	 |  Расчет тепловой нагрузки |  |  |  
	
		|  | 
				   17.5.2016, 10:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 22.6.2015
 Из: Омск
 Пользователь №: 271248
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!В связи с небольшим количества опыта в проектировании отопления и вентиляции столкнулась со следующим моментом:
 проектировщик с большим стажем работы рассчитывает нагрузку на здание, а радиаторы по мощности подбирает больше этой нагрузки.
 Т.е., например, в общих данных нагрузку пишет 10000 Вт, а в спецификации оборудования  10700 Вт.
 Говорит, что просто умножает нагрузку на 1,07  и всё. Обосновать это не может, говорит давно это откуда-то знает и всегда применяет в расчетах.
 Перерыла кучу сайтов и лит-ры и не могу найти ничего подобного. Наткнулась только на готовые проекты одного института (не стану называть его название), в котором представлен практически аналогичный способ: автор, грубо говоря, нагрузку на отопления умножает на 1,06.
 
 Подскажите, пожалуйста, возможны вы где то с этим сталкивались.
 Каким образом обосновывается это увеличение тепловой нагрузки?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 6)
	 
	
		|  | 
				  17.5.2016, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Радиаторы отопления не подбираются напрямую по значения теплопотерь. Т.е 1000 Вт теплопотерь чаще всего не могут соответствовать номинальному потоку радиатора в 1000 Вт из каталога. Это происходит из-за того, что номинальный тепловой поток радиатора, указываемый в каталогах определён по условиям его испытания при определенном температурном графике теплоносителя и температуры помещения, которые как-правило отличаются от проектных показателей.
 Чтобы много не писать посмотрите любые рекомендации НИИСантехники по расчету и подбору отопительных приборов. Там подбор изложен более чем достаточно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2016, 14:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дейенерис @ 17.5.2016, 10:05)  Добрый день!В связи с небольшим количества опыта в проектировании отопления и вентиляции столкнулась со следующим моментом:
 проектировщик с большим стажем работы рассчитывает нагрузку на здание, а радиаторы по мощности подбирает больше этой нагрузки.
 Т.е., например, в общих данных нагрузку пишет 10000 Вт, а в спецификации оборудования  10700 Вт.
 Говорит, что просто умножает нагрузку на 1,07  и всё. Обосновать это не может, говорит давно это откуда-то знает и всегда применяет в расчетах.
 Перерыла кучу сайтов и лит-ры и не могу найти ничего подобного. Наткнулась только на готовые проекты одного института (не стану называть его название), в котором представлен практически аналогичный способ: автор, грубо говоря, нагрузку на отопления умножает на 1,06.
 
 Подскажите, пожалуйста, возможны вы где то с этим сталкивались.
 Каким образом обосновывается это увеличение тепловой нагрузки?
 В спецификацию оборудования каким образом попадает тепловая нагрузка СО ?     Вам нужно почитать любой справочник по отоплению. Там указывается, какие и почему берутся надбавки при подборе отопит. приборов.Тепловая мощность СО никогда не равна сумме теплопотерь по зданию, а превышает её. Это хорошо заметно при анализе результатов расчёта СО в любой программе (Данфосс-СО и др. аналогичные) На теплоотдачу нагр. прибора влияют место расположения около внутр/наруж стены/остекления, наличие экранов, количество секций (для секц. приборов). При расчёте также принимаются, как правило, округлённые бОльшее (по отношению к расчётному) число секций или бОльший типоразмер панельного радиатора/конвектора. Влияние оказывает также производительная или нет потеря тепла трубопроводами. В общем случае, при необходимости выдать задание на запрос ТУ на тепло лучше принимать 13-15 % - пусть и с запасом. Для каждого здания эти % (для укрупнённых расчётов и расчётов энергоэффективности) см. в СП 50, прилож. Г , п. Г.1
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2016, 15:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6110
 Регистрация: 26.9.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 4142
 
 
 
  
 | 
				Не путайте два понятия: номинальный тепловой поток отопительных приборов и дополнительные потери теплоты.
 СП 60. пункт 6.2.8. ...Номинальный тепловой поток отопительного прибора допускается принимать больше требуемого по расчету, но не более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.
 
 В программах Данфосс, Герц - есть галочка в Общих Данных - они подбирают отопительные приборы с учетом этих 15%. (Ну, или в ручную..)
 И, если, в Спецификацию Вы пишите мощность приборов отопления - то она может превышать Ваши теплопотери на 15%, и в паспорте СО мы учитываем эти 15% в графе "Площадь отопительных приборов" (обычно, последняя строчка в паспорте - в названии могу напутать).
 
 А 1,07 - это дополнительные потери теплоты, с учетом которых мы получаем ТУ.  (Умножаем на 1,07 теплопотери здания). Это тоже есть отдельная строчка в паспорте СО.
 
 В том же СП 60, пункт 6.2.8 ... Дополнительные потери теплоты..., не должны превышать 7% теплового потока системы здания.
 
 Т.е общая мощность приборов СО в Спецификации может превышать общую тепловую нагрузку в паспорте на 15-7 = 8%
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2016, 15:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 8.7.2008
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 20416
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дейенерис @ 17.5.2016, 10:05)  Добрый день!В связи с небольшим количества опыта в проектировании отопления и вентиляции столкнулась со следующим моментом:
 проектировщик с большим стажем работы рассчитывает нагрузку на здание, а радиаторы по мощности подбирает больше этой нагрузки.
 Т.е., например, в общих данных нагрузку пишет 10000 Вт, а в спецификации оборудования  10700 Вт.
 Говорит, что просто умножает нагрузку на 1,07  и всё. Обосновать это не может, говорит давно это откуда-то знает и всегда применяет в расчетах.
 Перерыла кучу сайтов и лит-ры и не могу найти ничего подобного. Наткнулась только на готовые проекты одного института (не стану называть его название), в котором представлен практически аналогичный способ: автор, грубо говоря, нагрузку на отопления умножает на 1,06.
 
 Подскажите, пожалуйста, возможны вы где то с этим сталкивались.
 Каким образом обосновывается это увеличение тепловой нагрузки?
 Коэффициент увеличения требуемой мощности прибора при установке его у наружной стены с оконным проемом... В теплотехнической литературе обозначается как коэффициент b2... При других условиях установки прибора имеет другие значения. Чаще всего "нивелируется" с учетом повышения мощности прибора, связанным с дискретностью ряда теплоотдачи прибора.
				Сообщение отредактировал lovial - 17.5.2016, 15:57 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2016, 6:10 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Всех приветствую. Если я правильно понял топикстартера - речь идёт о расчёте фактической мощности. У Сантехпрома были рекомендации, и аккурат порядок цифр совпадает. Там правда расчёт позволял вести в обе стороны, т.е. от номинала прибора к фактическому тепловому напору (надеюсь правильно применил термин) и от фактической нагрузки к номиналу. Но при "укрупнённом расчёте" старые и прожжёные проектировщики обычно берут факт 0,82-0,86 от номинала.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2016, 6:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 22.6.2015
 Из: Омск
 Пользователь №: 271248
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем за ответы. Обязательно учту все замечания на будущее    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |