> Растёт перепад давлений подачи и обратки. С чем связано?
NikolaiSany4
сообщение 23.3.2016, 5:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292920



Автономная система отопления с циркуляционным насосом (вахтовый посёлок).
На подаче давление держим в пределах 3.5-4.5 атм.
Первую половину отопительного сезона давление на обратке было ниже давления подачи на 1.1-1.2 атм.
Потом разница стала плавно нарастать, и сейчас уже составляет 2-2.1 атм.

Каковы возможные причины увеличения разницы давлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 23.3.2016, 6:13
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(NikolaiSany4 @ 23.3.2016, 5:06) *
Автономная система отопления

Это в одном из домов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр П.
сообщение 23.3.2016, 7:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 31731



Возможно засорение фильтра/грязевика на обратном трубопроводе. А где стоят манометры, по которым смотрите давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.3.2016, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(NikolaiSany4 @ 23.3.2016, 5:06) *
Автономная система отопления с циркуляционным насосом (вахтовый посёлок).
На подаче давление держим в пределах 3.5-4.5 атм.
Первую половину отопительного сезона давление на обратке было ниже давления подачи на 1.1-1.2 атм.
Потом разница стала плавно нарастать, и сейчас уже составляет 2-2.1 атм.

Каковы возможные причины увеличения разницы давлений?

Укажите цирк. расход в системе отопления в начале отопительного сезона и во второй его половине. Ответ будет очевидным.

Сообщение отредактировал KGP1 - 23.3.2016, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikolaiSany4
сообщение 23.3.2016, 11:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292920



Автономная в том смысле, что это не городская ЦТП. То есть у нас своя небольшая котельная, с двумя котлами на ДТ и одним котлом на масле. Отапливаются двухэтажные жилые здания, одноэтажные административные здания и производственные цеха.

Фильтры стоят только в жилых двухэтажных зданиях. Общего фильтра на обратном трубопроводе нет.

Внутренний контур котельной отдаёт тепло во внешний контур через теплообменник.

Манометры установлены: 1. на подаче - около 7 метров трубы после циркуляционного насоса (5 из которых это вертикальный отвод); 2. на обратке - около 10 метров до теплообменника.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.3.2016, 11:49
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
Потом разница стала плавно нарастать, и сейчас уже составляет 2-2.1 атм.

Каковы возможные причины увеличения разницы давлений?
Публика согрелась и стала прижимать отопление. Вот и вся причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jupe5672
сообщение 23.3.2016, 11:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 23.10.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628



Цитата(Ludvig @ 23.3.2016, 15:49) *
Публика согрелась и стала прижимать отопление. Вот и вся причина.
clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.3.2016, 12:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Возможны несколько причин:
1. Забиты фильтра на тепловых узлах домов;
2. Забита сама система отопления домов (вахтовый поселок - север? Там вода с таким содержанием железа, что можно красить заборы). Хотя теплообменники тоже бы забило напрочь;
3. Если установлена автоматика в ТП зданий, то она прижимает расход по Т наружнего (внутреннего) воздуха;
4. Неисправны манометры.
Циркуляционный (сетевой) насос стоит после теплообменника? Если "Да", то все вышесказанное имеет (может) место быть. Если "Нет" (до теплообменника, как и должно быть), то основная причина - забит теплообменник (т.е. манометр показывает давление перед ним). Схемку бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных