сообщение 24.3.2016, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



В проекте заложены регуляторы переменного расхода воздуха во взрывозащищённом исполнении фирмы Trox. Но цена их космическая - типоразмер ф315 стоит почти 15 тыс. евро. за ОДНУ штуку!!!

Есть ли более дешёвые аналоги?

И вообще, неужели регулятор расхода воздуха является взрывоопасным оборудованием? Может быть можно в помещении в котором образуются взрывоопасные смеси поставить регулятор переменного расхода воздуха в обычном исполнении (тот же Systemair OPTIMA-R или OPTIMA-S) и просто хорошо заземлить его? Разница в цене выходит раз в 40!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
WasserWolf
сообщение 24.3.2016, 16:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Выяснил важный момент, эти регулировочные клапаны будут находиться за пределами взрывоопасного помещения.

Появилась мысль взять обычный отечественный воздушный клапан во взрывозащищённом исполнении и перекинуть на него привод и датчики с регулятора расхода Systemair. Что скажете?

Сообщение отредактировал WasserWolf - 24.3.2016, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sisir
сообщение 24.3.2016, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262325



У нас на предприятие стоят простые регуляторы расхода воздуха, в помещении тоже образуются взрывоопасные смеси и не кто не предъявлял претензии. а привод на нем стоит белимо

Сообщение отредактировал sisir - 24.3.2016, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.3.2016, 11:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Возможно, клапаны установлены на системе, которая перемещает взрывоопасные смеси. Одна искра в незащищенном клапане и привет.

А когда рванет - претензии будут у прокурора.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 29.3.2016, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.3.2016, 12:02
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А с пневмоприводом регуляторы не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 30.3.2016, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(Странная Белка @ 29.3.2016, 11:52) *
Возможно, клапаны установлены на системе, которая перемещает взрывоопасные смеси. Одна искра в незащищенном клапане и привет.

В помещении образуется водород. Есть аварийная вентиляция включающаяся при опасной концентрации водорода.

Но откуда в заземлённом клапане может образоваться искра если привод и вся электрика снаружи?

Цитата(Ludvig @ 29.3.2016, 12:02) *
А с пневмоприводом регуляторы не рассматриваете?

Нет, только электропривод.

Пока склоняюсь к тому, что на притоке ставить обычные невзрывозащищённые регуляторы. Ведь водород никак не может попасть в приточку, которая будет работать постоянно, есть 100% резервирование.

На вытяжке если не будет иных вариантов - хочу перекинуть на взрывозащищённый воздушный клапан (от того же Лиссанта) привод, датчики с регулятора Systemair.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2016, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (WasserWolf @ 30.3.2016, 11:23) *
В помещении образуется водород. Есть аварийная вентиляция включающаяся при опасной концентрации водорода.

Но откуда в заземлённом клапане может образоваться искра если привод и вся электрика снаружи?

Если клапан стоит вне взрывоопасного помещения и на приточной системе, то можно поставить обычный - без взрывозащиты.
На вытяжке с водородом внутри помещения, у нас вся электрика Exd IIC, включая приводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 30.3.2016, 12:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(Странная Белка @ 30.3.2016, 11:41) *
...На вытяжке с водородом внутри помещения, у нас вся электрика Exd IIC, включая приводы.

На вытяжке регуляторы расхода стоят вне помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2016, 13:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (WasserWolf @ 30.3.2016, 12:50) *
На вытяжке регуляторы расхода стоят вне помещения.

Кстати, как такое получилось? Помещения с выделением водорода нельзя ни с чем объединять и выброс обычно делают сразу на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2016, 13:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 30.3.2016, 12:50) *
На вытяжке регуляторы расхода стоят вне помещения.

СП 60
Цитата
7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:

а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2016, 14:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тут можно поспорить, что клапан - не оборудование, а элемент системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2016, 15:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



На что спорить будем? biggrin.gif
Цитата
7.8.1 Вентиляторы (в том числе канального типа), кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование) ...

tongue.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 31.3.2016, 13:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Убедили laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных