> Расстановка обратных клапанов
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Добрый день! Появились сомнения и решил обратиться к более опытным проектировщикам. Подскажите пожалуйста, как грамотнее поставить обратные клапаны. Шесть 160-ых канальных вытяжных систем объединяются для единого выброса воздуха. Есть ли смысл при такой схеме ставить по обратному клапану за каждым вентилятором? И нужен ли клапан на объединенном воздуховоде, если на каждой отдельной системе будет стоять RSK? Заранее спасибо за ответы на не самый увлекательный вопрос rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 149,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 11.5.2016, 11:10
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Оторвите руки и голову тому, кто подобное "спроектировал". Получаете неработоспособную систему с кучей проблем. Не о "расстановке ОК" тут думать надо, а как спасать положение, пока в железе не реализовано.

Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.

Сообщение отредактировал Skaramush - 11.5.2016, 11:13
Причина редактирования: upd
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 11:10) *
Оторвите руки и голову тому, кто подобное "спроектировал". Получаете неработоспособную систему с кучей проблем. Не о "расстановке ОК" тут думать надо, а как спасать положение, пока в железе не реализовано.

Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.


Не могли бы вы поконкретнее объяснить, в чём неработоспособность данной системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2016, 13:55
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Откройте любой учебник или справочник по аэродинамике систем вентиляции, найдите раздел "параллельная работа вентиляторов" и изучите его, если раньше не приходилось. А у вас самый неудачный вариант - работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети. Ещё и, предполагаю, допускается неодновременность работы в различных комбинациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 14:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55) *
Откройте любой учебник или справочник по аэродинамике систем вентиляции, найдите раздел "параллельная работа вентиляторов" и изучите его, если раньше не приходилось. А у вас самый неудачный вариант - работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети. Ещё и, предполагаю, допускается неодновременность работы в различных комбинациях.

Спасибо за пояснение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.5.2016, 14:07
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Ну если технологически все эти установки должны работать одновременно, то как вариант это поставить один общий вентилятор а эти маленькие убрать
Или тащить от каждого вентилятора свой выхлоп до стены
А так как сейчас нарисовано, да... будет весело. Какое то время по крайней мере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.5.2016, 14:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если это пятикратное резевирование, где будет рабоать только 1 вентилятор, тогда схема имеет место быть. В обратном случае она не работоспособна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2016, 14:45
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ssn @ 11.5.2016, 15:07) *
Ну если технологически все эти установки должны работать одновременно, то как вариант это поставить один общий вентилятор а эти маленькие убрать
Или тащить от каждого вентилятора свой выхлоп до стены
А так как сейчас нарисовано, да... будет весело. Какое то время по крайней мере.


Выше уже написал:

Цитата
Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.5.2016, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55) *
...............работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети............


Ув. Skaramush, не претендую на гениальность, но есть вариант подкорректировать сопротивления? Например: регуляторами расхода воздуха SPI "SYSTEMAIR", в них и "выходы" есть, через кот. можно и замеры делать регулируя. Только это дорого наверное скажут. В крайнем случае ручными дроссель-клапанами - это дёшево, но больше работы добавиться, да и результат мало предсказуем. Привёл варианты, если уже изменить саму схему не возможно.
Конечно же регуляторы на каждую ветку.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 15:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Резервирования нет. Каждый вентилятор работает на один медицинский кабинет клиники (стоит вытяжное устройство). Всего 6 кабинетов. Расход по вытяжке в каждом кабинете одинаковый (300 м3/ч).
Почитал разделы по параллельной работе вентиляторов в сети в двух книгах, но так и не уловил почему данная схема не будет работать. Один вентилятор будет передавливать другой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.5.2016, 15:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. newconfus.gif

Да, будут передавливать.
Cлабый вентилятор будет доп.сопротивлением для сильного, шум, гам, сгоревшие двигатели, и еще много всякого веселья.
Абсолютно безграмотный проект. Ужос.
Простейшие же системы. Нафига городить огород с объединением, регулированием сопротивлением и прочей белибердой? Чем проще - тем лучше. Один вентилятор - один выброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2016, 15:39
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сразу на два сообщения.
Дроссель-клапан не годится для такой регулировки. Свойства и характеристика у него не та. Можно диафрагмы либо ирисовые, либо результату замера ставить. Можно пробовать шиберами.
Одно "но" - а зачем УЖЕ НА СТАДИИ БУМАГИ пробовать городить огород?

То есть, это вытяжные вентиляторы, сведенные на один коллектор выхлопами. Коллектор далее заужен а ранее имеет пластинчатый глушитель. Так?

В результате будет хлопанье обратных клапанов, пульсация расходов по отдельным веткам с вентиляторами. Вентиляторы работающие параллельно на один выхлоп имеют разные сопротивления на всасывающей стороне. Такое могло бы с натяжкой работать, окажись скорость в "коллекторе" при суммарном расходе порядка 1,5-2 м/с. И при отсутствии местных сопротивлений за коллектором.
Ну, или при наличии вентилятора в конце выхлопной магистрали на суммарный расход. а так...

В общем, смотрите мой самый первый пост в этой теме. Или поэкспериментируйте и предложенное сделает группа ПНР и эксплуатация. С особым садизмом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 15:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 15:35) *
О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. newconfus.gif

Да, будут передавливать.
Cлабый вентилятор будет доп.сопротивлением для сильного, шум, гам, сгоревшие двигатели, и еще много всякого веселья.
Абсолютно безграмотный проект. Ужос.
Простейшие же системы. Нафига городить огород с объединением, регулированием сопротивлением и прочей белибердой? Чем проще - тем лучше. Один вентилятор - один выброс.

Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2016, 15:43
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 16:35) *
О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. newconfus.gif


Я не только видел вживую подобное, но имел "счастье" проводить замеры. А потом удовольствие (уже без кавычек) на техническом совещании. Объяснить, что имеем, почему и почему иначе и быть не могло. И кто тут именинник.

Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41) *
Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?


Упорно не видите повторенное дважды? повторю в третий раз - СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ РАЗЛИЧНЫ. Так увидели?

И я даже не касаюсь сейчас того, что будет твориться в косых тройниках. Полагал, Sapienti sat...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 11.5.2016, 15:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по возможности, влияние вентиляторов друг на друга..



Сообщение отредактировал Барабан - 11.5.2016, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.5.2016, 15:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41) *
Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?

Skaramush уже ответил. Это они в каталоге одинаковые, а в жизни существуют еще разные сопротивления, кривой монтаж и проч.
Переделывайте, пока не поздно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.5.2016, 15:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Да, "догнал" и ирисовые не помогут. Чего-то сразу не понял - это как мёртвому припарка. Был бы приток, можно было в начале веток регулировать, а здесь уже не помогут. Значит бред написал выше, его не рассматривайте, я про своё сообщение №9.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2016, 16:03
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Барабан @ 11.5.2016, 16:48) *
Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по возможности, влияние вентиляторов друг на друга..


Снизил, согласен. Но не устранил. Можно было (в качестве сфероконической беседы) делать Y-образные тройники ещё и с конусными патрубками, пытаясь в тройнике получить равные условия. Но ещё раз - смысл? Даже когда уже смонтировано, первый выход - ломать "коллектор" и делать нормальные раздельные выхлопы или, если уж один, то под самую минимальную скорость и подключать вентиляторы по прямой, на одну стенку. И никакого шумоглушителя. Но тут, пока, всё на бумаге. И сложность/стоимость исправления минимальна.

Кстати. Если все работают одновременно, все одинаковы...

Почему не установлен ОДИН вентилятор на магистрали, расходом 1800 м3/час. И тогда - регулируйте ветки и будет вам счастие и отсутствие раскатывания по столу. И никакого особого садизма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 11.5.2016, 16:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Видел в Питере, вот, буквально, месяц назад проект известной большой фирмы - такая же картина - 11 вытяжек на один коллектор - причем, вентиляторы на разных этажах расположены..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.5.2016, 16:22
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если коллектор большой в размерах (не создаёт большого сопротивления при полном расходе), то впринципе схема рабочая.
тут просто мало того что стоит шумоглушитель, дак ещё и диаметр сильно заужается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 16:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 16:03) *
Снизил, согласен. Но не устранил. Можно было (в качестве сфероконической беседы) делать Y-образные тройники ещё и с конусными патрубками, пытаясь в тройнике получить равные условия. Но ещё раз - смысл? Даже когда уже смонтировано, первый выход - ломать "коллектор" и делать нормальные раздельные выхлопы или, если уж один, то под самую минимальную скорость и подключать вентиляторы по прямой, на одну стенку. И никакого шумоглушителя. Но тут, пока, всё на бумаге. И сложность/стоимость исправления минимальна.

Кстати. Если все работают одновременно, все одинаковы...

Почему не установлен ОДИН вентилятор на магистрали, расходом 1800 м3/час. И тогда - регулируйте ветки и будет вам счастие и отсутствие раскатывания по столу. И никакого особого садизма.

Один вентилятор не установили из-за проблем с регулированием расхода. Не все кабинеты работают одновременно. Может работать один, а могут и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 16:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 15:41) *
Все шесть вентиляторов одинаковые.

Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:34) *
Один вентилятор не установили из-за проблем с регулированием расхода. Не все кабинеты работают одновременно. Может работать один, а могут и все.

Стесняюсь спросить - а приточных систем тоже 6? И что это за медучреждение такое, в котором существенно не совпадает режим работы отдельных кабинетов врачей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 12.5.2016, 11:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 16:51) *
Стесняюсь спросить - а приточных систем тоже 6? И что это за медучреждение такое, в котором существенно не совпадает режим работы отдельных кабинетов врачей?

Приточная система одна. Она работает постоянно, а вытяжки включаются на полный расход по приходу врача в кабинет.
Это клиника по удалению родинок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.5.2016, 11:41
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, при одном работающем кабинете имеете подпор в остальных? Кто додумался, можно узнать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 12.5.2016, 12:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 11:41) *
То есть, при одном работающем кабинете имеете подпор в остальных? Кто додумался, можно узнать?

Не совсем так. Изначально подаем 120 м3/ч воздуха и столько же удаляем, а по приходу врача вытяжка начинает работать на расход, необходимый для корректной работы вытяжного устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2016, 12:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(QSlavaQ @ 12.5.2016, 12:12) *
Не совсем так. Изначально подаем 120 м3/ч воздуха и столько же удаляем, а по приходу врача вытяжка начинает работать на расход, необходимый для корректной работы вытяжного устройства.

Т.е. Вы хотите увязать 6 вытяжек с разными сопротивлениями на всасе на 1 общий выхлоп при условиях разновременности работы систем, а также переменного расхода в них? Чудеса просто? или это ноу-хау в вентиляционной практике?
И ещё интересно, откуда берутся 1080 м3/ч приточного воздуха при выходе всех вытяжных вентиляторов на макс. режим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.5.2016, 12:52
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это риторический вопрос? По наименьшему сопротивлению - ближайшее открытое окно, дверь. При всех закрытых - опрокидывание ВЕ вплоть до туалетных. И все доступные щели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2016, 13:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 12:52) *
Это риторический вопрос?

Ув. Skaramush, мой вопрос не к Вам, smile.gif
Хочется увидеть пояснения ТС по организации воздухообмена в общественном здании в свете соблюдения требований СП 60 и ГОСТ 30494-96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.5.2016, 14:06
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я знаю, что не ко мне. В пояснениях несколько сомневаюсь, после обоснований и вопросов о шести вентиляторах в один зауженный воздуховод. Есть опасения, что имеем дело с "креативным подходом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2016, 14:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 14:06) *
В пояснениях несколько сомневаюсь, ...

Я тоже, при том бОлее, чем сомневаюсь. Но ведь человек не в "Песочницу" зашёл - должен уметь формулировать концепцию/алгоритм работы запроектированных систем в привязке к действующим нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных