> Проблема с питанием петли, Петля 4-20 мА 24В
Zakonenko
сообщение 13.4.2016, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 294942



Имея каллибратор (PROVA 100) которрый задает 4-20 мА сигнал, он имеет 24В питания петли. И карта Analog Input (deltav Emerson) контроллера к которому хочу подключить калибратор тоже имеет 24В. Как поступить чтобы не спалить карту. И как подключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Гость_wild_*
сообщение 13.4.2016, 22:45
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Zakonenko @ 13.4.2016, 15:36) *
Имея каллибратор (PROVA 100) которрый задает 4-20 мА сигнал, он имеет 24В питания петли. И карта Analog Input (deltav Emerson) контроллера к которому хочу подключить калибратор тоже имеет 24В. Как поступить чтобы не спалить карту. И как подключить?


Контроллеры DeltaV имеют несколько серий оборудования (M-серия, S-серия традиционная, S-серия с электронной кроссировкой РСУ и аналогичные ПАЗ, лоджиксолверы SLS1508) и в каждой по несколько вариантов аналоговых каналов. Неужели трудно написать заказной код Emerson?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 9:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 294942



Цитата(wild @ 13.4.2016, 21:45) *
Контроллеры DeltaV имеют несколько серий оборудования (M-серия, S-серия традиционная, S-серия с электронной кроссировкой РСУ и аналогичные ПАЗ, лоджиксолверы SLS1508) и в каждой по несколько вариантов аналоговых каналов. Неужели трудно написать заказной код Emerson?

Уже есть и карта (AI Card 16Ch 4-20mA, HART Standard
I/O Term.Block) и калибратор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2016, 12:10
Сообщение #4





Guest Forum






Судя по описанию проблемы у Вас контроллер старой M-серии со стандартной картой AI на 16 каналов с терминальным блоком для двухпроводного подключения.
Если бы была карта с терминальным блоком для четырех проводного подключения я полагаю вопрос подключения калибратора не стоял.
Прикрепленный файл  001.jpg ( 160,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

Прикрепленный файл  002.jpg ( 57,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Сейчас нет под рукой такой карты как у Вас, но я предполагаю что сами карты в обоих случаях одинаковые и отличаются только терминальными блоками.
В таком случае можно попробовать подключить калибратор по следующей схеме. Если калибратор имеет гальванически развязанное питание системой DeltaV
это не может причинить какой-либо ущерб.
Прикрепленный файл  003.jpg ( 94,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 12:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 294942



Калибратор можна и спалить, только я думаю что с ним будет все в порядке в любом случае за исключением дорогущей карты. А + к - подключать стремно, хотя и вариантов мало smile.gif

Сообщение отредактировал Zakonenko - 14.4.2016, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2016, 12:38
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Zakonenko @ 14.4.2016, 12:33) *
Калибратор можна и спалить, только я думаю что с ним будет все в порядке за исключением дорогущей карты. Все таки + к + подключать не хочется.


"Плюс" или "минус" для гальванически развязанных источников не имеет значения, а первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 12:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 294942



да да, VE4003S2B6 такая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 14:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 294942



Спасибо wild!
Может попробую smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zakonenko
сообщение 20.4.2016, 9:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2016
Пользователь №: 294942



Цитата(wild @ 14.4.2016, 11:38) *
"Плюс" или "минус" для гальванически развязанных источников не имеет значения, а первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.


Да, вы были правы.
Спасибо еще раз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных