Подскажите, относится ли пневмоклапана к КИП.
Можно ли в помещении , оборудованном аварийной вентиляцией и датчиками кислорода использовать очищенный азот для пневмоклапанов систем подачи газов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Xylio
сообщение 12.5.2016, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Пневмоклапан к контрольно-измерительным приборам не относится по определению.
При чем здесь аварийная вентиляция, датчики кислорода и азот?

Сообщение отредактировал Xylio - 12.5.2016, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 12.5.2016, 17:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(Xylio @ 12.5.2016, 12:04) *
Пневмоклапан к контрольно-измерительным приборам не относится по определению.
При чем здесь аварийная вентиляция, датчики кислорода и азот?



Запрет использовать азот в КИПиА связан с несчастным случаем на одном из предприятий (удушья из-за падения концентрации кислорода по причине утечки азота)
В связи с этим я указал налчичие датчиков кислорода в помещение и факт срабатывания аварийной вентиляции в случае срабатывания этого датчика

Так все-таки использование азота в данном случае допустимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 12.5.2016, 18:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Возник вопрос ЗАЧЕМ азот? Почему не сжатый воздух? Технология? Тогда устанавливайте газоанализатор на азот, включайте сигнализацию и аварийную вентиляцию по превышению ПДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 13.5.2016, 8:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(Xylio @ 12.5.2016, 18:10) *
Возник вопрос ЗАЧЕМ азот? Почему не сжатый воздух? Технология? Тогда устанавливайте газоанализатор на азот, включайте сигнализацию и аварийную вентиляцию по превышению ПДК.



Газоанализатор на азот нет смыста ставить , его содержание в воздухе больше 70 %. Есть смысл ставить газоанализатор на кислород, поскольку азот опасен только тем, что при утечке в помещении и падении концентрации кислорода менее 18% приведет к удушью
Поэтому заложили анали затор кислорода и завязали его на аварийную вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 13.5.2016, 9:15
Сообщение #6





Guest Forum






Если кто-то продает генераторы азота они должны знать сложившиеся практики внедрения, обратитесь в одну из таких фирм. Гугл выдает таких как http://www.grasys.ru/ и http://www.imsholding.ru/, по результатам напишите что посоветуют, т.к. интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 13.5.2016, 11:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(wild @ 13.5.2016, 9:15) *
Если кто-то продает генераторы азота они должны знать сложившиеся практики внедрения, обратитесь в одну из таких фирм. Гугл выдает таких как http://www.grasys.ru/ и http://www.imsholding.ru/, по результатам напишите что посоветуют, т.к. интересно.



Спасибо за идею. Буду пробовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 13.5.2016, 21:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Не проще будет на пневмоклапанах к портам сброса давления подключить трубку и вывести её за пределы помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 15.5.2016, 21:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(OlegM @ 13.5.2016, 21:18) *
Не проще будет на пневмоклапанах к портам сброса давления подключить трубку и вывести её за пределы помещения.



клапана висят внутри газового шкафа, обеспеченного местной вытяжной вентиляцией, причем обеспечен 200 кратный воздухообмен в шкафу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.5.2016, 8:41
Сообщение #10


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



как всегда высказанная здравая мысль остаётся неуслышанной... dry.gif сказали же, не проще ли было использовать сжатый воздух в пневмо-магистралях? (он и не стоит ничего в отличии от азота, просто компрессором качай из атмосферы сколь хошь), да и сбрасывать можно сколько угодно + никаких примочек не надо в виде газоанализаторов, аварийных клапанов, и пр.
Наверное в данном случае стоит задача зарыть как можно больше денег в проект...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 16.5.2016, 16:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(kdu @ 16.5.2016, 8:41) *
как всегда высказанная здравая мысль остаётся неуслышанной... dry.gif сказали же, не проще ли было использовать сжатый воздух в пневмо-магистралях? (он и не стоит ничего в отличии от азота, просто компрессором качай из атмосферы сколь хошь), да и сбрасывать можно сколько угодно + никаких примочек не надо в виде газоанализаторов, аварийных клапанов, и пр.
Наверное в данном случае стоит задача зарыть как можно больше денег в проект...


На клапана двух газовых шкафов пойдет максимум штук 15 4мм-х пневматических трубок и практически отсутствующий расход. Других потребителей сжатого воздуха нет. Вот и вопрос, как лучше зарыть деньги - купить компрессор и обвязать его или использовать азот, который находится в метре от шкафов.

У меня только один вопрос - мои автоматические клапана относятся к пневмоприводам или КИПиА
Если второе - придеся брать компрессор

Сообщение отредактировал offday - 16.5.2016, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 16.5.2016, 16:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Если в шкафу есть нормальная вентиляция, то зачем париться насчёт повышенной концентрации азота. До хоть водород используй всё равно с концентрацией всё будет Ок. Ну для полных параноиков можно поставить на трубке питающей азотом все клапаны датчик расхода. Как только расход превысит пороговое значение сработает сигнализация. Такие датчики есть, например, у SMC. По стоимости точно будет дешевле компрессора сжатого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 16.5.2016, 17:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(OlegM @ 16.5.2016, 16:23) *
Если в шкафу есть нормальная вентиляция, то зачем париться насчёт повышенной концентрации азота. До хоть водород используй всё равно с концентрацией всё будет Ок. Ну для полных параноиков можно поставить на трубке питающей азотом все клапаны датчик расхода. Как только расход превысит пороговое значение сработает сигнализация. Такие датчики есть, например, у SMC. По стоимости точно будет дешевле компрессора сжатого воздуха.



Это с точки зрения здравого смысла. Но некоторые нормативные документы прямо запрещают использовать азот для КИПиА без каких-либо оговорок:

"ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" (утверждены приказом РТН №96 от 11 марта 2013 г). п.6.5.8 - "Не допускается использование инертного газа для питания систем КИПиА".

То же говорят отдельные многие отраслевые нормы, вот один из многочисленных примеров:

1.ПБ 03-598-03 : 27.5. Для пневматических контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования (КИПиА) должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха. Применять в пневматических системах КИПиА инертные газы не допускается. Воздухопроводы для КИПиА должны быть отдельными, не связанными с трубопроводами на технологические нужды и иметь буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов в течение не менее 1 ч.



Боюсь, что при проведении экспертизы проекта возникнут проблемы с этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 16.5.2016, 22:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(offday @ 16.5.2016, 17:58) *
Для пневматических контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования (КИПиА)


Не путайте с исполнительными механизмами.
Измерительные приборы и регуляторы в которых вместо электронов сжатый воздух,... существовали rolleyes.gif . За свою практику только один раз видел, когда хозяева старинный цех купили, который был шибко взрывобезопасный.
для примера:
http://www.tizpribors.ru/RPI-02.html


т.е. Вы скорее всего привели нормы на эти старинные приборы, а не на исполнительные механизмы.

Сообщение отредактировал Олег_ - 16.5.2016, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 18.5.2016, 6:20
Сообщение #15


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Я бы заложил обыкновенный баллон с сжатым воздухом для пневматики на 10л + обыкновенный понижающий редуктор (выставленный на рабочее давление в магистрали) + сигнализатор остаточного давления в баллоне (скажем 20атм) и всего делов! И экспертизу пройдёте любую, и работу системы без компрессора/электроэнергии обеспечите, и 1заправки баллона хватит думаю как минимум на год работы (если утечек не будет), и вентиляция в шкафу 200кратная нах не нужна

Сообщение отредактировал kdu - 18.5.2016, 6:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drfra
сообщение 19.5.2016, 16:33
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133211



Пневмоклапан - это исполнительный механизм. Исполнительный механизм - это КИПиА.

ГОСТ 21.408-2013
п.3.1.8 технические средства автоматизации: К техническим средствам автоматизации относят приборы, регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, регулирующие органы (далее приборы), а также электроаппараты, щиты, пульты, комплексы и др. средства автоматизации.


На счёт предложенного выше баллона, очень сомневаюсь. Если только приложите расчёт потребления воздуха, доказывающей возможность работы в течении длительного периода. И наверняка, необходимо будет городить систему автоматического переключения на второй баллон. Просто на тот случай если вам надо менять баллон - не останавливать же производство.

Вообще, в моей практике давным давно, около 10 лет назад был случай, смежники забыли по нашему заданию два клапана воздухом запитать. Тогда прикинули что хоть клапаны и регулирующие, но там процесс достаточно стабильный и потребление позиционера весьма маленькое, можно попробовать поставить баллоны - на пару месяцев должно хватать, а с подводом были большие проблемы, т.к. из-за сжатости пространства, там и так лабиринт из труб получался, так еще и клапаны на отшибе. В результате спец. ростехнадзора который был на площадке, посоветовал нам не заниматься ***** и *****. Пришлось тянуть нормальный воздух КИП.
На счёт экспертизы, сказать ничего не могу, но я бы не пропусти без очень веского обоснования подкреплённого серьёзными расчётами и хорошим алгоритмом, позволяющим минимизировать человеческие ошибки, если это критичный клапан (грубо говоря, оператор может через чур промедлить с командой мастеру на замены баллона и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных