> авария горелки Ozterm Odg5/13
demastey
сообщение 27.3.2016, 9:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255742



Добрый день уважаемые форумчане. У меня следующая проблема: горелка ozterm odg5/13. Топливо на бирке горелки gas g20. А горелка подключена к баллону с сжиженным газом каким заправляют автомобили.Вопрос может ли горелка работать на нем?
Моя задача запустить горелку на этом топливе. Баллон с максимальным давлением газа 6 бар. Поставил регулятор давления madas FR2LB04Z 110\0. При попытках зажечь горелку, она либо встает в аварию по истечении времени tsa, менеджер lme21.330c2; либо работает секунд 6, потом гаснет. Пламя разжигается всегда. Соотношение газ воздух перепробывал все позиции. Горелка одноступенчатая. Один раз удалось ее настроить, поработала включалась выключалась и работала по запросу, пламя нормально горело, но потом после перерыва 20 минут снова стала тухнуть. Менеджер выдает ошибку 2 раза моргая, означает нет пламени в конце времени безопасности. У кого могут быть какие мысли?
ссылка на описание горелки
http://www.oztermbrulor.com/odg5_13ozl.htm
http://www.oztermbrulor.com/odg5_13tek.htm
http://www.oztermbrulor.com/dogalgazdetay.html
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20160321_171743.jpg ( 3,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
den.mgn
сообщение 27.3.2016, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Воздуху мало, вот и не горит. Голова у горелки должна быть G31, а не G20. А эту горелку перегреешь и выкинешь через полгода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demastey
сообщение 27.3.2016, 12:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255742



спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2016, 13:43
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 27.3.2016, 11:33) *
А эту горелку перегреешь и выкинешь через полгода.

А из-за чего? Ведь у пропан-бутановой смеси примерно такая же жаропроизводительность, как и у метана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demastey
сообщение 27.3.2016, 13:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255742



производительность выше, воздуха для горения надо больше.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сжиженные_у...водородные_газы
воздуха нужно как минимум в 7 раз больше, судя по википедии


интересно, а электрод ионизации для горения метана подойдет для горения пропан-бутановой смеси?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2016, 17:33
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 27.3.2016, 13:43) *
А из-за чего? Ведь у пропан-бутановой смеси примерно такая же жаропроизводительность, как и у метана.

Не, градусов на 100 повыше:

Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 150,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Цитата(demastey @ 27.3.2016, 13:53) *
воздуха нужно как минимум в 7 раз больше, судя по википедии

Не совсем так. Легко посчитать, что, например, для сжигания бутана нужно в 3,25 раза больше воздуха, чем для сжигания метана (теоретически).

Сорри за оффтоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demastey
сообщение 27.3.2016, 17:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255742



Значит не удастся запустить с этим смешивающимся устройством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2016, 18:25
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(demastey @ 27.3.2016, 17:39) *
Значит не удастся запустить с этим смешивающимся устройством?

Так горючие газы могут быть разными, а с воздухом они же смешиваются одинаково хорошо. Или нет? rolleyes.gif

У Weishaupt на одной и той же горелке можно разные газы сжигать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2016, 18:48
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(demastey @ 27.3.2016, 9:32) *
Соотношение газ воздух перепробывал все позиции. Горелка одноступенчатая.

Газоанализатор использовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demastey
сообщение 27.3.2016, 18:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255742



газоанализатором нужно работать когда она долго горит, а она тухнет через 3 секунды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2016, 19:28
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(demastey @ 27.3.2016, 9:32) *
Баллон с максимальным давлением газа 6 бар. Поставил регулятор давления madas FR2LB04Z 110\0.

Может быть, попробовать поставить где-нибудь после этого регулятора дроссельную диафрагму с отверстием диаметром миллиметров 8?

Для начала диск-завихритель лучше поставить в положение "Min".

Прикрепленный файл  ddetay.jpg ( 387,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Сообщение отредактировал andrey R - 27.3.2016, 20:54
Причина редактирования: по просьбе автора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных