Виталий1982
сообщение 13.4.2016, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239568



День добрый уважаемые коллеги и специалисты.
Подскажите, может кто встречался с такой ситуацией, при прокладке теплосети в непроходных каналах был создан контруклон, и тем самым на углу поворота в непроходном канале появилось скопление воды. Я предложил подрядчикам выйти из этой ситуации, устройством тепловой камеры на этом угле поворота, с устройством приемного лотка и мокрого колодца для сброса дренажных вод. НО ситуация усугубляется наличием неподвижной опоры, которая стоит практически в углу поворота трассы. Может у кого появлялась схожая ситуация? Удорожания строительства подрядчики не хотят. Может есть способ обойтись без камеры?) заранее спасибо за ответы)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 170 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
nik4t
сообщение 13.4.2016, 17:34
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



1. Давайте еще и продольный профиль посмотрим.
2. Контруклон - это когда теплосеть (труба) и канал под нее идут с уклонами в разных направлениях, и никак не связана с образованием "мешка" в котором скапливается вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.4.2016, 19:10
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ради сброса дренажной воды городить камеру, да ещё с дренажным колодцем рядом? Шикарно было бы. А в смете наверняка шиш?
Здоровых вариантов тут не так уж много, в зависимости от стадии, до которой дошло строительство:
1) Плюнуть на уклон каналов и положить трубы с правильным уклоном (это если влезет, в чем я почему-то сильно сомневаюсь);
2) Выдрать и переложить по-нормальному каналы; с полагающимся по случаю скандалом, градом камней в адрес проектировщиков, и посыпанием пеплом собственной головы (а где ж она раньше-то была?) неприятно, но эффективно. и дешевле вашего предложения.
3) Самый простой вариант - тупо забить болт на эту кажущуюся проблему. Надо будет кому-то опорожнить ваш "мешок" - он подгонит компрессор побольше и дунет. или надрежет и в канал сольёт.
А так да, профиль посмотреть неплохо бы. Вдруг ещё чего придумается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.4.2016, 19:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а что это за Н1 и ... Н5 стоят на трассе? Неподвижки что ль? если да, то опупительнейше, и контруклон даже сущий пустяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.4.2016, 22:03
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Большие вопросы вызывает Н3, так как она рубит на корню самокомпенсацию за счет угла поворота, а также отсутствие неподвижек в левом нижнем углу чертежа. Ключница беременная проектировала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.4.2016, 23:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а меж н4 и н5 лучше что ль? Н3 хоть просто выкинуть и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий1982
сообщение 14.4.2016, 8:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239568



это исполнительная схема, и это так построили трассу. Изначально уклон был запроектирован от Прачечной к точке подключения, где уже ранее была тепловая камера, с установкой сопутствующей арматуры. Рисунок который приложил это уже исполнительный чертеж. Проектная часть осталась проектом, а построили с изменением трассы. Профиля на исполнительный чертеж нет, благо добился того чтобы поставили хотя бы отметки лотка канала. в приложенных файлах это то, что запроектировано изначально.

Цитата(nik4t @ 13.4.2016, 18:34) *
1. Давайте еще и продольный профиль посмотрим.
2. Контруклон - это когда теплосеть (труба) и канал под нее идут с уклонами в разных направлениях, и никак не связана с образованием "мешка" в котором скапливается вода.

_____________________________
1. Продольного профиля на исполнительный чертеж нет, есть только отметки поставленные на этом чертеже.
2. Ну тут явно контруклон, так как разница между отметками составляет: справа (99,80-98,97 = 0,83м), слева (99,25-98,97 = 0,28м).
в этом месте явно находится "мешок" в котором вода и скапливается.

___________________________
Я предложил оставить Н-1 и не трогать ее, а камеру устроить под неподвижкой Н-1 (на плане).

Сообщение отредактировал Виталий1982 - 14.4.2016, 8:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___002_1.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ___003_1.JPG ( 626,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 171,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий1982
сообщение 14.4.2016, 9:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239568



Цитата(Машинист @ 13.4.2016, 20:10) *
Ради сброса дренажной воды городить камеру, да ещё с дренажным колодцем рядом? Шикарно было бы. А в смете наверняка шиш?
Здоровых вариантов тут не так уж много, в зависимости от стадии, до которой дошло строительство:
1) Плюнуть на уклон каналов и положить трубы с правильным уклоном (это если влезет, в чем я почему-то сильно сомневаюсь);
2) Выдрать и переложить по-нормальному каналы; с полагающимся по случаю скандалом, градом камней в адрес проектировщиков, и посыпанием пеплом собственной головы (а где ж она раньше-то была?) неприятно, но эффективно. и дешевле вашего предложения.
3) Самый простой вариант - тупо забить болт на эту кажущуюся проблему. Надо будет кому-то опорожнить ваш "мешок" - он подгонит компрессор побольше и дунет. или надрежет и в канал сольёт.
А так да, профиль посмотреть неплохо бы. Вдруг ещё чего придумается.

__________________________
1. Уже все проложено) проложили так на этапе строительства, про изменения в трассировке сети меня поставили уже после того как сдали исполнительную документацию.
2. Выдрать каналы?) наверное дешевле обойдется просто "плюнуть" и забыть как вы говорите, но подрядчика и эксплуатирующие службы теперь волнует вопросик скопления водички в канале, так как трубы в изоляции плавают в воде. Уж не знаю что они там наделали, но вода вся упорно лезет в лоток. Подрядчики мотивируют тем что грунты мокрые, а я давлю на то, что не сделали гидроизоляцию, или сделали но не ту что заложена в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных