сообщение 23.5.2016, 12:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Доброго времени суток уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста Проточный электрический водоподогреватель.. Применяться будет в сис-ме ГВС, догреть 61°C воду до 65 °C.. рабочее давление в сис-ме 8,4 бар .

Сообщение отредактировал Goshan - 23.5.2016, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Гризли
сообщение 23.5.2016, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 23.5.2016, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Происходит подогрев воды в сис-ме ГВС на 4°С (с 61 до 65 °С / G=5,164 м³/ч)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 23.5.2016, 17:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Goshan @ 23.5.2016, 14:58) *
... G=5,164 м³/ч)

Боюсь, что на такой расход нужно будет ставить в параллель 2-3 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 23.5.2016, 17:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



да, и еще 0,4 кВ от распредустройства

около 25 кВт получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 23.5.2016, 18:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Подскажите производителя.. Есть ЭПВН-ы (Эван) но там рабочие давление всего 6 бар. не хотелось бы применять насосы или дополнительное оборудование.. Ранее применял схемы с ПТО и не зависимым контуром водогрейного котла, тот же ЭПО (Эван). в целях снижения стоимости оборудования хотелось бы применить подогреватель непосредственно на ГВС, по мощности с запасом уже определились на 30 кВт. по поводу кол-ва можно применить после ПТО повысительный насос для преодоления сопротивления..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.5.2016, 20:39
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А накопительный не подойдет?
http://www.stiebel-eltron.ru/overview/accumwaterheaters
есть и на 30 кВт.
Можно обойтись и одним, а не тремя.

Сообщение отредактировал Vano - 23.5.2016, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.5.2016, 23:30
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Проточный на 21 кВт
http://www.stiebel-eltron.ru/product/hdb-e-24-si#
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.5.2016, 0:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Давление 8,4 бар - это серьезное препятствие и проточник такой мощности должен иметь серьезную защиту от перегрева. Все указываемые мощности для бытовых проточников предполагают расходы для нагрева на 40...50 гр.С и выбирать придется с многократным запасом мощности. Поэтому, единственный вариант ИМХО разделить контур догрева через теплообменник. Компактно - пластинчатый паяный с коротким контуром электроподогрева промежуточного теплоносителя (с ресивером).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 24.5.2016, 0:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Цитата(Vano @ 23.5.2016, 23:30) *
Проточный на 21 кВт
http://www.stiebel-eltron.ru/product/hdb-e-24-si#



До 55 греет по инструкции.. а мне надо 65 градусов..!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.5.2016, 0:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



И греет от 5...15 до 55 а не на 5 градусов. Т.е. с другим расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 25.5.2016, 8:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Goshan @ 24.5.2016, 0:05) *
До 55 греет по инструкции.. а мне надо 65 градусов..!!

На 55оС настроен термовыключатель. Если имеется возможность изменить данную настройку, либо заменить его на другой, настроенный на 65оС, то Ваша задача догрева с 60оС до 65оС будет решена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.5.2016, 22:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(KGP1 @ 25.5.2016, 6:23) *
На 55оС настроен термовыключатель. Если имеется возможность изменить данную настройку, либо заменить его на другой, настроенный на 65оС, то Ваша задача догрева с 60оС до 65оС будет решена.

У предлагаемого проточника регулятор термостатический смеситель - это во первых. Не будет такой мощности хоть заколдуйте - расход другой и абсолютные температуры выше не обеспечат необходимую теплоотдачу от нагревательного элемента, рассчитанного на подогрев холодной воды до 55 гр. В паспорте читайте - указанная мощность обеспечивается при максимальной температуре на входе - не более 25 гр С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.5.2016, 9:07
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А электрокотел типа Руснита, который на трубу устанавливается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 26.5.2016, 18:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Цитата(Vano @ 26.5.2016, 9:07) *
А электрокотел типа Руснита, который на трубу устанавливается?



У Руснитов давление до 3 бар всего.. и вроде как в отоплении в основном используются.. подойдёт ли такой для ГВС..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.5.2016, 20:03
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вы сами себе создали проблему таким давлением, если невозможно поставить нагреватель на стороне низкого давления до насосов, то развяжите системы.
Один контур любой электрокотел под низкое давление.
Далее пластинчатый ТО и ваша система ГВС с любым давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных