Здравствуйте! Как на WEISHAUPT WM-G30 ограничить мощность изначально, до настройки рабочих точек Р0-Р9, указать начальное и конечное положение газовой и воздушной заслонки ниже рекомендуемого? При настройке горелки в топке на конце пламени иногда образуются пролетающие искры, подскажите что это за искры, что то обгорает в топке или может быть связано с газом? Горелка установлена на барабанной сушилке, тяга принудительная, но есть дополнительные воздушные окна в топке.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
10.4.2016, 15:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 10.4.2016, 15:02)  Как на WEISHAUPT WM-G30 ограничить мощность изначально, до настройки рабочих точек Р0-Р9, указать начальное и конечное положение газовой и воздушной заслонки ниже рекомендуемого? www.weishaupt.ru/instructions/wm-30А какой у неё "менеджер горения"?
|
|
|
|
|
10.4.2016, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Искры могут быть от продуктов сушки (песка,глины....)
|
|
|
|
|
10.4.2016, 19:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 10.4.2016, 15:02)  При настройке горелки в топке на конце пламени иногда образуются пролетающие искры, подскажите что это за искры Может быть, углерод? Сделайте получше смешение: выставьте минимальный кольцевой зазор между пламенной трубой и диском-завихрителем.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Зазор и так минимальный. Какое пламя должно быть у горелки, для оптимального пользования ее в сушке?
|
|
|
|
|
11.4.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
пламя - должно быть пламенным. В газовоздушной смеси не должно быть продуктов неполного горения (при неправильной настройке СО -выше крыши)
|
|
|
|
|
11.4.2016, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, при эксплуатации WEISHAUPT WM-G30 с неправильной настройкой пламенной трубы? Кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой не пропорционален, с одной стороны 50мм а с низу и с другой стороны 150мм, какие от этого могут быть последствия?
|
|
|
|
|
11.4.2016, 20:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 11.4.2016, 20:06)  Подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, при эксплуатации WEISHAUPT WM-G30 с неправильной настройкой пламенной трубы? Кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой не пропорционален, с одной стороны 50мм а с низу и с другой стороны 150мм, какие от этого могут быть последствия? Какой неправильной настройкой? В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") должен быть заполнен "негорючим эластичным материалом". А настраивается совсем другое...
|
|
|
|
|
11.4.2016, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Цитата(tiptop @ 11.4.2016, 21:56)  Какой неправильной настройкой? Не соответствие графику мощности и настройке пламенной трубы. Какой материал (не горючий эластичный) используется?
|
|
|
|
|
11.4.2016, 21:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 11.4.2016, 20:56)  "негорючим эластичным материалом" Раньше в комплектации горелки был такой "шарфик".
|
|
|
|
|
12.4.2016, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
асбестовый шнур
|
|
|
|
|
14.4.2016, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Наблюдал за горением, искры образуются в процессе горения самой горелки, посмотрел на другой горелке в котельной и тоже увидел изредка пролетающие искры. Придется изготавливать экран, может лабиринт?
|
|
|
|
|
25.4.2016, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Сильно греется часть горелки, само крепление и до шарнира, пламенная голова (зазор) без наполнения специальной пастой, подскажите может ли быть такое что излишний нагрев пламенной трубы вызван из за не правильной настройки горелки в целом? Подскажите какой огнеупорный материал используете для обмуровки задней стенки топки?
|
|
|
|
|
26.4.2016, 14:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 25.4.2016, 21:22)  пламенная голова (зазор) без наполнения специальной пастой Что ещё за паста? В инструкции написано, что "после монтажа необходимо заполнить кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой негорючим эластичным изоляционным материалом (не обмуровывать!)" Цитата(rihkov @ 25.4.2016, 21:22)  может ли быть такое что излишний нагрев пламенной трубы вызван из за не правильной настройки горелки в целом? Естественно.
|
|
|
|
|
27.4.2016, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Наблюдая в смотровое окно на горелке при выключении, обнаружил что кромка пламенной трубы разогревается слегка до красна, я так понимаю что это не допустимо? Подскажите начинающему и пока еще не опытному мне, что нужно сделать чтобы труба не грелась? Логически понимаю что нужно чтобы пламя горело чуть дальше чем горит сейчас, давление смешивания сейчас немного больше, чуть выходит за пределы графика рабочей области, снизить давление смешивания, сделать меньше воздуха и добавить газа? Как только не крутил, так и не мог добиться предельно допустимых значений СО на точках Р1, Р2, Р3, только начиная с Р4 по Р9 значение СО удалось получить минимальным.
Сообщение отредактировал rihkov - 27.4.2016, 19:08
|
|
|
|
|
27.4.2016, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
СО - минимально, а кислород? (сиречь - коэффициент избытка воздуха)?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Сегодня проводил замеры и пришел к выводу что по кислороду я получаю не точную информацию, в топке (в конце пламени горелки) с боков есть дополнительные продувочные окна, газы смешиваются с потоком воздуха из этих окон. Как быть? Цитата(Valiko @ 11.4.2016, 10:01)  пламя - должно быть пламенным. В газовоздушной смеси не должно быть продуктов неполного горения (при неправильной настройке СО -выше крыши) От какого значения можно считать что СО не в норме, и сколько может быть если считать что СО -выше крыши?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Подскажите пожалуйста по давлению смешивания, на графике как я понимаю предел это 14 мбар? На этом же графике есть два примера настроек в одном давление 3 мбар, а в другом 7 мбар, подскажите что это за давление, это что давление при работе горелки на полной мощности для этих примеров?
02.jpg ( 89,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
01.jpg ( 68,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
29.4.2016, 6:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 28.4.2016, 23:19)  Подскажите пожалуйста по давлению смешивания, на графике как я понимаю предел это 14 мбар? "Давление в камере сгорания" - это давление газов в топке. Повторяю: Цитата(tiptop @ 10.4.2016, 19:48)  выставьте минимальный кольцевой зазор между пламенной трубой и диском-завихрителем. - увеличьте размер E "до упора".
|
|
|
|
|
29.4.2016, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Спасибо что ткнули, а то так бы и тупил. Подскажите по давлению смешивания в самой горелке, в процессе настройки его нужно измерять, и как то по нему ориентироваться, и какой верхний предел?
Сообщение отредактировал rihkov - 29.4.2016, 12:09
|
|
|
|
|
29.4.2016, 14:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 12:08)  Подскажите по давлению смешивания в самой горелке, в процессе настройки его нужно измерять, и как то по нему ориентироваться, и какой верхний предел? Сам не использую этот параметр при наладке и Вам не советую. Выставляю положение диска-завихрителя (для начала - положение минимального кольцевого зазора), при "P9": положение газовой заслонки "60 градусов", потом - давление газа на выходе регулятора давления для получения желаемого расхода газа ("100%"), положение воздушной заслонки для получения желаемого соотношения "газ-воздух" (не более 70 градусов), при "P8": положение газовой заслонки для получения 90% теплопроизводительности, положение воздушной заслонки для получения желаемого соотношения "газ-воздух", Аналогично - при "P7"..."P1". При "P0": положение воздушной заслонки - не менее 5 градусов, положение газовой заслонки такое, при котором содержание кислорода в уходящих газах - 2-3 %. Для сушилки я бы "поддал" побольше воздуха: до 6% кислорода на малых нагрузках.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Чем настраиваете на каждой точке (до калькуляции), только газовой заслонкой, или воздушной тоже? Если горелку не планируется эксплуатировать на всю мощность, то при настройке указать Р9 не 60 градусов а 40, так можно?
|
|
|
|
|
29.4.2016, 17:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 17:34)  Чем настраиваете на каждой точке (до калькуляции), только газовой заслонкой, или воздушной тоже? Если горелку не планируется эксплуатировать на всю мощность, то при настройке указать Р9 не 60 градусов а 40, так можно? Никакой "калькуляцией" я не пользуюсь. при "P9": положение газовой заслонки "60 градусов", потом - выставить давление газа на выходе регулятора давления ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РАСХОДА ГАЗА (это будет "100%"), Повторять неохота - читайте внимательнее. Попробуйте сделать так, как делаю я. Спрашивайте, если что-то не будет получаться. Думаю, что у этой горелки при сжигании обычного природного газа в чистом дутьевом воздухе не должно быть монооксида углерода в уходящих газах (концентрация - 0 ppm). По крайней мере - не более 10 ppm. Интересно, где Вы размещаете зонд для забора проб уходящих газов
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 18:06
|
|
|
|
|
29.4.2016, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Я про калькуляцию которую проводит сам менеджер горелки после настройки Р1. Цитата Сегодня проводил замеры и пришел к выводу что по кислороду я получаю не точную информацию, в топке (в конце пламени горелки) с боков есть дополнительные продувочные окна, газы смешиваются с потоком воздуха из этих окон По кислороду получит данные невозможно, только СО.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 18:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:10)  Я про калькуляцию которую проводит сам менеджер горелки после настройки Р1. Какое наименование у этого "менеджера"?
|
|
|
|
|
29.4.2016, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
W-FM 100
|
|
|
|
|
29.4.2016, 18:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:18)  W-FM 100 А я-то думал, что у Вас W-FM 50... С W-FM 100 давно я дело имел, сейчас уже не помню его особенности. Там, наверное, тоже можно по-своему перенастроить "вычисленные" углы? "Прошагайте" через эти калькуляции до позиции "100%". Конечно, лучше при этом устанавливать такие положения воздушной заслонки, при которых хотя бы сажа не летит. Потом на "100%" выставьте... В общем, об этом я уже писАл... Когда-то давно я пытался изложить метод "экспресс-настройки" (с измерением расхода газа только на полной мощности):[attachment=108673:________...eishaupt.doc]
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 18:51
|
|
|
|
|
29.4.2016, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Спасибо, завтра буду пробовать настаивать.
|
|
|
|
|
29.4.2016, 22:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:10)  По кислороду получит данные невозможно, только СО. Думаю, Вам лучше делать так, как я написАл вначале: по газовому счётчику (по корректору) выставлять расходы газа "100%","90%"..."20%". Медленно прикрывать воздушную заслонку, останавливаясь при скачкообразном росте концентрации угарного газа (от нуля-единиц до десятков-сотен ppm). После увеличивать этот угол в 1,2 раза.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 22:59
|
|
|
|
|
3.5.2016, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.4.2016
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580

|
Факел сидит на трубе, не могу добиться чтобы факел горел чуть дальше, что сделать?
|
|
|
|