Септик_Очистка сточных вод или сброс? |
|
|
|
3.4.2016, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673

|
Доброго времени суток, уважаемые знатоки своего дела! Всегда с уважением читаю данный форум и хотел бы проконсультироваться по поводу доочистки сточных вод...
Строится шоколадная фабрика (не большая) на отшибе земной цивилизации, соответственно централизованной канализации нет. Закладывается ЛОС, дальше интереснее...Дело в том, что как и на других производственных фабриках расход воды велик (пока нет точных данных) и стоит вопрос, что уместнее сделать - доочистить воду после ЛОС и снова в систему или выбрасывать под Землю системой "Waterloc"... На входе у В1 обязательно присутствует ВХО... Докупать ли оборудование по доочистке условно чистых вод перед ВХО, или я зря парюсь? Забегая вперед, ливневка решилась той же системой "Waterloc"...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
3.4.2016, 11:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Происхождение этих "условно чистых"? И куда собираетесь возвращать, в какой процесс?
|
|
|
|
|
3.4.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
На первый взгляд пост рекламный.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 3.4.2016, 12:24
|
|
|
|
|
3.4.2016, 13:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да лан, этих фильтрующих блоков - как грязи разных. Плюс к тому - загнать ливнёвку в грунт достаточно проблематично на слабо фильтрующих грунтах. Да и запрещено частенько в принципе.
|
|
|
|
|
4.4.2016, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Андрей, почему запрещено? Если сделать положенную Сан.-зону, то какие еще тонкости?
|
|
|
|
|
4.4.2016, 21:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 4.4.2016, 21:07)  Если сделать положенную Сан.-зону, то какие еще тонкости? При чем тут санзона? Запрет на перевод поверхностного стока в грунтовый. Обсуждалось тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23962
|
|
|
|
|
5.4.2016, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(andrey R @ 3.4.2016, 13:57)  Да лан, этих фильтрующих блоков - как грязи разных. Плюс к тому - загнать ливнёвку в грунт достаточно проблематично на слабо фильтрующих грунтах. Да и запрещено частенько в принципе. У нас в городе как оказалась за сие деяние вроде как штрафуют
|
|
|
|
|
5.4.2016, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Мне в области в экспертизе пропустили утилизацию стока после очистных. И еще как же описанные в СНиП фильтрационные поля и т.д.?
Сообщение отредактировал lexa00 - 5.4.2016, 20:22
|
|
|
|
|
5.4.2016, 20:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 5.4.2016, 20:22)  И еще как же описанные в СНиП фильтрационные поля и т.д.? С соответствующей санзоной. Расскажите заку про это удовольствие и послушайте, что он скажет про несколько лишних гектаров под него
|
|
|
|
|
5.4.2016, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Возвращаясь к моему посту №5 - с санзоной можно? Есть еще что-то , что может помешать?
|
|
|
|
|
5.4.2016, 21:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 5.4.2016, 21:19)  Возвращаясь к моему посту №5 - с санзоной можно? Есть еще что-то , что может помешать? Можно, но не в черте города. Почитайте по ссылке в сообщении 6
|
|
|
|
|
5.4.2016, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2016, 1:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673

|
Пардон, за столь долгий ответ...Ни в коем рази данный пост не является рекламой! Думаем пустить на полив после очистки...Стоит вопрос уже в другом-удовлетворяет ли правило нормам по устройству септика на территории фабрики, т.е. пищевого производства? Т.к. вентиляция по-любому нужна из-за скопления газов, есть вероятность запахов на территории..ЛОС предусматривать точно нельзя на территории, а септик?
|
|
|
|
|
10.4.2016, 11:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Септик вентилируется через вентчасть стояка здания, все запахи там. А вот полив стоками после септика на территории пищевого предприятия... В СНиП была санзона септика 5 метров, теперь нету вообще никакой, актуализировали
|
|
|
|
|
13.4.2016, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673

|
Всем спасибо за напутствие! Все решилось как обычно путем сброса в выгребную яму, велосипед изобретать не пришлось... Тема закрыта.
|
|
|
|
|
10.5.2016, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(AJANYA @ 13.4.2016, 20:37)  Всем спасибо за напутствие! Все решилось как обычно путем сброса в выгребную яму, велосипед изобретать не пришлось... Выгребная яма на пищевом производстве  , или может все таки накопитель?
|
|
|
|
|
  |