Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет падения температуры воды в магистральных сетях
dvortsov
сообщение 29.4.2016, 9:01
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Товарищи, комрады!

Нужна ваша консультация! По моим расчетам падение температуры воды в теплосети длиной порядка 300 метров получилось всего полградуса, реально ли такое?

Собственно ситуация - взялся делать отопление в доме в коттеджном поселке, теплосети строители ваяют сами, от своей котельной, ТСО у них нет. На вопрос "скока на подаче в дом" ответить не могут. Говорят - столько же сколько на выходе из котельной. Считай, короче, сам. Вот посчитал: Прикрепленный файл  Drop.xlsx ( 33,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Верно ли? Уж чойта совсем мизерное падение получается... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
dvortsov
сообщение 29.4.2016, 12:59
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Блин, я вместо температуры грунта забил температуру наружного воздуха, так что потери еще меньше будут?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.4.2016, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



высоковато. несколько градусов на сеть большого города это нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.4.2016, 15:10
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Const82 @ 29.4.2016, 22:25) *
высоковато. несколько градусов на сеть большого города это нормально.

Не думал, что такие малюсенькие потери - это высоковато. =) Если забить температуру грунта +3, то будут еще меньше. Где-то всего на 0,33 градуса падение будет.

Выходит я зря заморачивался, можно внутрянку было реально по графику котельной считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 29.4.2016, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(dvortsov @ 29.4.2016, 15:10) *
Не думал, что такие малюсенькие потери - это высоковато. =) Если забить температуру грунта +3, то будут еще меньше. Где-то всего на 0,33 градуса падение будет.

Выходит я зря заморачивался, можно внутрянку было реально по графику котельной считать?

Смотря какие трубы и расстояния... На больших диаметрах через 10 км от ТЭЦ температура на нормально утепленных трубах падает действительно на доли градуса....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolaidr
сообщение 9.2.2018, 11:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63010



Добрый день!

Возникла аналогичная задача, только в гораздо большем объеме. Сейчас сижу и разбираюсь в Ваших расчетах. Ну, во-первых, спасибо!)) Очень помогли, особенно учитывая все ссылки.

Не могу понять какую разницу температур брать для расчета удельной плотности теплового потока. В СП указано tкан-tн, у Вас принято tп (подачи)-tкан.

У Соколова Тау-t0, где тау - температура теплоносителя, а t0 - температура окружающей среды, т.е. соответствует Вашей формуле, но почему тогда в СП разница между каналом и, как я понимаю, грунтом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 17:03