> Зачем нужен расширительный бак на чиллере?
JohnV
сообщение 29.4.2016, 20:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



понимаю что вопрос наверное "дурацкий" и т.д. Но всё же я не могу понять, зачем нужен расширительный бак на холодильных установках с водой и гликолем? Да прочитал начитался статей что бы при остывании нагревании лишняя вода куда то девалась.
Но хочу спросить, вот есть система без расширительного бака. Температура воды 25градусов, давление 3бар. Включил чиллер, вода охладилась до 6градусов. Какое же будет давление? 2,8бар? ну и пусть. Не пойму зачем все же нужен этот чертов бак.
Накопительный понятно что инерционность и т.д.
Да и с раширительным в отоплении более менее понятно там разница между выключенной системой 20градусов и запущенной 60градусов большая.
А на чиллере зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
Барабан
сообщение 29.4.2016, 20:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Расширительный бак нужен не только для расширения холодоносителя, но и для поддержания постоянного давления - обычно, до насосной группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 29.4.2016, 20:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Барабан @ 29.4.2016, 20:46) *
Расширительный бак нужен не только для расширения холодоносителя, но и для поддержания постоянного давления - обычно, до насосной группы.

ну будет у меня прыгать давление в системе при запуске/останове в пределах 0,5% ну и что с этого то?
Прикрепил таблицу коэффиц расширения воды при нагреве от и до.
Пока что главный аргумент это гидроудар при запуске насоса, тоесть расширит бак смягчает его. Но запуск насоса происходит 1-3 раза в год...

Сообщение отредактировал JohnV - 29.4.2016, 20:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Flamco_podbor_6.jpg ( 12,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.4.2016, 21:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дааа. Особенно расширительный бак не нужен в системах с гликолем!
Это все проектировщики виноваты. Напихают в проект кучу говен. Чтобы отжать баблос у заказчика. А вы потом страдаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.4.2016, 22:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и Зак тоже, ты мол менагер от поставщика понапихай мне тут всякого в смету и мне откат станет поболее.
Нет что б трубы резиновые поставить, они сами все компенсируют по объему системы и расширению хладоносителя.
Да и сами машинки то, заказать покруче, поставить похуже , а шильдики оторвать!!! И другие приделать. Мол вот вам карриер из Португалии синего цвета.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.4.2016, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 29.4.2016, 22:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



К тому же - обьем расширительного бака зависит не только от процентов от холодоносителя, но и от начального и конечного давления в системе и от места установки. Получается до 10 процетов от обьема системы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 30.4.2016, 1:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(JohnV @ 29.4.2016, 20:54) *
ну будет у меня прыгать давление в системе при запуске/останове в пределах 0,5% ну и что с этого то?
...


Это откуда такая величина, 0,5% ? Это вы коэффициент расширения приравняли к изменению давления ???


В системе без расширительного бака после первоначального заполнения и запуска после захолаживания давление упадет так, что насосы ваши встанут по минимальному давлению (а если такого датчика нет, то кавитировать будут).
Вы докачаете воды до нормы, и при первой же остановке чиллера сработает предохранительный клапан и выльет все, что докачали. И все по-новой.

Цитата(JohnV @ 29.4.2016, 20:54) *
...Но запуск насоса происходит 1-3 раза в год...


blink.gif Уверяю вас, в реальности это происходит гораздо чаще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.4.2016, 11:06
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



странный вопрос, автору когда нить приходилось слышать про несжимаемость жидкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.4.2016, 18:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Скорее всего автору просто не довелось столкнуться с практикой. Дело наживное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 30.4.2016, 21:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(v-david @ 30.4.2016, 18:08) *
Скорее всего автору просто не довелось столкнуться с практикой...


Да, как говорится, лучше один раз увидеть (и попробовать на вкус, получив в морду струю гликоля из сработавшего клапана biggrin.gif )

Мне при запуске чиллеров редко, но достаточно регулярно приходится слышать : "...а нам расширительный бак не нужен, у нас насос подпитки будет автоматически давление поддерживать." blink.gif

Сообщение отредактировал Akela - 30.4.2016, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.5.2016, 0:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Не мешайте сэкономить ТС 6-10к руб на проекте в 2-10кк руб.
Колосальная иканомия. Заказчик будет писать кипятком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 1.5.2016, 9:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 1.5.2016, 0:01) *
Не мешайте сэкономить ТС 6-10к руб на проекте в 2-10кк руб.
Колосальная иканомия. Заказчик будет писать кипятком.

хахаха , в точку не попали увы.
На объекте, который мы взялись обслуживать в этом году, увидели вот такую схему без бака, поэтому и начались вопросы.
А вы всё умничайте..
Хочется понять "как это работает" а не на тупую пихать везде и всюду баки "так же все делают и я сделаю"
Я понял что при расширении воды при нагреве объем её увеличится, но насколько изменится давление? Я думаю будем с ребятами в офисе опыт проводить и смотреть всё вживую.
Но вот что будет если с водой 20гр при давлении 2бар охладить её до 6гр, ну упадёт давление до 1,6 например, тогда не критично.
Раньше чиллер не работал у них, там вообще история мутная с этим чиллером....

Сообщение отредактировал JohnV - 1.5.2016, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.5.2016, 10:37
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я просто в шоке. вы всерьёз считаете что носитель в системе чиллера только охлаждается? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.5.2016, 10:53
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



что то я задумался.
А есть формула для вычисления изменения давления от изменения температуры в заданном объёме?
понятно, что можно найти объём расширения. а как потом перевести в увеличение давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2016, 11:17
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 1.5.2016, 10:53) *
что то я задумался.
А есть формула для вычисления изменения давления от изменения температуры в заданном объёме?
понятно, что можно найти объём расширения. а как потом перевести в увеличение давления?

Есть - в сборнике задач Альтшуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.5.2016, 11:28
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



нашёл. правда там через коэф. сжатия, который принимается по таблицам. интересно, это экспериментальная величина или расчетная.
вот бы получить формулу используя значения таблиц ривкина. (просто спортивный интерес)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimativanov
сообщение 1.5.2016, 11:29
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220507



Автор дело говорит. Баки придумали проектировщики перестраховщики. Смело выкидывайте и эксплуатируйте так.
Ждем отчета об эксплуатации по окончанию теплого периода, чтобы всем доказать.
Респект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2016, 11:45
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(JohnV @ 29.4.2016, 20:22) *
Но хочу спросить, вот есть система без расширительного бака. Температура воды 25градусов, давление 3бар. Включил чиллер, вода охладилась до 6градусов. Какое же будет давление?

Цитата(инж323 @ 29.4.2016, 22:09) *
Нет что б трубы резиновые поставить, они сами все компенсируют

Резиновые шланги вместо мембранного расширительного бака - это интересный вариант. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.5.2016, 11:58
Сообщение #19


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на самом деле, если при заполнении систем служба эксплуатации не проявит должного рвения и в верхних точках останется воздух... можно и без баков ))
ну или резиновые шланги )) тоже вариант.
но с баками как бы правильнее, что ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.5.2016, 14:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Когда первый раз монтировал систему холодоснабжения, то при запуске пришлось столкнуть с этим отличием. В общем то всё как и должно быть, но вот температурное уменьшение объема, дозаполнение и слив с ПСК потом при останове, а еще конденсат с дренажников с короткими патрубками. Ничего непредсказуемого,но таки пуск уже в машинальном режиме, а тут опля как то вот по другому.
Ага, с резиновыми то крутяк. Только вот полсистемы из шлангов иметь тогда надо, да они еще и армированные не сильно "хочут" объем свой менять. Прям постебаться не дадут. Гы. Поставить открытый РБ на чердаке- масса зданий с ХС имеет теплый чердак. Тож в смету денег понаписать можно нормально. И еще диспетчереизать его и от протечек контроль поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.5.2016, 22:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (JohnV @ 1.5.2016, 10:07) *
хахаха , в точку не попали увы.
На объекте, который мы взялись обслуживать в этом году, увидели вот такую схему без бака, поэтому и начались вопросы.
А вы всё умничайте..
Хочется понять "как это работает" а не на тупую пихать везде и всюду баки "так же все делают и я сделаю"
Я понял что при расширении воды при нагреве объем её увеличится, но насколько изменится давление? Я думаю будем с ребятами в офисе опыт проводить и смотреть всё вживую.
Но вот что будет если с водой 20гр при давлении 2бар охладить её до 6гр, ну упадёт давление до 1,6 например, тогда не критично.
Раньше чиллер не работал у них, там вообще история мутная с этим чиллером....


О скока вам открытий чудных покажет опыт в охфисе.
Чиллер может не работать толком не только по этой причине..
Все начинается с проекта.. Если рисовал студент первого курса за доширак а монтировал узбек за трикопейки получается результат: чиллер не работал у них

З.Ы. на 9 кВт чиллере без мембранного бака давление воды в нижней точке менялось от 1,5 до 4,5 бара. При этом вода от +11 до +20 С. На гликоле еще веселее..бачки 25 л бомж комплектации в контуре конденсатора летали по хладоцентру и потом этот гликоль собирали по полу.
Ну а вы продолжайте иканомить бабло заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.5.2016, 22:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Изменение давления в системе при изменении температуры носителя невозможно вычислить (или посчитать). Оно (изменение) есть функция "пластичности" физических элементов системы, как уже говорилось: трубы, баки, вибровставки - всё. При нагреве или охлаждении эти элементы частично компенсируют дифференциал давления изменяя свою геометрию. Но согласитесь, коллеги, это неправильно, это должны делать специально обученные приборы - расширительные баки. Вы ж в машине не тормозите лаптёй, хотя возможность такая есть, педальку давите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 2.5.2016, 9:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(v-david @ 1.5.2016, 22:59) *
... Оно (изменение) есть функция "пластичности" физических элементов системы, ..: трубы, баки, вибровставки - всё.


Я бы еще добавил - остатки воздуха в системе. Как его не удаляй, все равно маленькие "воздушные карманы" кое-где да и останутся. А если воздуха в системе много (например в начале эксплуатации), то система даже какое-то время может работать и без расширительного бака. Но затем воздух выйдет и все станет плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.5.2016, 9:49
Сообщение #24





Guest Forum






При охлаждении без расширительного система будет всасывать воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.5.2016, 12:01
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to v-david

Попахивает какой-то ортодоксальностью... dry.gif
В противовес этому хочу напомнить о том, как, например, широко используется явление самокомпенсации трубопроводов вместо применения "специально обученных приборов" - компенсаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.5.2016, 13:03
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это вы о чем? о П-компенсаторах, о компенсации на углах и т.п.? если да, то вы путаете теплое с мягким, в прямом смысле этой фразы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.5.2016, 14:38
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 2.5.2016, 13:03) *
вы путаете теплое с мягким, в прямом смысле этой фразы.

Возможно...
Но ведь я ничего не сказал ни о лаптях, ни о мотоцикле. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных