САУ М6 + Электроклапан., Помогите расключить регулятор уровня к электроклапану. |
|
|
|
14.4.2016, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Приветствую. Помогите расключить регулятор уровня САУ М6 к электроклапану. Ситуация такая, есть барабан котла с водой, в нем два контрольных электрода, нижний рабочий и верхний рабочий, возле барабана стоит клапан мембранный, пи подаче фазы он открывается , без подачи, он закрытый. Нужно поддерживать уровень между электродами, вода сама по себе испаряется за счет высокой температуры, то есть нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6.  Я так понимаю задействованы будут только Р1 и Р2? Поможете со схемой расключения?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
14.4.2016, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305

|
на клапан реле с самоподхватом. Р2 пуск, Р1 стоп.
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
14.4.2016, 10:06
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
14.4.2016, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выходит, получается что вода будет на нижнем только электроде держаться, блымкать туда сюда, уже было так, клапан порвался от такой частой работы, каждые 2-3 секунды срабатывал, нужно чтобы между нижним и верхним работал.. берем пустой барабан...клапан открыт, вода поднимается и замыкает нижний элеткрод, клапан до сих пор открыт, как только поднялась до верхнего, фаза пропадает и он соответственно закрывается, вода начинает медленно испаряться , размыкает верхний электрод секунды через 2-3, клапан должен оставаться закрытым, и ка тольковода опустится до нижнего электрода, точнее осушит его, клапан должен открыться , и так по кругу.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 13:01
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Автоматику из туалетного бачка не думали приладить?
|
|
|
|
|
14.4.2016, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 12:39)  А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выходит, получается что вода будет на нижнем только электроде держаться, блымкать туда сюда, уже было так, клапан порвался от такой частой работы, каждые 2-3 секунды срабатывал, нужно чтобы между нижним и верхним работал.. берем пустой барабан...клапан открыт, вода поднимается и замыкает нижний элеткрод, клапан до сих пор открыт, как только поднялась до верхнего, фаза пропадает и он соответственно закрывается, вода начинает медленно испаряться , размыкает верхний электрод секунды через 2-3, клапан должен оставаться закрытым, и ка тольковода опустится до нижнего электрода, точнее осушит его, клапан должен открыться , и так по кругу. Ну так вам shavr это и предложил.. Самоподхват будет держать до отметки верхний уровень. И при достижении верхней точки, произойдет разблокировка, мембрана закроется и вновь включится при опускании до нижнего уровня. И так по кругу!
|
|
|
|
|
14.4.2016, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
можно схему? Я отблагодарю! Мы сегодня пытались подключить, вообще не получается никак..
|
|
|
|
|
14.4.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305

|
Как то так. Круглишок - ваш клапан.
Прикрепленные файлы
SAY.png ( 7,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141
|
|
|
|
|
14.4.2016, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Добрый день. Согласен с shavrР1 верхний - когда уровень выше контакт размыкается. Р2 нижний - когда уровень ниже контакт замыкается, а когда выше то работает самоподхват с доп. реле 1. Клапан подключается через NO контакт доп. реле 1.
Сообщение отредактировал limite - 14.4.2016, 15:28
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 359,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166
_____.jpg ( 359,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117
|
|
|
|
|
15.4.2016, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на клапан, посмотрите видео.. по верхнему он не отсекается! Записал видео. https://youtu.be/x66cxyh8q1AЯ тут подумал, нужно просто верхний электрод самоподхватом держать от нижнего электрода , пока оба жлектрода не осушатся, клапан не откроется.. помогите реализовать
|
|
|
|
|
15.4.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
В схеме опечатка. Контакт Р2 тоже должен быть НЗ
|
|
|
|
|
15.4.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Цитата(vechno-molodoy @ 15.4.2016, 8:35)  Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на клапан, посмотрите видео.. по верхнему он не отсекается! Записал видео. https://youtu.be/x66cxyh8q1AЯ тут подумал, нужно просто верхний электрод самоподхватом держать от нижнего электрода , пока оба жлектрода не осушатся, клапан не откроется.. помогите реализовать Я честно скажу инструкцию на САУ-М6 даже не открывал. Думал там другая логика у этих Р1 и Р2  Я принцип написал вам как должно работать, а это главное. Если бы не поленились открыть страницу 7 инструкции САУ-М6, то поняли бы что нужно было поменять. В общем вот "новая" схема
Сообщение отредактировал limite - 15.4.2016, 9:52
Прикрепленные файлы
_____1.jpg ( 349,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166
|
|
|
|
|
15.4.2016, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
Схема выше это для состояния реле ВЫКЛЮЧЕНО! Если состояние реле ВКЛЮЧЕНО, то надо сделать как написал OstВот так (см. схему). В любом случае проверьте состояние джамперов Х5 и Х6 см. стр. инструкции 14, которые и определяют эти состояния.
Сообщение отредактировал limite - 15.4.2016, 10:11
Прикрепленные файлы
_____2.jpg ( 351,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
15.4.2016, 11:48
|
Guest Forum

|
В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм. Встроенный компаратор поддерживает уровень по двум датчикам. Третий - аварийный. Гляньте на логику работы прибора на сайте. И не нужно городить никакие дополнительные реле.
|
|
|
|
|
15.4.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 11:48)  В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм. Встроенный компаратор поддерживает уровень по двум датчикам. Третий - аварийный. Гляньте на логику работы прибора на сайте. И не нужно городить никакие дополнительные реле. Так нарисуйте на схеме палочки и ткните носом в настройки. Да и автора вопроса уже есть М6, судя по сообщению 4.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 15.4.2016, 12:37
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
15.4.2016, 13:45
|
Guest Forum

|
Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал?  САУ-М6 - компаратор. Замкнулся кондкутометрический датчик - реле сработало. И так все три выхода. САУ-М7 - прибор уже с логикой работы.
Прикрепленные файлы
1.jpeg ( 33,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
15.4.2016, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Надо составить таблицу состояний-переходов. См. карты Карно. По ним сделать схему LD. Иначе до ишачьей пасхи будете подключать)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.4.2016, 14:08
|
|
|
|
|
15.4.2016, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Представитель ОВЕН @ 15.4.2016, 20:45)  Какие палочки Вы хотите чтобы я нарисовал?  САУ-М6 - компаратор. Замкнулся кондкутометрический датчик - реле сработало. И так все три выхода. САУ-М7 - прибор уже с логикой работы. У него уже есть САУ-М6. Так поменяйте его бесплатно на САУ-М7, вместо советов
|
|
|
|
Гость_Представитель ОВЕН_*
|
15.4.2016, 17:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Ost @ 15.4.2016, 17:49)  Так поменяйте его бесплатно на САУ-М7, вместо советов Сделать пасс руками, и произнести волшебные слова? Со стороны ведь просто играть в такого Олле Лукое? Однако ж топик-стартеру никто не помешает обратиться туда, где он купил прибор с этим вопросом. А судя по картинке купил он его даже не на территории РФ. Да и если не поменяет. Время на придумки, деньги на реле и переделку схемы. Иногда проще и дешевле купить новый прибор, вместо купленного по ошибке. Ну и я просто дал совет. А что решит топик-стартер - это его выбор.
|
|
|
|
|
17.4.2016, 13:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vechno-molodoy @ 14.4.2016, 7:47)  нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6. Может быть, так?
2relay_SAU_M6.png ( 1,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
|
|
|
|
|
19.4.2016, 5:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 294986

|
Сау м6 был куплен на территории РФ, покупать Сау м7 никто тут не будет, это куча объяснений для организации.. спасибо вам за помощь, попробую ваши последние схемы собрать..
|
|
|
|
|
19.4.2016, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(vechno-molodoy @ 19.4.2016, 5:59)  ... покупать Сау м7 никто тут не будет, это куча объяснений для организации.. спасибо вам за помощь, попробую ваши последние схемы собрать.. А зря.. САУ-М6 не является регулятором, это проста анализатор уровня. Вот поэтому и нужен триггер для самоподхвата и разблокировки.
_____0001.jpg ( 42,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126
|
|
|
|
|
19.4.2016, 22:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ...
|
|
|
|
|
19.4.2016, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
del
Сообщение отредактировал and - 19.4.2016, 23:52
|
|
|
|
|
20.4.2016, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
03.JPG ( 37,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается. Реле 1 - аварийная сигнализация.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 3:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(and @ 20.4.2016, 7:08)  На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается. Реле 1 - аварийная сигнализация. Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух). Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок". Лучше сделать так
Прикрепленные файлы
03b.JPG ( 60,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Ost @ 20.4.2016, 3:47)  Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух). Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок". Лучше сделать так Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые! Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Это во первых.. Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен! Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 22:01)  Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ... Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака!
|
|
|
|
|
20.4.2016, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)  Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака! Ну да. Ещё защиту от опустошения бака, 6 лампочек, звонок, сирену и 2 переключателя Цитата(По самые по... @ 20.4.2016, 20:16)  Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен! Я бы не стал так категорично утверждать без схемы САУ. Она есть у Вас?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 23:01)  Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ... Датчики уровня - металлические спицы
|
|
|
|
|
20.4.2016, 18:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(elexm @ 20.4.2016, 16:57)  Датчики уровня - металлические спицы Ну, давайте будем под мои слова ещё и рекламу пихать...
|
|
|
|