Параллельная работа двух насосных станций, в одну водопроводную сеть |
|
|
|
21.4.2016, 11:12
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Проектируется объект с кольцевым водопроводом и двумя насосными станциями. Одна НС старая, вторая новая. Требуется, чтобы старая НС оставалась подключеннной к водопроводу, чтобы использовать ее как резервную (заказчик захотел). Но чтобы не протухла вода, на старой НС хочу поставить маленький насосик с напором, бОльшим, чем в новой, но с маленькой производительностью. Чтобы этот насосик постоянно был включен и прогонял воду через нс от ввода до сети. Но мое начальство говорит, что насосные станции будут передавливать друг друга. Они правы?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
21.4.2016, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Смотря какие характеристики у насосов, если напор сильно отличается то совместная работа параллельно в одну сеть невозможна. Нужно строить график совместной работы насосов и трубопровода чтобы разобраться.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 11:29
|
|
|
|
|
21.4.2016, 11:55
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 11:26)  Смотря какие характеристики у насосов, если напор сильно отличается то совместная работа параллельно в одну сеть невозможна. Нужно строить график совместной работы насосов и трубопровода чтобы разобраться. Почему невозможна? Насос с большим напором будет работать не вполную силу. Частотное регулирование. Датчики давления. Я думаю, что насосные станции будут работать. Новая НС перестанет работать (закроются обратные клапаны) только при маленьком расходе. А объект большой, как маленький город.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 12:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Так маленький будет всегда работать и не отключиться. Он будет пытаться создать давление в сети, но не сможет. Как продумана его автоматизация включения?
|
|
|
|
|
21.4.2016, 12:14
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Водяной @ 21.4.2016, 12:08)  Так маленький будет всегда работать и не отключиться. Он будет пытаться создать давление в сети, но не сможет. Как продумана его автоматизация включения? Вот точно так же я и задумал. Задача маленького насоса не создавать давление в сети, а прокачивать определенный расход через старую нс и трубопроводы, чтобы вода не застаивалась. А новая насосная поддерживает давление и обеспечивает все хозпитьевые и противопожарные нужды всех потребителей.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 12:30
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 13:23
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Жду комментариев насосников
|
|
|
|
|
21.4.2016, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 13:23)  Жду комментариев насосников Велосипеду уже в гараже насосная станция с жокей насосом и никто ни кого не запрет.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Задача маленького насоса не создавать давление в сети, а прокачивать определенный расход через старую нс и трубопроводы, чтобы вода не застаивалась. Если у маленького насоса напор при нулевой подаче будет ниже большого то он ничего не будет подавать, просто молотить без прохода воды. Вода пойдет только когда большие насосы отключатся. Надо внимательнее подбирать характеристику малого насоса, и расход должен обеспечить сменность воды в резервуарах за 2 суток.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:35
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Я же написал, что у маленького насоса напор больше. Сменность воды за 2 суток я посчитал уже (1 м куб/ч). Цитата(PWW @ 21.4.2016, 13:40)  Велосипеду уже в гараже . ???
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Я же написал, что у маленького насоса напор больше. Сменность воды за 2 суток я посчитал уже (1 м куб/ч). Тогда теоретически возможно прохождение воды. Постройте график, и от основной линии больших насосов 400 м3/ч прорисуйте другую (суммарную) прибавив 1 м3/ч и соедините их в точке напора. Получится, почти та же самая линия что и у большого насоса потому как 400 м3/ч и 1 м3/ч очень большая разница. Насос с такой характеристикой вы вообще подберете (Q=1м3ч, H=80м) ? Я бы взял расход маленького насоса побольше (50 м3/ч, Q=70м) и с частотником, тогда вероятность того что оно прогонит воду больше , в т.ч. при регулировании (увеличении оборотов) больших насосов.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:45
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:12)  Проектируется объект с кольцевым водопроводом и двумя насосными станциями. Одна НС старая, вторая новая. Требуется, чтобы старая НС оставалась подключеннной к водопроводу, чтобы использовать ее как резервную (заказчик захотел). Но чтобы не протухла вода, на старой НС хочу поставить маленький насосик с напором, бОльшим, чем в новой, но с маленькой производительностью. Чтобы этот насосик постоянно был включен и прогонял воду через нс от ввода до сети. Но мое начальство говорит, что насосные станции будут передавливать друг друга. Они правы? Если обе НС находятся рядом и для них РЧВ являются общими - сделайте опорожнение старой НС и не будет чему протухать. Ну, а если старая НС имеет свой РЧВ - насос маленькой производительности не обеспечит сменность воды в РЧВ, т.е. он никому не нужен.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 14:35)  Я же написал, что у маленького насоса напор больше. Сменность воды за 2 суток я посчитал уже (1 м куб/ч). ??? Насосная станция с жокеем она и есть с жокеем. Жокей предназначен для поддержания давления в сети и обеспечения малых расходов. Иные (большие) насосы включаются когда давление в силу падения при разборе падает ниже установленного уровня. т.е. такого который не обеспечивается работой жокея. (пиковые нагрузки- водоразбор). Это и есть тот велосипед, который вы изобретаете. Он уже есть. Кстати для водопроводных хозпитьевых ограничение по напору в начале сети 60м.
Сообщение отредактировал PWW - 21.4.2016, 14:53
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
PWW Задача стоит чтобы "жокей" работал совместно с главными насосами и при этом через него тоже проходила вода. Т.е. общий расход не 400 м3/ч а 401 м3/ч (с учетом джокея). Теоретически это возможно, практически - не уверен...
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:54
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:41
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 14:44)  Насос с такой характеристикой вы вообще подберете (Q=1м3ч, H=80м) ? Жокей насос, который pww предлагал, думаю подойдет.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 16:59
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Мне нравятся рассуждения Водяного, полностью согласен.
|
|
|
|
|
24.4.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Все рассуждения (кроме Водяного, да и то не всё), включая автора и его начальство - сплошные заблуждения. Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Нельзя считать общую подачу 400 м3/ч+1м3/ч = 401. Если в час пик потребляется сетью 400м3/ч , то малый насос подаст 1м3/ч, а новые насосы - 399м3/ч. В ночные часы, допустим, будет расходоваться 59м 3/ч, тогда новые насосы будут давать 58 м3/ч, а малый - 1 м3/ч. Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится.
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.4.2016, 17:19
|
|
|
|
|
24.4.2016, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Вместо 10 000м следует читать 200м
|
|
|
|
|
25.4.2016, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09)  .... Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится. Ну вообще то не совсем так, там расчет совместной работы насосов на общую сеть, но это все муторно и точность никакая. Сообщу дополнительно, что все насосы дозаторы разного рода реагентов для подачи непосредственно в трубу высоконапорные. Производительность правда от 0 до 1000л в час. Но, при таком расходе, они основные насосы не передавливают и не запирают. И как раз они всегда подбираются всегда с напором большим чем основные насосы. Если лень считать , то возьмите у любого производителя документацию на насосную с жокеем с производительность или с характеристиками идентичными новым насосам. Соответственно жокей применяемый в этой сборке вполне вам подойдет.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 10:38
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09)  Все рассуждения (кроме Водяного, да и то не всё), включая автора и его начальство - сплошные заблуждения. Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Нельзя считать общую подачу 400 м3/ч+1м3/ч = 401. Если в час пик потребляется сетью 400м3/ч , то малый насос подаст 1м3/ч, а новые насосы - 399м3/ч. В ночные часы, допустим, будет расходоваться 59м 3/ч, тогда новые насосы будут давать 58 м3/ч, а малый - 1 м3/ч. Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится. Я полностью с Вами согласен и не согласен со своим начальством. Но скажите, в чем я не прав? Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09)  Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Хотя здесь уточню, что чем больше напор в сети, тем больше сеть будет потреблять - при большом напоре водоразборные приборы будут иметь больший расход, а также утечки из сети возрастут.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 10:43
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Skorpion @ 24.4.2016, 17:09)  Все рассуждения (кроме Водяного, да и то не всё), включая автора и его начальство - сплошные заблуждения. Сеть будет потреблять столько воды, сколько ей надо. Нельзя считать общую подачу 400 м3/ч+1м3/ч = 401. Если в час пик потребляется сетью 400м3/ч , то малый насос подаст 1м3/ч, а новые насосы - 399м3/ч. В ночные часы, допустим, будет расходоваться 59м 3/ч, тогда новые насосы будут давать 58 м3/ч, а малый - 1 м3/ч. Таким образом, "задавливаться" будет подача сетевых насосов (всего на 13/ч), а не напор. Пусть напор малого насоса будет не 80м, а,скажем, 10 000м ( это бывает у поршневых насосов) - от этого ничего не изменится. Не совсем понял, почему расход не зависит от напора и наоборот? Судя по графику насоса это неразрывные величины. В вопросе не было указано, что все насосы с частотниками...
|
|
|
|
|
25.4.2016, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:55)  Почему невозможна? Насос с большим напором будет работать не вполную силу. Частотное регулирование. Датчики давления.
Я думаю, что насосные станции будут работать. Новая НС перестанет работать (закроются обратные клапаны) только при маленьком расходе. А объект большой, как маленький город. Эти и многие нижеследующие рассуждения верны с точки зрения теории, но для данного конкретного случая, когда производительность насосика несоизмерима с подачей новой НС, влиянием его на работу системы следует пренебречь. Это все равно, что пытаться подсчитать повышение уровня океана от добавления капли в море. Зачем частотное регулирование? Зачем датчики давления? Цитата(Водяной @ 21.4.2016, 12:08)  Он будет пытаться создать давление в сети, но не сможет. Как продумана его автоматизация включения? Непонятно, почему будет пытаться и не сможет. Автоматизация не нужна, ведь насосик должен работать по задумке автора круглосуточно и непрерывно. Нет критерия, по которому будут заданы параметры автоматизации. Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 16:59)  Мне нравятся рассуждения Водяного, полностью согласен. Цитата(rinatbay @ 25.4.2016, 10:38)  Я полностью с Вами согласен и не согласен со своим начальством. Но скажите, в чем я не прав?
Хотя здесь уточню, что чем больше напор в сети, тем больше сеть будет потреблять - при большом напоре водоразборные приборы будут иметь больший расход, а также утечки из сети возрастут. Ну, раз полностью согласны, то в этом также я усматриваю вашу неправоту. Конечно, чем больше напор в сети, тем больше ... и т.д. Но мы опять про каплю в море. Вобщем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.4.2016, 16:39
|
|
|
|
|
25.4.2016, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34)  ... В общем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п. А куда же ей деваться. 1 куб в час от 400 это 0,25% что примерно утечкам системы равно. Так что ничего не задавит.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34)  ... В общем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п. А куда же ей деваться. 1 куб в час от 400 это 0,25% что примерно утечкам системы равно. Так что ничего не задавит.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(PWW @ 25.4.2016, 18:12)  А куда же ей деваться. 1 куб в час от 400 это 0,25% что примерно утечкам системы равно. Так что ничего не задавит. Читайте сообщение #17
|
|
|
|
|
25.4.2016, 19:04
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34)  ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п. Да, система будет работать и так. Но на большие насосы я все таки поставлю частотное регулирование, чтобы уменьшить потери электроэнергии в ночное время. И датчики поставлю, чтобы обеспечить в сети не более 60 метров напор. А на маленький насос не надо ставить частотник. Пусть работает круглосуточно по максимуму. Его мощность такая маленькая, что не жалко потерянной электроэнергии.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:12)  Они правы? Если разбор постоянный будет, то схема вполне рабочая и заморачиваться тем кто кого передавит не стоит. А если разбора не будет, то какая разница качает маленький насос или нет - протока нет ни по новой насосной, ни по старой
|
|
|
|
|
26.4.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
А теперь, когда мы разобрались с маленьким насосом, поставлю вопрос: а нужен ли он в принципе? Нет ли здесь ошибок? Например, автор без ответа оставил вопросы в сообщении #12. Наверняка перед старой НС есть РЧВ, в которых сменность воды со скоростью 1 м3/ч будет скорее всего недостаточна, и вода в них протухнет. И что за необходимость держать в "горячем" резерве старую НС? Нормами это не предусмотрено. Лишняя головная боль, лишние затраты. Не лучше ли держать ее в "холодном" резерве: отключить, опорожнить систему вместе с водоводами до кольцевой сети? Словом, законсервировать до возникновения форс-мажора: наводнения, землетрясения, войны и т.п.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 10:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Skorpion @ 25.4.2016, 16:34)  Но мы опять про каплю в море. Вобщем, rinatbay, ваша система будет работать безупречно так, как вы задумали, при этом ничего не надо автоматизировать, ставить регуляторы и т.п. Если в системе будет постоянный водоразбор, то вопросов нет. Вопросы появятся при отсутствии оного. В теории при больших системах водоразбор всегда. На практике сложно сказать. Первоначально, когда тему прочитал, я посчитал, что водоразбор не постоянен. Потом я посмотрел, что населенный пункт крупный. Т.е. насос маленький не должен отрубаться. Нужность старой НС и постоянного запаса воды в старом резервуаре - сомнительное решение, это да.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 11:14
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Skorpion @ 26.4.2016, 9:50)  А теперь, когда мы разобрались с маленьким насосом, поставлю вопрос: а нужен ли он в принципе? Нет ли здесь ошибок? Например, автор без ответа оставил вопросы в сообщении #12. Наверняка перед старой НС есть РЧВ, в которых сменность воды со скоростью 1 м3/ч будет скорее всего недостаточна, и вода в них протухнет. И что за необходимость держать в "горячем" резерве старую НС? Нормами это не предусмотрено. Лишняя головная боль, лишние затраты. Не лучше ли держать ее в "холодном" резерве: отключить, опорожнить систему вместе с водоводами до кольцевой сети? Словом, законсервировать до возникновения форс-мажора: наводнения, землетрясения, войны и т.п. 1. Нужен. Перед НС нет РЧВ, а есть водоводы Мосводоканал: перед старой НС водовод Ду1200, пред новой НС водовод Ду1400. Старая НС оставляется для большей надежности водоснабжения (заказчик хочет оставить на случай войны ))). Старая и новая НС питаются от разных водоводов. При аварии на водоводе 1400, запускаем старую НС, питающуюся от водовода 1200. Если ее держать в холодном резерве, то для пуска ее требуется много времени ( прочитска, промывка, дезинфекция). Водоразбор постояннный ( около 10 000 человек потребители).
|
|
|
|