> Эльф 03П->rs-232->moxa 5110->интернет->компьютер
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 7:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294524



Здравствуйте, у меня не получается подружить Эльф 03П с moxa 5110, нужна помощь тех кто настраивал данные устройства, связывался с представителями moxa и с представителями КАРАТ-НПО, ничего разумного не выяснил, т.к. одна сторона говорит одно другая другое, пробывал настроить в режиме realcom mode и в tcp сервере, но когда я его настраиваю удаленно через интернет, вбиваю параметры он соответственно перезагружается и сбивает параметры ip адреса и мне снова приходится ехать его настраивать, вопрос такой, кто настраивал?

Сообщение отредактировал goryaev.r - 8.4.2016, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
All_Ex81
сообщение 8.4.2016, 9:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(goryaev.r @ 8.4.2016, 8:58) *
пробывал настроить в режиме realcom mode и в tcp сервере


настраивать надо realcom

Цитата(goryaev.r @ 8.4.2016, 8:58) *
но когда я его настраиваю удаленно через интернет, вбиваю параметры он соответственно перезагружается и сбивает параметры ip адреса и мне снова приходится ехать его настраивать, вопрос такой, кто настраивал?


кого настраиваете, эльфа или моксу?

каким софтом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 9:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294524



Карат экспресс 2, пробывал считать параметры но не получается, потом начинаю менять скорости передачи в самой moxa например с 9600 на 4800 или наоборот, ус-во просто сбивает ip

[quote name='All_Ex81' date='8.4.2016, 9:06' post='1200608']
настраивать надо realcom



КАРАТовцы пишут мне что настраивать в tcp server нужно, в moxa пишут в realcom,

вот письмо.

Добрый день, сам модуль rs 232 настраивать не надо. Вам нужно на переходнике моха приобрести внешний статический ip адрес (заказывается у провайдера интернета). Если у вас внутренняя сеть, то достаточно настроить внутренний ip адрес.
В мохе нужно настроить:
1) ее ip адрес соответственно
2)формат данных установить 8-n-1
3)Отключить функцию Flow control
4)Моху сделать в режиме TCP сервера
5)прописать порт опроса (он должен быть открытым и не занят другими программами)
6)На компьютере установить программу для диспетчеризации и опрашивать через TCP соединение.


В эльфе выставил nET3 и 4800 скорость передачи, про это тоже пишут что работать будет,но сдвигов не заметил

Софт moxa 5110: Nport administrator и web-консоль(как на wi-fi роутере)
эльф: карат экспресс 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 8.4.2016, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



то что сбивается ip на моксе - неисправность моксы, меняйте по гарантии (пару раз встречал такое).
на всякий случай после редактирования com порта проверьте ip адрес перед применением настроек - может nport admin гонит.

карат экспресом 4 всегда читаю через realcom
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 10:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294524



есть ли альтернативные программы для настройки moxa?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 11:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294524



nport admin не гонит после применения настроек, я пробую его пропинговать и зайти через web консоль, пишет время ожидания соединения истекло.

а у Вас какие насройки на эльфе net? и скорости? (у меня nET3 и 4800 скорость), если не сложно отправьте мне.
и конфигурацию моксы, про порты забыл спросить, где вы их открывали? на удаленном пк? и как? через фаервол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 9.4.2016, 11:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



настройки связи с эльфом: 4800/e/8/1, в эльфе надо поставить net3
(в прошивках эльфа с 2015 года параметр net убран, он по умолчанию на modbus поставлен)

если удаленно не получается настроить - снимите моксу и на столе попробуйте поменять настройкм com порта, если при этом настройки ip слетят - однозначно меняйте моху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goryaev.r
сообщение 20.4.2016, 7:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294524



Получилось настроить, кому нужна помощь, обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных