> ремонт контроллера Tac Xenta 301, Перестал определятсся в сети
ressa
сообщение 5.5.2016, 11:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292934



Перестал определятся в диспетчеризации, потом и в щите через панель оператора. Сейчас даже лампочка не моргает.
Помогите где можно отремонтировать. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
immer
сообщение 6.5.2016, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Бывало, что модули вылетали, питание сбросишь и опять появляются. Также меняли прошивку на новую, тоже помогает.