				Здравствуйте! При капремонте в 2015г. в нашем многоквартирном доме (сталинка) поменяли стальную 2х трубную систему отопления с верхним розливом на полипропиленовую, заузив сечения труб в 2 раза, в результате в нашем дальнем от теплового пункта крыле дома на всех 5 этажах радиаторы как старые чугунные, так и новые биметаллические еле грели.  Мне с большим трудом удалось доказать, что система отопления не работоспособна. Теперь проектант предложил сложные стояки: подающий стояк: 5этаж - D40*6,7; 4 и 3 этажи - D32*5,4; 2 и 1 этажи -D25*4,2 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25*4,2; 2 и 1 этажи - D32*5,4. Что это? Впервые слышу о таком. Где нибудь применялось такое!
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.5.2016, 14:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Что это? Впервые слышу о таком. Что конкретно ? маркировка трубы или стояк переменного диаметра ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.5.2016, 16:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 9 
        		Регистрация: 1.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 296300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Wiz @ 1.5.2016, 15:27)   Что конкретно ? маркировка трубы или стояк переменного диаметра ? Стояк трёх типоразмеров по высоте
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.5.2016, 22:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 9.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282321 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ольга Н @ 1.5.2016, 10:00)   Здравствуйте! При капремонте в 2015г. в нашем многоквартирном доме (сталинка) поменяли стальную 2х трубную систему отопления с верхним розливом на полипропиленовую, заузив сечения труб в 2 раза, в результате в нашем дальнем от теплового пункта крыле дома на всех 5 этажах радиаторы как старые чугунные, так и новые биметаллические еле грели.  Мне с большим трудом удалось доказать, что система отопления не работоспособна. Теперь проектант предложил сложные стояки: подающий стояк: 5этаж - D40*6,7; 4 и 3 этажи - D32*5,4; 2 и 1 этажи -D25*4,2 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25*4,2; 2 и 1 этажи - D32*5,4. Что это? Впервые слышу о таком. Где нибудь применялось такое! Это даже чисто визуально не очень красиво , 40е муфты , тройники как то не особо. Не соглашайтесь. Особенно из за разных диаметров подающего и обратного. 25 полипропилен на 5 этажей хватает легко. Сколько стояков в общем ? И какая в среднем нагрузка на каждом ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.5.2016, 8:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 193 
        		Регистрация: 12.7.2012 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 156470 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а зачем красота если не работает? 40 - это 25 внутр диаметр.  Для того чтобы сказать какой диаметр - нужно знать нагрузку, на 4х этажку обычно ду20 идет. Полипропилен 25х4,2 - это 16,6 мм. Если по зависой схеме качает воду из теплосети (а там качают обычно такое(однажды на промывки я видел, что вместо воды отопления ржавой пошла черная с камешками, в шутку сказал слесарю вы что там подключились к нефтепроводу)) ============================ Был задан вопрос - делаю ли стояки переменного диметра - ответ делают особенно если двухтрубка. И стояки должны быть одинаковго диаметра - если начался на 40, то и закончится на 40, а не на 32. Проектант предложил стояк с попуткой разводкой как я понял - нескачивая ваш файл, может ошибаюсь.  Нагрузку можно узнать сложив все секции по стояку и допустим не вдаваясь в сильные подробности умножить на 150Вт на секцию. Расход полученную нагрузку поделить на температурный перепад. Ду 25 труба может прокачать при сопротивлении 100 Па/м 800 кг/ч воды. Если взять по максимуму 25 труба может пронести нагрузку до 23 кВт, что наврятли для 5 этажки. Мой совет ставьте трубу 32х5,4 Ду 21,2 и все пучком будет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.5.2016, 16:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				мой совет ставить балансиры на стояках ,а не ловить милиметры на трубах
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.5.2016, 7:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 9 
        		Регистрация: 1.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 296300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Composter @ 4.5.2016, 17:46)   мой совет ставить балансиры на стояках ,а не ловить милиметры на трубах Чтобы как-то прогреть радиаторы в нашем крыле дома 10.01.16 из 29 стояков в доме были "поджаты" 24 стояка и это при работаюшем на обратке насосе, результат был незначителен. Так что балансиры в нашей ситуации ничего не дадут. Приходится " ловить миллиметры" Может ещё что-нибудь предложите
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.5.2016, 7:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 70 
        		Регистрация: 6.12.2009 
        		
        		Пользователь №: 41849 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				проектировщик выбирал диаметры по гидравлическому расчету, проверьте его расчет, не стесняйтесь к нему подойти у полипропилена шероховатость ниже стали поэтому ниже удельное сопротивление, это же вопрос к нему, какие он там заложил расходы и какой получился перепад давления,
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.5.2016, 9:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ольга Н @ 11.5.2016, 7:19)   Так что балансиры в нашей ситуации ничего не дадут. Приходится " ловить миллиметры" Может ещё что-нибудь предложите ну при попутке возможна закольцовка если нет на приборах дополнительного сопротивления , судя по этой схеме на приборах ничего нет. Если кольцо получилось то как на дави насосом ,то он не решит ситацию с кольцом. У вас схема двухтрубная , поэтому изменение диметров стояка после приборов это вполне разумно, исходя из схемы у вас попутка, т.е. получается двухтрубная система с попутным движением теплоносителя. Если у вас при старой системе был стояк одного сечения при двухтрубной сисетме то это очень странно. Чтобы вынести точный вердикт нужно проверять с самого начала, т.е. с теплопотерь, потом гидравлика (с диаметрами), потом балансировка(с клапанами). Трубами не получится увязать все приборы и стояки!!!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.5.2016, 7:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 9 
        		Регистрация: 1.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 296300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Для сведения, смотрите что по факту было сделано и что совершенно не работало : стояк, на котором висят  по 3 радиатора, с вылетом справа на 4,5 м. Это на каждом из 5 этажей. Ошиблась : с вылетом на 4,5 м не справа, а слева.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.5.2016, 10:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				видать у монтажников был склад забит  32 трубой и они ее пихали где угодно, что стояк на 12 приборов (где вполне вероятно чт нужна 32), что на 8 , что на 4 (где 20 трубы за глаза). Не работалло потому что стояки не увязаны (если нет балансиров, судя по рисунку) и как я говорил выше что при попутке на приборах должно быть дополнительное сопртивление в виде регулирующего вентиля, иначе не угадаешь куда пойдет вода. Это старая система ,которая был до 2015 года?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.5.2016, 16:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 9 
        		Регистрация: 1.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 296300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				На фото и эскизе то, что было сделано на октябрь 2015 г и что не работало, проектанта подключили в апреле 2016 г. Он и предложил установить дополнительный стояк и подключить к нему крайние левые радиаторы из трёх , подключеных сейчас на каждом этаже на стояк D25, т.к. он не "тянет" такую нагрузку. При этом стояк D25 переделать на стояк:  5этаж - D40; 4 и 3 этажи - D32; 2 и 1 этажи -D25 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25; 2 и 1 этажи - D32. Что и вызвало мой начальный вопрос.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2016, 10:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 36 
        		Регистрация: 9.11.2015 
        		
        		Пользователь №: 282321 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ольга Н @ 12.5.2016, 17:24)   На фото и эскизе то, что было сделано на октябрь 2015 г и что не работало, проектанта подключили в апреле 2016 г. Он и предложил установить дополнительный стояк и подключить к нему крайние левые радиаторы из трёх , подключеных сейчас на каждом этаже на стояк D25, т.к. он не "тянет" такую нагрузку. При этом стояк D25 переделать на стояк:  5этаж - D40; 4 и 3 этажи - D32; 2 и 1 этажи -D25 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25; 2 и 1 этажи - D32. Что и вызвало мой начальный вопрос. мда. получается следующее , "работала, значит, система до капитального ремонта 2015 года нормально, и мы ее изменили. изменили - теперь не работает. теперь надо еще раз изменить. и еще добавить стояк. проектировщик ваш очень запасливый  1. почему бы не привести систему к изначальному виду?  2. идеально было бы знать нагрузку на стояках и температурный график, но скорее 25ПП хватает на 5 этажей при правильной балансировке. 3. посмотрите состояние радиаторов (прочистить) 4. обследуйте систему тепловизором , где пропадает теплота. Был случай, монтажники припояли муфту так, что в ней осталась дырочка с размером в человеческий волос (но это выяснилось только после обследования и разреза трубы ) 5. тщательней поищите наличие теплых полов , врезанных в СО.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.5.2016, 8:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 9 
        		Регистрация: 1.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 296300 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Невозможно вернуть к старому, т.к. верхний розлив был сталь D102*6, стояки сталь труба 1" (Dу25).Сейчас к нам приходит верхний розлив полипропилен D50*8,3; стояки D25*3,5.Верхний розлив весь переделан на полипропилен: D110*18,далее D90*15, далее D63*10,5 к нам доходит D50*8,3. 3. Радиаторы новые (заставили заменить мотивируя тем что старые чугунные забиты) 4. Без тепловизора на 4 этажах в нашем крыле дома подача на радиаторы хоть какая -то была. Обратка от радиаторов при максимальной t на входе давала t 29-30 гр. С на 4 этаже. Чем ниже этаж тем ниже t как на входе так и на выходе из радиаторов. Зимой была катастрофа. Не могли же подрядчики на всех этажах запаять сечения. Хотя за руку по этому вопросу я их ловила.  5. Тёплых полов точно нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |