Подскажите, относится ли пневмоклапана к КИП. Можно ли в помещении , оборудованном аварийной вентиляцией и датчиками кислорода использовать очищенный азот для пневмоклапанов систем подачи газов?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
12.5.2016, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508

|
Пневмоклапан к контрольно-измерительным приборам не относится по определению. При чем здесь аварийная вентиляция, датчики кислорода и азот?
Сообщение отредактировал Xylio - 12.5.2016, 12:05
|
|
|
|
|
12.5.2016, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054

|
Цитата(Xylio @ 12.5.2016, 12:04)  Пневмоклапан к контрольно-измерительным приборам не относится по определению. При чем здесь аварийная вентиляция, датчики кислорода и азот? Запрет использовать азот в КИПиА связан с несчастным случаем на одном из предприятий (удушья из-за падения концентрации кислорода по причине утечки азота) В связи с этим я указал налчичие датчиков кислорода в помещение и факт срабатывания аварийной вентиляции в случае срабатывания этого датчика Так все-таки использование азота в данном случае допустимо?
|
|
|
|
|
12.5.2016, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508

|
Возник вопрос ЗАЧЕМ азот? Почему не сжатый воздух? Технология? Тогда устанавливайте газоанализатор на азот, включайте сигнализацию и аварийную вентиляцию по превышению ПДК.
|
|
|
|
|
13.5.2016, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054

|
Цитата(Xylio @ 12.5.2016, 18:10)  Возник вопрос ЗАЧЕМ азот? Почему не сжатый воздух? Технология? Тогда устанавливайте газоанализатор на азот, включайте сигнализацию и аварийную вентиляцию по превышению ПДК. Газоанализатор на азот нет смыста ставить , его содержание в воздухе больше 70 %. Есть смысл ставить газоанализатор на кислород, поскольку азот опасен только тем, что при утечке в помещении и падении концентрации кислорода менее 18% приведет к удушью Поэтому заложили анали затор кислорода и завязали его на аварийную вытяжку.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
13.5.2016, 9:15
|
Guest Forum

|
Если кто-то продает генераторы азота они должны знать сложившиеся практики внедрения, обратитесь в одну из таких фирм. Гугл выдает таких как http://www.grasys.ru/ и http://www.imsholding.ru/, по результатам напишите что посоветуют, т.к. интересно.
|
|
|
|
|
13.5.2016, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054

|
Цитата(wild @ 13.5.2016, 9:15)  Если кто-то продает генераторы азота они должны знать сложившиеся практики внедрения, обратитесь в одну из таких фирм. Гугл выдает таких как http://www.grasys.ru/ и http://www.imsholding.ru/, по результатам напишите что посоветуют, т.к. интересно. Спасибо за идею. Буду пробовать
|
|
|
|
|
13.5.2016, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Не проще будет на пневмоклапанах к портам сброса давления подключить трубку и вывести её за пределы помещения.
|
|
|
|
|
15.5.2016, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054

|
Цитата(OlegM @ 13.5.2016, 21:18)  Не проще будет на пневмоклапанах к портам сброса давления подключить трубку и вывести её за пределы помещения. клапана висят внутри газового шкафа, обеспеченного местной вытяжной вентиляцией, причем обеспечен 200 кратный воздухообмен в шкафу
|
|
|
|
|
16.5.2016, 8:41
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
как всегда высказанная здравая мысль остаётся неуслышанной...  сказали же, не проще ли было использовать сжатый воздух в пневмо-магистралях? (он и не стоит ничего в отличии от азота, просто компрессором качай из атмосферы сколь хошь), да и сбрасывать можно сколько угодно + никаких примочек не надо в виде газоанализаторов, аварийных клапанов, и пр. Наверное в данном случае стоит задача зарыть как можно больше денег в проект...
|
|
|
|
|
16.5.2016, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054

|
Цитата(kdu @ 16.5.2016, 8:41)  как всегда высказанная здравая мысль остаётся неуслышанной...  сказали же, не проще ли было использовать сжатый воздух в пневмо-магистралях? (он и не стоит ничего в отличии от азота, просто компрессором качай из атмосферы сколь хошь), да и сбрасывать можно сколько угодно + никаких примочек не надо в виде газоанализаторов, аварийных клапанов, и пр. Наверное в данном случае стоит задача зарыть как можно больше денег в проект... На клапана двух газовых шкафов пойдет максимум штук 15 4мм-х пневматических трубок и практически отсутствующий расход. Других потребителей сжатого воздуха нет. Вот и вопрос, как лучше зарыть деньги - купить компрессор и обвязать его или использовать азот, который находится в метре от шкафов. У меня только один вопрос - мои автоматические клапана относятся к пневмоприводам или КИПиА Если второе - придеся брать компрессор
Сообщение отредактировал offday - 16.5.2016, 16:17
|
|
|
|
|
16.5.2016, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Если в шкафу есть нормальная вентиляция, то зачем париться насчёт повышенной концентрации азота. До хоть водород используй всё равно с концентрацией всё будет Ок. Ну для полных параноиков можно поставить на трубке питающей азотом все клапаны датчик расхода. Как только расход превысит пороговое значение сработает сигнализация. Такие датчики есть, например, у SMC. По стоимости точно будет дешевле компрессора сжатого воздуха.
|
|
|
|
|
16.5.2016, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054

|
Цитата(OlegM @ 16.5.2016, 16:23)  Если в шкафу есть нормальная вентиляция, то зачем париться насчёт повышенной концентрации азота. До хоть водород используй всё равно с концентрацией всё будет Ок. Ну для полных параноиков можно поставить на трубке питающей азотом все клапаны датчик расхода. Как только расход превысит пороговое значение сработает сигнализация. Такие датчики есть, например, у SMC. По стоимости точно будет дешевле компрессора сжатого воздуха. Это с точки зрения здравого смысла. Но некоторые нормативные документы прямо запрещают использовать азот для КИПиА без каких-либо оговорок: "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" (утверждены приказом РТН №96 от 11 марта 2013 г). п.6.5.8 - "Не допускается использование инертного газа для питания систем КИПиА". То же говорят отдельные многие отраслевые нормы, вот один из многочисленных примеров: 1.ПБ 03-598-03 : 27.5. Для пневматических контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования (КИПиА) должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха. Применять в пневматических системах КИПиА инертные газы не допускается. Воздухопроводы для КИПиА должны быть отдельными, не связанными с трубопроводами на технологические нужды и иметь буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов в течение не менее 1 ч. Боюсь, что при проведении экспертизы проекта возникнут проблемы с этим.
|
|
|
|
|
16.5.2016, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(offday @ 16.5.2016, 17:58)  Для пневматических контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования (КИПиА) Не путайте с исполнительными механизмами. Измерительные приборы и регуляторы в которых вместо электронов сжатый воздух,... существовали  . За свою практику только один раз видел, когда хозяева старинный цех купили, который был шибко взрывобезопасный. для примера: http://www.tizpribors.ru/RPI-02.htmlт.е. Вы скорее всего привели нормы на эти старинные приборы, а не на исполнительные механизмы.
Сообщение отредактировал Олег_ - 16.5.2016, 22:47
|
|
|
|
|
18.5.2016, 6:20
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Я бы заложил обыкновенный баллон с сжатым воздухом для пневматики на 10л + обыкновенный понижающий редуктор (выставленный на рабочее давление в магистрали) + сигнализатор остаточного давления в баллоне (скажем 20атм) и всего делов! И экспертизу пройдёте любую, и работу системы без компрессора/электроэнергии обеспечите, и 1заправки баллона хватит думаю как минимум на год работы (если утечек не будет), и вентиляция в шкафу 200кратная нах не нужна
Сообщение отредактировал kdu - 18.5.2016, 6:21
|
|
|
|
|
19.5.2016, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133211

|
Пневмоклапан - это исполнительный механизм. Исполнительный механизм - это КИПиА.
ГОСТ 21.408-2013 п.3.1.8 технические средства автоматизации: К техническим средствам автоматизации относят приборы, регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, регулирующие органы (далее приборы), а также электроаппараты, щиты, пульты, комплексы и др. средства автоматизации.
На счёт предложенного выше баллона, очень сомневаюсь. Если только приложите расчёт потребления воздуха, доказывающей возможность работы в течении длительного периода. И наверняка, необходимо будет городить систему автоматического переключения на второй баллон. Просто на тот случай если вам надо менять баллон - не останавливать же производство.
Вообще, в моей практике давным давно, около 10 лет назад был случай, смежники забыли по нашему заданию два клапана воздухом запитать. Тогда прикинули что хоть клапаны и регулирующие, но там процесс достаточно стабильный и потребление позиционера весьма маленькое, можно попробовать поставить баллоны - на пару месяцев должно хватать, а с подводом были большие проблемы, т.к. из-за сжатости пространства, там и так лабиринт из труб получался, так еще и клапаны на отшибе. В результате спец. ростехнадзора который был на площадке, посоветовал нам не заниматься ***** и *****. Пришлось тянуть нормальный воздух КИП. На счёт экспертизы, сказать ничего не могу, но я бы не пропусти без очень веского обоснования подкреплённого серьёзными расчётами и хорошим алгоритмом, позволяющим минимизировать человеческие ошибки, если это критичный клапан (грубо говоря, оператор может через чур промедлить с командой мастеру на замены баллона и т.д.).
|
|
|
|
|
  |