gaizins
сообщение 22.3.2016, 22:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Вечер добрый всем!
С кем согласовывать проект при переходе на закрытую систему .Имеем элеваторную схему присоединения ,от ТЭЦ.График 130-72 со срезкой на 115.Тепловые нагрузки не меняются.
1.Нужно ли согласовывать с ТСО или нужно ознакомить?
2.Нужно сдавать в ростехнадзор?
Спасибо заранее ..не бубните..прошу по теме )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Algor
сообщение 23.3.2016, 2:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117



1) Сначала обговаривается все с ресурсоснабжающей, там получаете инструкции что и как... какие документы потребуются.
2) Собрав указанные документы соответственно подписываете их у ресурсников, далее монтаж, потом приемка.

Все!!!

А так что-бы вы сделали свой проект и как с флагом пришли куда-то... не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 23.3.2016, 5:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Algor @ 23.3.2016, 7:04) *
1) Сначала обговаривается все с ресурсоснабжающей, там получаете инструкции что и как...


И называется это - технические условия rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.3.2016, 6:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



1/Реконструкция ТП проводится на основании ТУ и УП ТСО. Надлежит обратиться к ТСО за данными документами и получив их узнать что необходимо предусмотреть среди прочих мероприятий(даже при неизменении нагрузки)- ПП РФ 307, ПП РФ 83.
2. РТН рассматривает проектную документацию при реконструкции при нагрузки более 0.1 гиги \ч 100%, при меньшей может выборочно. Но Разрешение после монтажа мероприятий предусматриваемых проектом выполненным на основании ТУ И УП, необходимо получать, что и будет отражено в акте осмотра и самом разрешении.

И чего вы за проект взялись без ТУ, просто почертить захотелось, его ж скорее ТСО поперечеркивает, поскольку кто то тут без нас нас женит(даже если и для ТСО в итоге лучше)

Сообщение отредактировал инж323 - 23.3.2016, 6:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 23.3.2016, 6:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(Algor @ 23.3.2016, 3:04) *
1) Сначала обговаривается все с ресурсоснабжающей, там получаете инструкции что и как... какие документы потребуются.
2) Собрав указанные документы соответственно подписываете их у ресурсников, далее монтаж, потом приемка.

Все!!!

А так что-бы вы сделали свой проект и как с флагом пришли куда-то... не получится.

1.В каком документе это(вышеперечисленное) написано?
2.Если узел учета установлен на границе балансовой принадлежности,а переделываться будет метрах в ста от этого места.Нужно тоже согласовывать с ТСО?
3.Вопрос остался:Нужно сдавать в ростехнадзор?


Цитата(инж323 @ 23.3.2016, 7:44) *
1/Реконструкция ТП проводится на основании ТУ и УП ТСО. Надлежит обратиться к ТСО за данными документами и получив их узнать что необходимо предусмотреть среди прочих мероприятий(даже при неизменении нагрузки)- ПП РФ 307, ПП РФ 83.
2. РТН рассматривает проектную документацию при реконструкции при нагрузки более 0.1 гиги \ч 100%, при меньшей может выборочно. Но Разрешение после монтажа мероприятий предусматриваемых проектом выполненным на основании ТУ И УП, необходимо получать, что и будет отражено в акте осмотра и самом разрешении.

И чего вы за проект взялись без ТУ, просто почертить захотелось, его ж скорее ТСО поперечеркивает, поскольку кто то тут без нас нас женит(даже если и для ТСО в итоге лучше)

за ответ спасибо(ПП РФ 307, ПП РФ 83.буду читать)..только за проект я не взялся- по цене пока не договорились.Вопрос задал чтобы получить ответ с пунктами закона и почитать..А про РТН непонятно: хочу смотрю,хочу нет-где написано,может подскажет кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 29.3.2016, 13:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



В нашей ТСо заведено так:
1. Запрашиваете и получаете в ТСО технические условия на реконструкцию теплового узла. (в случае если проектом реконструкции измениться расчётный расход теплоносителя на вводе надо по идее и пересогласовывать проект узла учёта, а может и переделывать его).
2. Разрабатываете проект(ы) исогласовываете их с ТСО.
3. Воплощаете проект в металле.
4. Сдаёте на соответствие монтажа проекту инспектору ТСО проведённую реконструкцию.
5. Предоставляете в ТСО комплект исполнительной документации (по сути копию проекта и акты приёмки). На основании предоставленной ИД ТСО готовит справку о выполнении ТУ.
6.Со справкой о выполнении ТУ и комплектом документов необходимых по 212 приказу РТН идёте к ним и пытаетесь получить Разрешение на допуск в эксплуатации своей реконструированной энергоустановки.
7. И по идее, толко после получения разрещшения РТН вы можете снова получать тепловую энергию задействуя данную энергоустановку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274