Лидия.
сообщение 30.4.2016, 17:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.4.2016
Пользователь №: 296293



Добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, как выбирать толщину стенки полипропиленовых труб. есть таблица, где приводится соответствие PN и SDR, так, например, PN16=SDR7,4 (выдерживает Т до 60С, подходит для ХВС и ГВС) PN20=SDR6 (Т до 80С - для ГВС). А по ГОСТ32415-2013 (взамен ГОСТР 52134-2003) для полипропиленовых труб понятие номинальное давление уже не применяется. Как Вы подбираете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Водяной
сообщение 30.4.2016, 20:43
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



PN 10-16 - холодная вода
PN 20 - горячая вода
PN 25 - горячая вода, где требуются малые деформации, либо температура более 60 градусов ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 30.4.2016, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Водяной @ 30.4.2016, 20:43) *
PN 10-16 - холодная вода
PN 20 - горячая вода
PN 25 - горячая вода, где требуются малые деформации, либо температура более 60 градусов ГВС


смысл вопроса ТС - в том, что по новому ГОСТ нет никаких PN при обозначении труб.

http://www.proaquasystem.ru/news/81/ неплохая статья об этом

грубо говоря мы используем так:

быший PN10 - PP-R SDR11/S5

быший PN20 - PP-R SDR6/S2.5

быший PN25 - PP-R SDR5/S2

для ХВС используем PP-R SDR11/S5, для ГВС разводок - PP-R SDR6/S2.5, для стояков ГВС - PP-R SDR6/S2.5 армированные либо PP-R SDR5/S2 чтобы компенсаторов поменьше делать, если компенсаторы не критичны эстетически - то просто PP-R SDR6/S2.5

Сообщение отредактировал SV_vrn - 30.4.2016, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лидия.
сообщение 30.4.2016, 22:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.4.2016
Пользователь №: 296293



SV_vrn, большое спасибо за ответ!
читала, что PN 10 SDR11 используется до 9 этажей. у меня в основном больше 16 этажей, значит для ХВС надо использовать SDR6 (без армирования).
А какое армирование лучше всего применять? Армированные стекловолокном - пропускают кислород (может это не так критично, как в отоплении, но все таки это, наверное, нанесет вред в случае использования стальных теплообменников). Армирование алюминием защищает от кислорода и от расширения. Второй вариант более трудоемок, т.к. надо зачищать трубу от фальги.

Сообщение отредактировал Лидия. - 30.4.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Meleon
сообщение 3.5.2016, 16:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.5.2016
Пользователь №: 296337



трудоемок, но зато этот вариант лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikola12
сообщение 4.5.2016, 19:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.5.2016
Пользователь №: 296492



А можно тоже вопрос по полипропиленовым трубам, дело в том что срочно нужно покупать трубы марки PN16, но не могу никак узнать какое давление они выдержуют, до скольких атмосфер? Кто знает, ответьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 5.5.2016, 9:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(nikola12 @ 4.5.2016, 20:36) *
А можно тоже вопрос по полипропиленовым трубам, дело в том что срочно нужно покупать трубы марки PN16, но не могу никак узнать какое давление они выдержуют, до скольких атмосфер? Кто знает, ответьте.

Первая ссылка в гуле rolleyes.gif
PN 16 - макс. рабочее давление 16 бар или 16 атм или 160мвст или 1,6 мПа или и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных