Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Насосная пожаротушения
prokhorova
сообщение 7.4.2016, 23:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



Уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста
Где предусмотреть байпас (тестовая линия), оборудованный расходомером и манометрами, для проведения испытаний насосов на производительность.
Схему насосной прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 9,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
BTS
сообщение 8.4.2016, 1:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В любом месте на трубопроводе Дн 273 после затворов на напорной линии насосов. Условные обозначения см. ГОСТ 2785-96 и ГОСТ 2781-96. (речь о манометрах и электроконтактных манометрах).
(Между делом). Стандарт NFPA-20 допускает установку поворотных затворов на всасывающих линиях насосов на расстоянии не менее 15 условных диаметров всасывающей трубы от насоса. Из уважения к NFPA я на всасывающих трубопроводах предпочитаю ставить задвижки, хотя они дороже. По опыту,затворы при давлении с одной стороны всё же не так плотно держат, как задвижки.

Сообщение отредактировал BTS - 8.4.2016, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokhorova
сообщение 8.4.2016, 8:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



Уважаемы BTS .
Большое спасибо за ответ.
Байпас это обводная линия на напорном трубопроводе и на ней надо ставить расходомер и манометры.
Подскажите пожалуйста какой лучше подобрать расходомер , расход 450 куб.м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2016, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(prokhorova @ 8.4.2016, 8:36) *
Уважаемы BTS .
Большое спасибо за ответ.
Байпас это обводная линия на напорном трубопроводе и на ней надо ставить расходомер и манометры.
Подскажите пожалуйста какой лучше подобрать расходомер , расход 450 куб.м

Делал такое только 1 раз, по иностранной стадии "П". Там иностранцы указали конкретные размеры диафрагмы самодельного расходомера.
Установку расходомера можно посмотреть http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf пункт А-2-14.1.2

В сети можно найти много предложений расходомеров. Диафрагменные дешевле и вполне подходят, т.к. у пожарного насоса достаточно проверить 1 точку на характеристике. Конкретно нужно запросить у поставщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2016, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



На сайте ВНИИПО выложена первая редакция ГОСТ Р АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД .Условные графические обозначения. http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php

Сообщение отредактировал BTS - 8.4.2016, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных