сообщение 21.4.2016, 11:12
Сообщение #1


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Проектируется объект с кольцевым водопроводом и двумя насосными станциями. Одна НС старая, вторая новая. Требуется, чтобы старая НС оставалась подключеннной к водопроводу, чтобы использовать ее как резервную (заказчик захотел). Но чтобы не протухла вода, на старой НС хочу поставить маленький насосик с напором, бОльшим, чем в новой, но с маленькой производительностью. Чтобы этот насосик постоянно был включен и прогонял воду через нс от ввода до сети.
Но мое начальство говорит, что насосные станции будут передавливать друг друга.
Они правы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Смотря какие характеристики у насосов, если напор сильно отличается то совместная работа параллельно в одну сеть невозможна.
Нужно строить график совместной работы насосов и трубопровода чтобы разобраться.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 11:55
Сообщение #3


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 11:26) *
Смотря какие характеристики у насосов, если напор сильно отличается то совместная работа параллельно в одну сеть невозможна.
Нужно строить график совместной работы насосов и трубопровода чтобы разобраться.

Почему невозможна? Насос с большим напором будет работать не вполную силу. Частотное регулирование. Датчики давления.

Я думаю, что насосные станции будут работать. Новая НС перестанет работать (закроются обратные клапаны) только при маленьком расходе. А объект большой, как маленький город.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.4.2016, 12:08
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Так маленький будет всегда работать и не отключиться. Он будет пытаться создать давление в сети, но не сможет. Как продумана его автоматизация включения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 12:14
Сообщение #5


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Водяной @ 21.4.2016, 12:08) *
Так маленький будет всегда работать и не отключиться. Он будет пытаться создать давление в сети, но не сможет. Как продумана его автоматизация включения?

Вот точно так же я и задумал. Задача маленького насоса не создавать давление в сети, а прокачивать определенный расход через старую нс и трубопроводы, чтобы вода не застаивалась. А новая насосная поддерживает давление и обеспечивает все хозпитьевые и противопожарные нужды всех потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 12:30
Сообщение #6


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Грубо набросал схемку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 23,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 13:23
Сообщение #7


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Жду комментариев насосников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 21.4.2016, 13:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 13:23) *
Жду комментариев насосников

Велосипеду уже в гараже насосная станция с жокей насосом и никто ни кого не запрет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 14:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Задача маленького насоса не создавать давление в сети, а прокачивать определенный расход через старую нс и трубопроводы, чтобы вода не застаивалась.

Если у маленького насоса напор при нулевой подаче будет ниже большого то он ничего не будет подавать, просто молотить без прохода воды. Вода пойдет только когда большие насосы отключатся.
Надо внимательнее подбирать характеристику малого насоса, и расход должен обеспечить сменность воды в резервуарах за 2 суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 14:35
Сообщение #10


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Я же написал, что у маленького насоса напор больше. Сменность воды за 2 суток я посчитал уже (1 м куб/ч).

Цитата(PWW @ 21.4.2016, 13:40) *
Велосипеду уже в гараже .

???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 14:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Я же написал, что у маленького насоса напор больше. Сменность воды за 2 суток я посчитал уже (1 м куб/ч).

Тогда теоретически возможно прохождение воды. Постройте график, и от основной линии больших насосов 400 м3/ч прорисуйте другую (суммарную) прибавив 1 м3/ч и соедините их в точке напора. Получится, почти та же самая линия что и у большого насоса потому как 400 м3/ч и 1 м3/ч очень большая разница.
Насос с такой характеристикой вы вообще подберете (Q=1м3ч, H=80м) ?
Я бы взял расход маленького насоса побольше (50 м3/ч, Q=70м) и с частотником, тогда вероятность того что оно прогонит воду больше , в т.ч. при регулировании (увеличении оборотов) больших насосов.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 14:47
Сообщение #12


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:12) *
Проектируется объект с кольцевым водопроводом и двумя насосными станциями. Одна НС старая, вторая новая. Требуется, чтобы старая НС оставалась подключеннной к водопроводу, чтобы использовать ее как резервную (заказчик захотел). Но чтобы не протухла вода, на старой НС хочу поставить маленький насосик с напором, бОльшим, чем в новой, но с маленькой производительностью. Чтобы этот насосик постоянно был включен и прогонял воду через нс от ввода до сети.
Но мое начальство говорит, что насосные станции будут передавливать друг друга.
Они правы?

Если обе НС находятся рядом и для них РЧВ являются общими - сделайте опорожнение старой НС и не будет чему протухать.
Ну, а если старая НС имеет свой РЧВ - насос маленькой производительности не обеспечит сменность воды в РЧВ, т.е. он никому не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 21.4.2016, 14:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 14:35) *
Я же написал, что у маленького насоса напор больше. Сменность воды за 2 суток я посчитал уже (1 м куб/ч).
???

Насосная станция с жокеем она и есть с жокеем. Жокей предназначен для поддержания давления в сети и обеспечения малых расходов. Иные (большие) насосы включаются когда давление в силу падения при разборе падает ниже установленного уровня. т.е. такого который не обеспечивается работой жокея. (пиковые нагрузки- водоразбор). Это и есть тот велосипед, который вы изобретаете. Он уже есть.
Кстати для водопроводных хозпитьевых ограничение по напору в начале сети 60м.

Сообщение отредактировал PWW - 21.4.2016, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 14:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



PWW
Задача стоит чтобы "жокей" работал совместно с главными насосами и при этом через него тоже проходила вода.
Т.е. общий расход не 400 м3/ч а 401 м3/ч (с учетом джокея).
Теоретически это возможно, практически - не уверен...

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 15:41
Сообщение #15


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 14:44) *
Насос с такой характеристикой вы вообще подберете (Q=1м3ч, H=80м) ?

Жокей насос, который pww предлагал, думаю подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.4.2016, 16:59
Сообщение #16


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Мне нравятся рассуждения Водяного, полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.4.2016, 17:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Все рассуждения (кроме Водяного, да и то не всё), включая автора и его начальство - сплошные заблуждения.
Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Нельзя считать общую подачу 400 м3/ч+1м3/ч = 401.
Если в час пик потребляется сетью 400м3/ч , то малый насос подаст 1м3/ч, а новые насосы - 399м3/ч.
В ночные часы, допустим, будет расходоваться 59м 3/ч, тогда новые насосы будут давать 58 м3/ч, а малый - 1
м3/ч. Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится.

Сообщение отредактировал Skorpion - 24.4.2016, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.4.2016, 21:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вместо 10 000м следует читать 200м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 25.4.2016, 0:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09) *
.... Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится.

Ну вообще то не совсем так, там расчет совместной работы насосов на общую сеть, но это все муторно и точность никакая. Сообщу дополнительно, что все насосы дозаторы разного рода реагентов для подачи непосредственно в трубу высоконапорные. Производительность правда от 0 до 1000л в час. Но, при таком расходе, они основные насосы не передавливают и не запирают. И как раз они всегда подбираются всегда с напором большим чем основные насосы. Если лень считать , то возьмите у любого производителя документацию на насосную с жокеем с производительность или с характеристиками идентичными новым насосам. Соответственно жокей применяемый в этой сборке вполне вам подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 25.4.2016, 10:38
Сообщение #20


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09) *
Все рассуждения (кроме Водяного, да и то не всё), включая автора и его начальство - сплошные заблуждения.
Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Нельзя считать общую подачу 400 м3/ч+1м3/ч = 401.
Если в час пик потребляется сетью 400м3/ч , то малый насос подаст 1м3/ч, а новые насосы - 399м3/ч.
В ночные часы, допустим, будет расходоваться 59м 3/ч, тогда новые насосы будут давать 58 м3/ч, а малый - 1
м3/ч. Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится.
Я полностью с Вами согласен и не согласен со своим начальством. Но скажите, в чем я не прав?


Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09) *
Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо.
Хотя здесь уточню, что чем больше напор в сети, тем больше сеть будет потреблять - при большом напоре водоразборные приборы будут иметь больший расход, а также утечки из сети возрастут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2016, 10:43
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09) *
Все рассуждения (кроме Водяного, да и то не всё), включая автора и его начальство - сплошные заблуждения.
Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Нельзя считать общую подачу 400 м3/ч+1м3/ч = 401.
Если в час пик потребляется сетью 400м3/ч , то малый насос подаст 1м3/ч, а новые насосы - 399м3/ч.
В ночные часы, допустим, будет расходоваться 59м 3/ч, тогда новые насосы будут давать 58 м3/ч, а малый - 1
м3/ч. Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится.

Не совсем понял, почему расход не зависит от напора и наоборот? Судя по графику насоса это неразрывные величины. В вопросе не было указано, что все насосы с частотниками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.4.2016, 16:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:55) *
Почему невозможна? Насос с большим напором будет работать не вполную силу. Частотное регулирование. Датчики давления.

Я думаю, что насосные станции будут работать. Новая НС перестанет работать (закроются обратные клапаны) только при маленьком расходе. А объект большой, как маленький город.
Эти и многие нижеследующие рассуждения верны с точки зрения теории, но для данного конкретного случая, когда производительность насосика несоизмерима с подачей новой НС, влиянием его на работу системы следует пренебречь. Это все равно, что пытаться подсчитать повышение уровня океана от добавления капли в море. Зачем частотное регулирование? Зачем датчики давления?


Цитата(Водяной @ 21.4.2016, 12:08) *
Он будет пытаться создать давление в сети, но не сможет. Как продумана его автоматизация включения?
Непонятно, почему будет пытаться и не сможет. Автоматизация не нужна, ведь насосик должен работать по задумке автора круглосуточно и непрерывно. Нет критерия, по которому будут заданы параметры автоматизации.


Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 16:59) *
Мне нравятся рассуждения Водяного, полностью согласен.

Цитата(rinatbay @ 25.4.2016, 10:38) *
Я полностью с Вами согласен и не согласен со своим начальством. Но скажите, в чем я не прав?


Хотя здесь уточню, что чем больше напор в сети, тем больше сеть будет потреблять - при большом напоре водоразборные приборы будут иметь больший расход, а также утечки из сети возрастут.
Ну, раз полностью согласны, то в этом также я усматриваю вашу неправоту.

Конечно, чем больше напор в сети, тем больше ... и т.д. Но мы опять про каплю в море.
Вобщем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п.

Сообщение отредактировал Skorpion - 25.4.2016, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 25.4.2016, 17:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34) *
... В общем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п.

А куда же ей деваться. 1 куб в час от 400 это 0,25% что примерно утечкам системы равно. Так что ничего не задавит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 25.4.2016, 18:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34) *
... В общем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п.

А куда же ей деваться. 1 куб в час от 400 это 0,25% что примерно утечкам системы равно. Так что ничего не задавит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.4.2016, 18:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(PWW @ 25.4.2016, 18:12) *
А куда же ей деваться. 1 куб в час от 400 это 0,25% что примерно утечкам системы равно. Так что ничего не задавит.
Читайте сообщение #17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 25.4.2016, 19:04
Сообщение #26


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34) *
ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п.


Да, система будет работать и так. Но на большие насосы я все таки поставлю частотное регулирование, чтобы уменьшить потери электроэнергии в ночное время. И датчики поставлю, чтобы обеспечить в сети не более 60 метров напор.
А на маленький насос не надо ставить частотник. Пусть работает круглосуточно по максимуму. Его мощность такая маленькая, что не жалко потерянной электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.4.2016, 19:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:12) *
Они правы?

Если разбор постоянный будет, то схема вполне рабочая и заморачиваться тем кто кого передавит не стоит. А если разбора не будет, то какая разница качает маленький насос или нет - протока нет ни по новой насосной, ни по старой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 26.4.2016, 9:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А теперь, когда мы разобрались с маленьким насосом, поставлю вопрос: а нужен ли он в принципе? Нет ли здесь ошибок? Например, автор без ответа оставил вопросы в сообщении #12. Наверняка перед старой НС есть РЧВ, в которых сменность воды со скоростью 1 м3/ч будет скорее всего недостаточна, и вода в них протухнет. И что за необходимость держать в "горячем" резерве старую НС? Нормами это не предусмотрено. Лишняя головная боль, лишние затраты.
Не лучше ли держать ее в "холодном" резерве: отключить, опорожнить систему вместе с водоводами до кольцевой сети? Словом, законсервировать до возникновения форс-мажора: наводнения, землетрясения, войны и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2016, 10:18
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34) *
Но мы опять про каплю в море.
Вобщем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п.

Если в системе будет постоянный водоразбор, то вопросов нет. Вопросы появятся при отсутствии оного.
В теории при больших системах водоразбор всегда. На практике сложно сказать.
Первоначально, когда тему прочитал, я посчитал, что водоразбор не постоянен.
Потом я посмотрел, что населенный пункт крупный. Т.е. насос маленький не должен отрубаться.

Нужность старой НС и постоянного запаса воды в старом резервуаре - сомнительное решение, это да.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 11:14
Сообщение #30


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Skorpion @ 26.4.2016, 9:50) *
А теперь, когда мы разобрались с маленьким насосом, поставлю вопрос: а нужен ли он в принципе? Нет ли здесь ошибок? Например, автор без ответа оставил вопросы в сообщении #12. Наверняка перед старой НС есть РЧВ, в которых сменность воды со скоростью 1 м3/ч будет скорее всего недостаточна, и вода в них протухнет. И что за необходимость держать в "горячем" резерве старую НС? Нормами это не предусмотрено. Лишняя головная боль, лишние затраты.
Не лучше ли держать ее в "холодном" резерве: отключить, опорожнить систему вместе с водоводами до кольцевой сети? Словом, законсервировать до возникновения форс-мажора: наводнения, землетрясения, войны и т.п.

1. Нужен. Перед НС нет РЧВ, а есть водоводы Мосводоканал: перед старой НС водовод Ду1200, пред новой НС водовод Ду1400. Старая НС оставляется для большей надежности водоснабжения (заказчик хочет оставить на случай войны ))). Старая и новая НС питаются от разных водоводов. При аварии на водоводе 1400, запускаем старую НС, питающуюся от водовода 1200. Если ее держать в холодном резерве, то для пуска ее требуется много времени ( прочитска, промывка, дезинфекция).
Водоразбор постояннный ( около 10 000 человек потребители).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 11:49
Сообщение #31


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



А еще вопрос, если в старой НС не насосик, а такие же большие насосы как в новой. Чтобы две НС качали примерно поровну. Наши насосники и автоматчики боятся, что не смогут автоматизировать и будут насосы передавливать друг друга ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 26.4.2016, 11:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Война начнется - через 6-8 часов запустят старую.
Войны не будет! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 12:15
Сообщение #33


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Skorpion @ 26.4.2016, 11:56) *
Война начнется - через 6-8 часов запустят старую.
Войны не будет! clap.gif

Путин не будет 8 часов воду ждать ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.4.2016, 14:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2634
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(rinatbay @ 26.4.2016, 11:49) *
Наши насосники и автоматчики боятся, что не смогут автоматизировать и будут насосы передавливать друг друга

Вблизи или на врезках в водоводы должны же быть ОК. Если они есть, то что, кого и куда передавит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 26.4.2016, 15:10
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(rinatbay @ 26.4.2016, 12:49) *
Наши насосники и автоматчики боятся, что не смогут автоматизировать и будут насосы передавливать друг друга ))))

Не бояться, а им не хватает квалификации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 17:02
Сообщение #36


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(nagger @ 26.4.2016, 14:47) *
Вблизи или на врезках в водоводы должны же быть ОК. Если они есть, то что, кого и куда передавит?
Обратные клапаны есть на водомерном узле, и еще можно поставить после насосов. Да, не передавит, но они боятся что ОК будут всегда закрыты ))))))


Цитата(T-rex @ 26.4.2016, 15:10) *
Не бояться, а им не хватает квалификации
Это да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 26.4.2016, 20:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(rinatbay @ 26.4.2016, 17:02) *
Обратные клапаны есть на водомерном узле, и еще можно поставить после насосов. Да, не передавит, но они боятся что ОК будут всегда закрыты ))))))

Вы вообще о чем. Это догма, если параллельно несколько насосов начиная с 2-х. Клапан обратный, запорный клапан (задвижка, вентиль...). Исключения редкие могут быть, но, не желательны. И причем именно в такой последовательности!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 27.4.2016, 6:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
А еще вопрос, если в старой НС не насосик, а такие же большие насосы как в новой. Чтобы две НС качали примерно поровну. Наши насосники и автоматчики боятся, что не смогут автоматизировать и будут насосы передавливать друг друга ))))

Расскажите им про "принцип равенства напоров"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 27.4.2016, 8:38
Сообщение #39


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(MEX-74 @ 27.4.2016, 6:42) *
Расскажите им про "принцип равенства напоров"

1. В водоводах 1200 и 1400 мм разные напоры.
2. Эти напоры непостоянны по времени.
3. НС расположены далеко друг от друга (300 м)
4. Напор в сети объекта непостоянен по времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 27.4.2016, 16:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
1. В водоводах 1200 и 1400 мм разные напоры.
2. Эти напоры непостоянны по времени.
3. НС расположены далеко друг от друга (300 м)
4. Напор в сети объекта непостоянен по времени.

1,2,4 - не имеет значения, все настраивается автоматикой
3- Карелин, Минаев "насосы.." стр.67 (параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 27.4.2016, 22:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(MEX-74 @ 27.4.2016, 16:07) *
1,2,4 - не имеет значения, все настраивается автоматикой
3- Карелин, Минаев "насосы.." стр.64 (параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях)

Тыкните мне где Вам "+" поставить. Классиков надо чтить;-)
а книжка здесь http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=20435
Ой не та а эта Автор: Карелин В. Я., Минаев А. В. Название: Насосы и насосные станции Издательство: Стройиздат Год: 1986 Формат: djvu


Сообщение отредактировал PWW - 27.4.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 28.4.2016, 13:58
Сообщение #42


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Да это я все знаю про приведенные характеристики насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.4.2016, 15:26
Сообщение #43


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:12) *
на старой НС хочу поставить маленький насосик ... с маленькой производительностью. Чтобы этот насосик постоянно был включен и прогонял воду через НС от ввода до сети

Я предлагаю вам рассмотреть следующий вариант, он ( как мне кажется ) проще в работе:
1) Определить объём воды в трубопроводах на участке: «присоединение к водоводу Ду1200 – старая НС – врезка в городскую водопроводную сеть»;
2) В старой НС в ночное время, в час минимального водопотребления, один раз в сутки (по таймеру) включаем один насос на время, необходимое для однократного обмена воды на рассматриваемом (см. п.1) участке;
Причем (для большей надежности ) желательно рассмотреть вариант с чередованием (через сутки) работы существующих насосов старой НС;
3) Увязку работы двух НС и водопроводной сети, о которой я упоминал в п.3 сообщения 118 темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...90&start=90
достаточно провести при расходах в час минимального водопотребления в сутки среднего водопотребления.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 28.4.2016, 22:36
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Spok_only @ 28.4.2016, 15:26) *
Я предлагаю вам рассмотреть следующий вариант, он ( как мне кажется ) проще в работе:
.....достаточно провести при расходах в час минимального водопотребления в сутки среднего водопотребления.

Этот час, как средняя температура по больнице, С какой он долей вероятности у Вас. Все это статистические данные которым веры... Если я сегодня курицу съел а Вы нет, то середнестатистически мы съели по половине курице. Правильно, только кто из нас сыт, вот в чем вопрос rolleyes.gif

Сообщение отредактировал PWW - 28.4.2016, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.4.2016, 23:34
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(PWW @ 28.4.2016, 22:36) *
Этот час, как средняя температура по больнице, С какой он долей вероятности у Вас. Все это статистические данные которым веры... Если я сегодня курицу съел а Вы нет, то середнестатистически мы съели по половине курице. Правильно, только кто из нас сыт, вот в чем вопрос rolleyes.gif

1. У вас есть сомнения, что в диапазоне от 2 до 4 часов ночи в каждом населенном пункте имеем минимальное водопотребление с незначительными колебаниями на протяжения целого года ?
2. Обратите внимание, что в п.2 сообщения 43, я не случайно предложил однократный ( а не 0,5-кратный) обмен воды.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 29.4.2016, 9:02
Сообщение #46


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Spok_only @ 28.4.2016, 15:26) *
Я предлагаю вам рассмотреть следующий вариант

Что то похожее рассматривал. Но в старой НС стоит один рабочий и один резервный хозпитьевые и один рабочий и один резервный пожарные. Внастоящее время один насос обеспечивает водоснабжение при максимальном расходе. Ночь он работает наполовину (с частотным регулированием). Получается, что при этой схеме включать старую насосную не ночью, а днем. Достаточно 10 минут работы насоса, чтобы обновить воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.4.2016, 12:23
Сообщение #47


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(rinatbay @ 29.4.2016, 9:02) *
Получается, что при этой схеме включать старую насосную не ночью, а днем. Достаточно 10 минут работы насоса, чтобы обновить воду.

А почему вы отвергли этот вариант, чем он вам (или кому-то) не нравиться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 29.4.2016, 16:30
Сообщение #48


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Spok_only @ 29.4.2016, 12:23) *
А почему вы отвергли этот вариант, чем он вам (или кому-то) не нравиться ?

Да там начальство ходит по совещаниям что то решают. Говорят, что Мосводоканал против совместной работы двух насосных от разных водоводов в общую сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 29.4.2016, 16:42
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(rinatbay @ 29.4.2016, 16:30) *
Да там начальство ходит по совещаниям что то решают. Говорят, что Мосводоканал против совместной работы двух насосных от разных водоводов в общую сеть.

Принцип доказательства от противного.
Поставьте перемычку в старой насосной между напорной и всасывающей линией старых насосов малого диаметра, а на ней вентиль игольчатый, расходометр и клапан электромагнитный.
Тогда это будет типа байпаса для новой насосной. т.е. вода под напором насосов от новых насосов будет перетекать из напорного во всасывающий трубопровод.
Вентилем и расходомером регулируете расход от застоя воды в трубопроводах старой насосной. Эти члены из команды МВК на ровном месте готовы создать проблему.
Для особого изощрения, можно балансировочный клапан с грязевиком поставить.

Сообщение отредактировал PWW - 29.4.2016, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 30.4.2016, 10:40
Сообщение #50


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(PWW @ 29.4.2016, 16:42) *
будет перетекать из напорного во всасывающий трубопровод.

МВК точно не согласится, чтобы вода от потребителя текла обратно в городскую сеть. Именно поэтому они всегда заставляют ставить обратные клапаны после водомерных узлов.

Не смотря на тупость членов, приходится выполнять их требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных