> 10 В из 24В Dc делителем напряжения?
ackur
сообщение 25.3.2016, 14:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Есть 3 -х ходовой, питание 24 управление 0-10В DC, который надо открывать и закрывать.
Планируется использовать блок питания 24DC,
а для управления 3-х ходовым использовать реле которое питает схему "Делитель напряжения" с резисторами 1000 Ом и 750 Ом на 2Вт. http://cxem.net/calc_img/divcalc/8ba02a5bf...6b51278ec4f.png

Кто-нибудь так делал? Есть ли другие(более правильные) варианты для монтажа в шкафу?
Спасибо.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.3.2016, 14:50
Сообщение #2





Guest Forum






Сопротивления раз в 10 увеличить.
Можно и так управлять. Почему нет

Сообщение отредактировал Blade runner - 25.3.2016, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.3.2016, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ток потребления приводом согласуется с номиналами сопротивлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 25.3.2016, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(Blade runner @ 25.3.2016, 15:50) *
Сопротивления раз в 10 увеличить.
Можно и так управлять. Почему нет


Зачем увеличивать в 10 раз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 25.3.2016, 15:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Всплыло в памяти, что у Бемовских можно подавать 24VDC на 10В вход для превращения его в 2-х позиционный. Но лучше перепроверить у представителя.
Так что если белимо, то вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.3.2016, 15:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ackur @ 25.3.2016, 16:03) *
Зачем увеличивать в 10 раз?

Чтоб не грелись. Входное сопротивление входа привода обычно высокое, до 100 кОм (лучше посмотреть),так что ему по барабану.

Привод не той марки взяли? Тут больше подойдёт 2-х точечный. Если всё же надо управлять величиной открытия и хочетсяс делать капитально, то в качестве нижнего резистора можно поставить переменный резистор с ручкой управления, продающейся в ЧИПиДИПе, далее завести на ОУ LM324 по схеме "повторитель напряжения" и уже выход подавать на привод. На выходе можно кондёр поставить на 25V 50 мкФ. Можно всё это запаять на плате, а плату установить в корпус на ДИН-рейку. Тогда вид будет приличный. Можно даже лэйбл наклеить)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 25.3.2016, 16:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(kosmos440o @ 25.3.2016, 16:26) *
Чтоб не грелись. Входное сопротивление входа привода обычно высокое, до 100 кОм (лучше посмотреть),так что ему по барабану.

Привод не той марки взяли? Тут больше подойдёт 2-х точечный. Если всё же надо управлять величиной открытия и хочетсяс делать капитально, то в качестве нижнего резистора можно поставить переменный резистор с ручкой управления, продающейся в ЧИПиДИПе, далее завести на ОУ LM324 по схеме "повторитель напряжения" и уже выход подавать на привод. На выходе можно кондёр поставить на 25V 50 мкФ. Можно всё это запаять на плате, а плату установить в корпус на ДИН-рейку. Тогда вид будет приличный. Можно даже лэйбл наклеить)))


Я понимаю, что там ток будет маленький. И вроде греться не должно сильно. Но увеличу номинал сопротивлений.
Не я выбирал привод. Даже марки пока не знаю... Просто есть задача сделать такой шкаф.
Тоже думал про LM324 или про аналоги http://cxem.net/calc/lm317_calc.php . Но не хочется паять(т.к. красиво, "фирменно") вряд ли не получится. И LM наверное на радиатор нужно ставить..

Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 26.3.2016, 10:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Можно использовать DC-DC преобразователь 24 В в 12 В. Например, такой
http://www.contravt.ru/?id=12278
Вход 0...10 В вполне выдержит 12 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 26.3.2016, 16:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(OlegM @ 26.3.2016, 11:40) *
Можно использовать DC-DC преобразователь 24 В в 12 В. Например, такой
http://www.contravt.ru/?id=12278
Вход 0...10 В вполне выдержит 12 В.


Тоже вариант. Но дороже резисторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 28.3.2016, 12:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(ackur @ 25.3.2016, 14:45) *
Есть 3 -х ходовой, питание 24 управление 0-10В DC, который надо открывать и закрывать.
Планируется использовать блок питания 24DC,
а для управления 3-х ходовым использовать реле которое питает схему "Делитель напряжения" с резисторами 1000 Ом и 750 Ом на 2Вт. http://cxem.net/calc_img/divcalc/8ba02a5bf...6b51278ec4f.png

Кто-нибудь так делал? Есть ли другие(более правильные) варианты для монтажа в шкафу?
Спасибо.


Я так делал, когда прикручивал сигнал 0-10В к регулятору, который воспринимает 0-1В и не дружит с 0-10В.

В Вашем случае правильно будет поменять привод.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 28.3.2016, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 28.3.2016, 13:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(ackur @ 25.3.2016, 14:45) *
Есть 3 -х ходовой, питание 24 управление 0-10В DC, который надо открывать и закрывать.
Планируется использовать блок питания 24DC,
а для управления 3-х ходовым использовать реле которое питает схему "Делитель напряжения" с резисторами 1000 Ом и 750 Ом на 2Вт. http://cxem.net/calc_img/divcalc/8ba02a5bf...6b51278ec4f.png

Кто-нибудь так делал? Есть ли другие(более правильные) варианты для монтажа в шкафу?
Спасибо.

Входное сопротивление потребителя должно быть на порядок выше ,чем 750 Ом. Лучше вариант параметрического стабилизатора на стабилитроне или еще лучше на КРЕНке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-r66
сообщение 28.3.2016, 14:01
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263751



Если есть 24AC то просто через диод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 9.4.2016, 21:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(libra @ 28.3.2016, 14:46) *
Входное сопротивление потребителя должно быть на порядок выше ,чем 750 Ом. Лучше вариант параметрического стабилизатора на стабилитроне или еще лучше на КРЕНке.

я правильно понимаю. Надо сделать так
http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%B...0%BE%D1%80.html

может подскажите какие номиналы резисторов использовать и модель стабилитрона? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 11.4.2016, 11:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(ackur @ 9.4.2016, 21:25) *
я правильно понимаю. Надо сделать так
http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%B...0%BE%D1%80.html

может подскажите какие номиналы резисторов использовать и модель стабилитрона? Спасибо.

Да это он и есть. По поводу деталей. Д814В http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0628710.pdf
Сопротивление резистора R=(24В-10В)/Iст. Iст в 10 раз больше тока потребления нагрузки , но не более 30мА. Смотри последнюю формулу в http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%B...0%BE%D1%80.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 12.4.2016, 22:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(libra @ 11.4.2016, 12:12) *
Да это он и есть. По поводу деталей. Д814В http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0628710.pdf
Сопротивление резистора R=(24В-10В)/Iст. Iст в 10 раз больше тока потребления нагрузки , но не более 30мА. Смотри последнюю формулу в http://www.school-knyazkova.ru/%D1%8D%D0%B...0%BE%D1%80.html


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных