ViC
сообщение 25.5.2016, 15:10
Сообщение #1


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Всем привет!
Создаю тему для обсуждения и обмена опытом, у кого он есть smile.gif
Пролистав на скорую основную нормативную литературу, я обнаружила, что по пучинистым грунтам отсутствуют рекомендации по способам прокладки и т.д.

Убедительная просьба ткнуть меня в нормативы, где есть хоть что-то по выбору материалов труб и способам прокладки.

Буду очень благодарна smile.gif

ПыСы:
В наших СП выделены особые климатические условия:
-Сейсмические районы
-Просадочные грунты
-Вечномерзлые грунты
-Подрабатываемые территории

Пучинистых нет dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 75)
yfray
сообщение 25.5.2016, 16:51
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



В нормативах по газоснабжению есть рекомендации только по глубине прокладки, т.е. ниже глубины промерзания. По коэффициенту запаса прочности полиэтиленовых труб нет ни каких указаний.

Поскольку водопровод прокладывается на глубине на 0,5 более глубины промерзания то можно из полиэтиленовых с коэффициентом запаса прочности 1,25 с пригрузами от всплытия

Цитата
СП 62.13330.2011 5.6 Дополнительные требования к газопроводам в особых условиях

5.6.1* К особым условиям относятся пучинистые (кроме слабопучинистых), просадочные (кроме типа I просадочности), набухающие (кроме слабонабухающих), многолетнемерзлые, скальные, элювиальные грунты,


Цитата
5.6.4 В грунтах неодинаковой степени пучинистости, а также в насыпных грунтах, обладающих пучинистыми свойствами, глубина прокладки газопроводов должна быть до верха трубы не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м. Данное требование распространяется на участки с неодинаковой степенью пучинистости и на расстояния, равные 50 номинальным диаметрам газопроводов в обе стороны от их границы.

При равномерной пучинистости грунтов глубина прокладки газопровода до верха трубы должна быть, м:

не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 для среднепучинистых грунтов;

не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 для сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов.


Сообщение отредактировал yfray - 25.5.2016, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 25.5.2016, 21:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Надо разобраться с понятием пучинистости.
Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению.
Если сети без разницы периодические подъемы-опуски грунта под сетью, то можно класть сеть выше глубины промерзания. Такой сетью может быть газ, либо водопровод. Про газ написали выше, про водопровод нам тоже написали в СП Наружные сети, что кладем ниже глубины промерзания, этим избегаем влияния пучения.
Самотечные сети канализации по СП можно прокладывать выше глубины промерзания, но эти сети требовательны по прямолинейности труб а именно не допускается прогиб труб по вертикали. Соответственно самотечные сети тоже закладываем на глубину промерзания грунта.
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.5.2016, 21:46
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А еще есть типовые альбомы оснований под трубопроводы в различных грунтах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.5.2016, 9:02
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 25.5.2016, 21:46) *
А еще есть типовые альбомы оснований под трубопроводы в различных грунтах

Не найду я никак, прям беда dry.gif

Ушла активно гуглить biggrin.gif

Сообщение отредактировал ViC - 26.5.2016, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 26.5.2016, 11:00
Сообщение #6


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(andrey R @ 25.5.2016, 21:46) *
А еще есть типовые альбомы оснований под трубопроводы в различных грунтах



очень хочется их увидеть, найдете кидайте ссылку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fotovystavka.jpg ( 140,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.5.2016, 11:08
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(yfray @ 26.5.2016, 11:00) *
очень хочется их увидеть, найдете кидайте ссылку

Полностью солидарна с предыдущим оратором! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.5.2016, 12:33
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3588
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну например Мосинжпроектовские:
Альбом СК 2108-87 Подземные напорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования
Альбом СК 2101-84 Конструкции трубопроводов из напорных железобетонных труб Ду= 500 - 1600 мм. Материалы для проектирования
Альбом СК 2104-86 Подземные напорные трубопроводы из асбестоцементных и чугунных труб. Материалы для проектирования
Альбом ПС-347 Подземные безнапорные трубопроводы из спиральновитых полиэтиленовых труб Dу = 600 - 1800 мм. Материалы для проектирования
Альбом СК 2111-89 Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических и чугунных труб. Материалы для проектирования
Альбом СК 2103-84 Подземные безнапорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования
Альбом СК 2102-89 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением железобетонных труб Ду = 400 - 3500 мм. Материалы для проектирования
Альбом СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб "Прагма". Материалы для проектирования

Моспроект-1:
Альбом ПП 16-12 Прокладка сетей канализации на искусственном основании

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.5.2016, 13:11
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Спасибо! Это уже кое-что. Изучаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.5.2016, 17:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В альбомах вряд ли что-то найдете, т.к. несущая способность у пучинистых грунтов высокая, у них другая проблема - у них настолько высокая несущая способность, что они поднимают здания.
Здания кстати можно попробовать поставить на пучинистые грунты, если здание достаточно тяжелое и прочность фундамента позволит придавить мерзлый грунт. В сетях возможности придавить нет, поэтому либо ниже глубины промерзания, либо выемка пучинистых грунтов под трубой на глубину промерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.5.2016, 18:08
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lexa00 @ 26.5.2016, 17:48) *
выемка пучинистых грунтов под трубой на глубину промерзания.

Это и есть разновидность основания smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.5.2016, 18:53
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44720
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(lexa00 @ 26.5.2016, 17:48) *
Здания кстати можно попробовать поставить на пучинистые грунты, если здание достаточно тяжелое и прочность фундамента позволит придавить мерзлый грунт. В сетях возможности придавить нет, поэтому либо ниже глубины промерзания, либо выемка пучинистых грунтов под трубой на глубину промерзания.

Можно и легкие ставить на мерзлый. Малозаглубленные фундаменты.
А тяжелые лучше глубже.
Для малозаглубленных фундаментов не требуется выемка на всю глубину промерзания. Но выемка требуется и устройство подушки.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак

При высоком уровне грунтовых вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью возможна обработка грунта по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами, использование полимерных материалов и т.п.

Может ViC пригодится ниже рекомендации.
Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
http://docs.cntd.ru/document/1200074992
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2016, 8:18
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(lexa00 @ 26.5.2016, 17:48) *
В альбомах вряд ли что-то найдете, ...


Почитать там уже есть что, когда есть что почитать - есть о чем подумать.

Цитата(andrey R @ 26.5.2016, 18:08) *
Это и есть разновидность основания smile.gif

Как вариант, само собой. Это первый и самый простой вариант smile.gif

Цитата(Vano @ 26.5.2016, 18:53) *
Может ViC пригодится ниже рекомендации.

Спасибо, Вано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.5.2016, 10:47
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ViC @ 27.5.2016, 8:18) *
Как вариант, само собой. Это первый и самый простой вариант smile.gif

Дык так и делают. Песочек вниз, песочком засыпали и нормуль smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2016, 10:59
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(andrey R @ 27.5.2016, 10:47) *
Дык так и делают. Песочек вниз, песочком засыпали и нормуль smile.gif


А поговорить? smile.gif

Из вариантов основания под трубы:
- песок привозной крупный
- щебень втрамбованный плюс песчаная подушка под трубы
- бетонные опоры
- сплошное бетонное основание
- свайное основание (мое любимое rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 27.5.2016, 14:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

ВСН 33-2.2.07-86. Ведомственные строительные нормы. Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2016, 14:21
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.6.2016, 14:45
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lexa00 @ 26.5.2016, 17:48) *
В альбомах вряд ли что-то найдете, т.к. несущая способность у пучинистых грунтов высокая, у них другая проблема - у них настолько высокая несущая способность, что они поднимают здания.
Здания кстати можно попробовать поставить на пучинистые грунты, если здание достаточно тяжелое и прочность фундамента позволит придавить мерзлый грунт. В сетях возможности придавить нет, поэтому либо ниже глубины промерзания, либо выемка пучинистых грунтов под трубой на глубину промерзания.

+1

Цитата(Vano @ 26.5.2016, 18:53) *
Можно и легкие ставить на мерзлый. Малозаглубленные фундаменты.
А тяжелые лучше глубже.
Для малозаглубленных фундаментов не требуется выемка на всю глубину промерзания. Но выемка требуется и устройство подушки.


Это те же дачные домики, у которых двери распирает после первой же зимы и окна тоже))


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.6.2016, 8:20
Сообщение #19


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Водяной @ 6.6.2016, 14:45) *
+1

А по существу вопроса есть что нибудь? rolleyes.gif
"Мы, наконец, услышим начальника транспортного цеха" (с) biggrin.gif


В альбомах есть что почитать, есть на что обратить внимание. Кто ищет, тот всегда найдет wink.gif


Сообщение отредактировал ViC - 7.6.2016, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.6.2016, 10:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1899
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(andrey R @ 27.5.2016, 11:47) *
Дык так и делают. Песочек вниз, песочком засыпали и нормуль smile.gif


Какую ширину выемки в таком случае принимают? в горизонтальной плоскости трубу не сдавит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.6.2016, 12:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Водяной @ 6.6.2016, 14:45) *
Это те же дачные домики, у которых двери распирает после первой же зимы и окна тоже))

Угу. Но именно те, которые не читают как надо делать. а на той же монолитке практически не заглубленной домик вместе с плитой ходит и окна нормально раскрываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.6.2016, 13:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1899
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Коллеги вопрос не совсем по теме но около того, горячий для меня
Ситуация следующая вынос сети канализации Д=500 из под проектируемой федеральной трассы, как понимаете есть отметка начала выносимого участка и конца, проблема в том что как я трассу не крутил в одном месте получается заложение сети что то порядка 0,3м, хочу сделать насыпь над трубой. Так вот вопрос как грамотно это провернуть, понятное дело что насыпь будет высотой как минимум чтобы обеспечивалась нормативное заложение трубы, расстояние в бок тоже возьму не менее глубины промерзания (чтобы с бока не промерзла труба). Вопрос который меня мучает боюсь как бы насыпь эту не размыло дождем, какие мероприятия мне предусмотреть, чтобы этого не произошло? есть у кого нибудь чертежик подобного решения, и как к этому ГЭ отнесется, не городить же КНС ради 2м подъема) Всем заранее спасибо

Сообщение отредактировал Aerl - 7.6.2016, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.6.2016, 15:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



С таким вопросом [лучше пойти] - к генпланистам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.6.2016, 21:05
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(инж323 @ 7.6.2016, 12:39) *
Угу. Но именно те, которые не читают как надо делать. а на той же монолитке практически не заглубленной домик вместе с плитой ходит и окна нормально раскрываются.

Не верю (с)

Смысл любого строительства в создании домов с экономической целесообразностью. Можно дом из нержавейки вылить, но так никто не делает.
Можно сделать фундаментную плиту с арматурой толщиной с руку, тогда каркас не поведет. Так делают идиоты. Именно идиоты потому, что богатейки деньги считают.
Те же дома из бруса продают. Дешевле кирпича. Смысл строить такой дом, чтобы под него плиту лить дорогущую.
Или дома пенопластом обклеивают, который потом обваливается. Влажностный режим никто не отменял.
Нормальный фундамент - ниже глубины промерзания.

Мне тут терли авторитеты, что буровые сваи это панацея прям для всех случаев в нашем регионе. По факту убедился, что пурга это. Физику природы не обманешь. Всё равно ведет, только медленнее.

Сообщение отредактировал Водяной - 7.6.2016, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 21:19
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 7.6.2016, 21:05) *
Нормальный фундамент - ниже глубины промерзания.

От грунтов зависит. На болоте выпрет за милую душу, а вот мелкозаглублённый на песчаной подушке будет стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.6.2016, 21:24
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ViC @ 7.6.2016, 8:20) *
А по существу вопроса есть что нибудь? rolleyes.gif
"Мы, наконец, услышим начальника транспортного цеха" (с) biggrin.gif


В альбомах есть что почитать, есть на что обратить внимание. Кто ищет, тот всегда найдет wink.gif


В основных нормах этого нет потому, что для наших сетей это не критично. Наши сети лежат ниже глубины промерзания. Канализация на границе считай.
Двигает те трубы, которые находятся в зоне промерзания.

Учитываем подсыпку песком под пластик и получается, что влияние если и есть, то незначительное.

Если получается прокладка в зоне промерзания (пучения), как и писали выше, просто грунт заменяется на песок крупнозернистый желательно. И проблем нет. Песок относится к непучинистым материалам. Причем не всю траншею в песке, а только в районе трубы и ниже до глубины, где промерзание уже нет.
Если будет стоять вода и подмерзнет, то вспучит грунт выше песка.




Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 21:19) *
От грунтов зависит. На болоте выпрет за милую душу, а вот мелкозаглублённый на песчаной подушке будет стоять.

На болоте не вытащит, если по всплытию запас есть. Да и на болоте сваи делают под монолитом, чтобы опирание было на якорный грунт.
Какой смысл опираться на плывун, к примеру, это лажа априори.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 21:38
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 7.6.2016, 21:24) *
На болоте не вытащит, если по всплытию запас есть. Да и на болоте сваи делают под монолитом, чтобы опирание было на якорный грунт.
Какой смысл опираться на плывун, к примеру, это лажа априори.

Смысл - в экономической целесообразности, как Вы совершенно справедливо заметили выше smile.gif
И в инженерных расчетах. Если речь о многоэтажке, то сваи и ростверк, если сруб деревенской баньки - то песчаная подушка и бетонные блоки в виде столбиков прям на песок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.6.2016, 21:41
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 21:38) *
Смысл - в экономической целесообразности, как Вы совершенно справедливо заметили выше smile.gif
И в инженерных расчетах. Если речь о многоэтажке, то сваи и ростверк, если сруб деревенской баньки - то песчаная подушка и бетонные блоки в виде столбиков прям на песок.

Экономика конечно, но строить на болоте уже заранее не очень экономично.
На столбиках поведет непременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 21:48
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 7.6.2016, 21:41) *
На столбиках поведет непременно.

Нет. Поведет как раз на фундаменте ниже промерзания. А вот так - стоят десятилетиями и даже дверь не перекашивает.
Наблюдаю каждый год у тестя на дачах. Историческое название "Змеиное болото" уже давно заменили на "Жаворонки", но таки на свойства самого болота сие нововведение не сильно изменило smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.6.2016, 21:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 21:48) *
Нет. Поведет как раз на фундаменте ниже промерзания. А вот так - стоят десятилетиями и даже дверь не перекашивает.
Наблюдаю каждый год у тестя на дачах. Историческое название "Змеиное болото" уже давно заменили на "Жаворонки", но таки на свойства самого болота сие нововведение не сильно изменило smile.gif

а меж собой столбики завязаны или только опирание конструкцией сруба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 22:00
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 7.6.2016, 21:59) *
а меж собой столбики завязаны или только опирание конструкцией сруба?

Только опирание и дренаж песчаной подушки. Без дренажа столбики со временем тонут в песке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.6.2016, 22:25
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44720
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Водяной @ 6.6.2016, 14:45) *
Это те же дачные домики, у которых двери распирает после первой же зимы и окна тоже))

Нет, это дома для сельских жителей.
Одно-двухэтажные.
Рекомендации профильного проектного института времен СССР.

А дачный и у меня на столбиках - делал как раз прочтя рекомендации.
Не расперло после первой зимы, и лет 10 как не расперло. Столбики на щебне, потом песок -трамбовал трамбовкой из бревна послойно с ожесточением.
А вот сарай и сортир на вбитых в землю трубах - они гуляют как и заборы у соседей и неравномерно.

Сообщение отредактировал Vano - 7.6.2016, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.6.2016, 23:02
Сообщение #33


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 21:48) *
Нет. Поведет как раз на фундаменте ниже промерзания. А вот так - стоят десятилетиями и даже дверь не перекашивает.
Наблюдаю каждый год у тестя на дачах. Историческое название "Змеиное болото" уже давно заменили на "Жаворонки", но таки на свойства самого болота сие нововведение не сильно изменило smile.gif

физика не понятна. с чего им стоять ровно на слабом грунте?
там тонны песка высыпали чтоли взамен земли под здание?

либо какие-то значит есть особенности либо почвенные, либо строительные компенсирующие


Цитата(Vano @ 7.6.2016, 22:25) *
Нет, это дома для сельских жителей.
Одно-двухэтажные.
Рекомендации профильного проектного института времен СССР.

А дачный и у меня на столбиках - делал как раз прочтя рекомендации.
Не расперло после первой зимы, и лет 10 как не расперло. Столбики на щебне, потом песок -трамбовал трамбовкой из бревна послойно с ожесточением.
А вот сарай и сортир на вбитых в землю трубах - они гуляют как и заборы у соседей и неравномерно.

ну вот и ответ, замена грунта на непучинистый.
иначе мокрый грунт пучило бы сильно. не знаю только на счет торфа болотистых мест. может он тоже не особо пучинистый. это геология всё таки.
но, в любом случае, без замены и уплотнения основания песком мамай щатал бы строение

Сообщение отредактировал Водяной - 7.6.2016, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.6.2016, 23:08
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 7.6.2016, 23:02) *
там тонны песка высыпали чтоли взамен земли под здание?

Боюсь соврать, но вроде не более 40-50 см толщиной подушка песчаная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.6.2016, 0:13
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44720
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Водяной @ 7.6.2016, 23:02) *
ну вот и ответ, замена грунта на непучинистый.
иначе мокрый грунт пучило бы сильно. не знаю только на счет торфа болотистых мест. может он тоже не особо пучинистый. это геология всё таки.
но, в любом случае, без замены и уплотнения основания песком мамай щатал бы строение

Так вы же сами меня процитировали - я писал с цитатой из рекомендаций о необходимости устройство подушки, т.е выемки пучинистого грунта, но не на всю глубину промерзания rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.6.2016, 9:13
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vano @ 8.6.2016, 0:13) *
Так вы же сами меня процитировали - я писал с цитатой из рекомендаций о необходимости устройство подушки, т.е выемки пучинистого грунта, но не на всю глубину промерзания rolleyes.gif

физика в чем: промерзание один метр, вынимаете 0,8м и заменяете песком, 0,2 промерзшего грунта не поднимет дом весом тонну на метр квадратный...ну, к примеру, но для понятия процесса

чем тяжелее дом в целом, тем меньше выбирать можно пучинистый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.6.2016, 19:31
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44720
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 9:13) *
физика в чем: промерзание один метр, вынимаете 0,8м и заменяете песком, 0,2 промерзшего грунта не поднимет дом весом тонну на метр квадратный...ну, к примеру, но для понятия процесса

чем тяжелее дом в целом, тем меньше выбирать можно пучинистый.

Нет не такая физика.
Промерзает 1,5 вынимаем 0,6 и оставшийся 0,9 промерзшего грунта поднимает здание, но равномерно.
Условия - однородный грунт.
Рама над фундаментом.
Чем пучинистее тем жестче рама.

1.4. Деформации основания, вызванные пучением грунта под подошвой фундамента, не должны превышать предельно допустимые деформации, величина которых зависит от конструктивных особенностей зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.6.2016, 22:24
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vano @ 8.6.2016, 19:31) *
Нет не такая физика.
Промерзает 1,5 вынимаем 0,6 и оставшийся 0,9 промерзшего грунта поднимает здание, но равномерно.
Условия - однородный грунт.
Рама над фундаментом.
Чем пучинистее тем жестче рама.

1.4. Деформации основания, вызванные пучением грунта под подошвой фундамента, не должны превышать предельно допустимые деформации, величина которых зависит от конструктивных особенностей зданий.

это кто сказал , что равномерно поднимает? кто скажет, что грунт однородный? это всё на глазок
поэтому перестраховываться нужно, если для себя строится. почему не выбрать на метр, стоять будет вернее и экономия на металле

про раму я писал выше про стержни толщиной с руку...это все ведет к металлоемкости
да и понятие "рама" это видимо разновидности каркаса. арматура в железобетоне так же работает на крены и изгибы

PS: отошли от темы, а так, я так понимаю, думаем в одном ключе всё равно

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.6.2016, 2:08
Сообщение #39


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44720
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да, нужно перестраховаться - 4 скважины ручным буром однако проще, чем чем выбрать на метр.
Не получилось поддомкратили и выбрали на метр.

Рама с толщиной в руку - это уже не для дачных домиков - коровник например можно замутить.

На средне- и сильнопучинистых грунтах фундаменты в виде стоек должны быть жестко связаны между собой фундаментной балкой и представлять рамную конструкцию. Для усиления балок могут быть применены армированные или железобетонные пояса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.7.2019, 10:57
Сообщение #40


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Господа, физики и ядерщики!

Поднимаю старую тему, но в новом ключе.
На сей раз имеем заболоченную местность, по которой надо пройтись ПЭ трубой (сброс в ручей).

Наука не стоит на месте и спустя два года на свет появился новый (для меня) СП 399.1325800.2018.

п. 9.7 При прокладке трубопроводов в водонасыщенных, заболоченных, заиленных, заторфованных грунтах предусматривают мероприятия, обеспечивающие несущую способность грунтов, соответствующую расчетному сопротивлению не менее 0,1 МПа. В этих случаях предусматривают бетонное или втрамбованное в грунт щебеночное основание с устройством песчаной подготовки.

Кто что прокомментирует по этому поводу? Меня как и раньше интересуют типовые решения по этому поводу.

Спасибо тем, кто поможет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.7.2019, 11:22
Сообщение #41


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 26.5.2016, 12:33) *
Ну например Мосинжпроектовские:
Альбом СК 2108-87 Подземные напорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования

К слову:
Альбом СК 2108-92
Подземные напорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования

C 30.06.2003 статус не определен законодательством - в соответствии с 184-ФЗ О техническом регулировании и 162-ФЗ О стандартизации в Российской Федерации типовая документация не является предметом стандартизации в РФ.
C 01.01.1992 по 30.06.2003 действовал.

Взамен:
Альбом СК 2108-87 Подземные напорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2019, 12:32
Сообщение #42


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3588
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну что ж поделать, не являются у нас сейчас ТПР и всякие альбомы документами стандартизации. А всё равно пользуемся, в справочном-то виде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 9.7.2019, 21:40
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Уважаемые! Как ВАМ не тошно пользоваться "старём"? разработками 80-90 годов.
Был ГОСТ 18599-73, потом ГОСТ 18599-83, сейчас уже два изменения приняты к ГОСТ 1899-2001. Кроме "гладких" полиэтиленовых труб появились трубы со структурированной стенкой.
Как новые современные материалы приспособить к типовым альбомам практически советсского периода?

Прокладка полиэтиленовой трубы по заболоченной местности? Проблема в том, что эта труба "плавает". Следовательно, прокладку надо вести с пригрузами. Расчет пригрузов есть в СП 399.1325800.2018.
Безусловно, не хватает методических материалов на эту тему, с пояснениями, примерами расчетов и т.д. Да, только где же эти "молодцы-специалисты" из институтов, которые раньше разрабатывали типовые решения? АУ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2019, 8:52
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Дружок @ 9.7.2019, 21:40) *
Да, только где же эти "молодцы-специалисты" из институтов, которые раньше разрабатывали типовые решения? АУ?!

Да не проблема. Заплатите за разработку типового решения - и будут Вам молодцы. smile.gif
Вот "HL Hutterer & Lechner GmbH" не поскупились
https://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=553...;SECTION_ID=648
Цитата
В помощь проектным организациям ЗАО "Гипроздрав"; разработал альбом типовых решений по установке и монтажу канализационных затворов с электроприводом:

"Установка 2-х камерного канализационного затвора из ABS марки HL710.2EPC Д=100мм и HL715.2EPC Д=150мм на канализационной магистрали и в приямке".


Данный альбом разработан по заказу австрийской фирмы "HL Hutterer & Lechner GmbH" и представлен в двух форматах: pdf и dwg.

Для удобства работы с AutoCad, формат dwg был разработан в трех шрифтах.

- и плюсом получилась нормальная полезная реклама. А кто-то всё на халяву от государства рассчитывает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.7.2019, 9:19
Сообщение #45


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2019, 8:52) *
Вот "HL Hutterer & Lechner GmbH" не поскупились

Красиво то как! rolleyes.gif

Спасибо за ссылку! Пригодится быть может.

Цитата(Дружок @ 9.7.2019, 21:40) *
Уважаемые! Как ВАМ не тошно пользоваться "старём"? разработками 80-90 годов.
Был ГОСТ 18599-73, потом ГОСТ 18599-83, сейчас уже два изменения приняты к ГОСТ 1899-2001. Кроме "гладких" полиэтиленовых труб появились трубы со структурированной стенкой.
Как новые современные материалы приспособить к типовым альбомам практически советсского периода?

Прокладка полиэтиленовой трубы по заболоченной местности? Проблема в том, что эта труба "плавает". Следовательно, прокладку надо вести с пригрузами. Расчет пригрузов есть в СП 399.1325800.2018.
Безусловно, не хватает методических материалов на эту тему, с пояснениями, примерами расчетов и т.д. Да, только где же эти "молодцы-специалисты" из институтов, которые раньше разрабатывали типовые решения? АУ?!

Не пойму, что за крик души?
Какую трубу мне выбрать, я знаю. Об этом речи нет. Появились или не появились, вопрос в том, что может в кратчайшие сроки приобрести заказчик - с тем и работаем.

Моя проблема в том, что моя труба работает периодически и чаще всего она пустая.
А где в СП расчет пригрузов??? Ткните меня в него, пожалуйста, я не вижу.

Расчет на всплытие есть в СП, спасибо, я видела.
Медитирую на него пока что, жду вдохновения. Люблю я, знаете ли, расчеты делать с толком и расстановкой. Расписываю как методичку, чтоб бы спустя год вспомнить, что я там насчитала.

Сообщение отредактировал ViC - 10.7.2019, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.7.2019, 12:52
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Дружок @ 9.7.2019, 21:40) *
Уважаемые! Как ВАМ не тошно пользоваться "старём"? разработками 80-90 годов.

Не тошно. Как-то. Других забесплатно нет же.
Цитата(Дружок @ 9.7.2019, 21:40) *
Кроме "гладких" полиэтиленовых труб появились трубы со структурированной стенкой.

Зачем Есть новые альбомы на гофротрубы, у каждого крупно-рогатого производителя свой. Только, так скажем, какчество у них... на мой взгляд ниже, чем у лохматых.
Цитата(Дружок @ 9.7.2019, 21:40) *
Как новые современные материалы приспособить к типовым альбомам практически советсского периода?

Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.7.2019, 13:20
Сообщение #47


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 10.7.2019, 12:52) *
Зачем Есть новые альбомы на гофротрубы, у каждого крупно-рогатого производителя свой. Только, так скажем, какчество у них... на мой взгляд ниже, чем у лохматых.

А можно ссыль на альбомы крупных производителей? Мне видеть не доводилось, может плохо искала unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.7.2019, 13:34
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



https://www.google.com/search?newwindow=1&a...wiz.KY8DEaFaRgk
https://www.google.com/search?newwindow=1&a...i71.FpfAaUUwsvo
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%B...me&ie=UTF-8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.7.2019, 13:40
Сообщение #49


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 10.7.2019, 13:34) *
...

Спасибо! Для напорных ПЭ труб только старый СК пока находится sad.gif


Немного для почитать: http://www.kstovtz.ru/data/objects/49/files/teh.pdf

Сообщение отредактировал ViC - 10.7.2019, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2020, 17:21
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



необходима информация о прокладке водопровода (ПЭ ф110) в торфах, и его защите от высоких температур при горение торфов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.2.2020, 17:27
Сообщение #51


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dima_UA @ 10.2.2020, 18:21) *
необходима информация о прокладке водопровода (ПЭ ф110) в торфах, и его защите от высоких температур при горение торфов?


Другой материал труб не хотите рассмотреть? (чугун, сталь)

Интересная задача, с такой не сталкивалась. Но, пообсуждать буду рада smile.gif

Сообщение отредактировал ViC - 10.2.2020, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2020, 17:44
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот и я уже думаю за сталь.
но вопрос интересный....если будет торф гореть, то и в стальной трубе вода закипит.
в пособие к к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85 Т-3083 для сложных и-г условий есть только о основаниях.
норм.доках (в частности ДБН) есть упоминание для пластмассовых трубопроводов защита от высоких температур при горении.
но если есть горение торфа, там возможны и провалы, значит любой трубопровод может и "улитеть"
вопрос конечно сложный и интересный.
торфов до 10 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.2.2020, 9:40
Сообщение #53


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 10.2.2020, 17:21) *
необходима информация о прокладке водопровода (ПЭ ф110) в торфах, и его защите от высоких температур при горение торфов?

Чисто из роликов на ютубе видел, как прокладывают газопроводы и нефтепроводы высокого давления из сибири к нам.
Они все стальные. Ну правда там давление более 1,2 МПа и они нормативно стальные.
Там давления такие, что трубы раскрываются вдоль при гидравлических ударах на 100 метров.

Если есть опасность нагревания от торфа пластиковой трубы, то простых решений не будет. Полиэтилен слишком не устойчив к высоким температурам. Плюс имеет сильные расширения линейные. Не подходит он для такой прокладки.
Самое простое - обсыпать его защитными сыпучими материалами. Но, как мне кажется, торфы горят долго. А за долгий срок любой материал нагреется.

Цитата(Dima_UA @ 10.2.2020, 17:44) *
но если есть горение торфа, там возможны и провалы, значит любой трубопровод может и "улитеть"

При провалах либо ж/Б основание, либо стальная труба.

Вопрос даже больше не в том, пластик или сталь, а в том, как можно сталь гидроизолировать, если вся гидроизоляция горючая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 11.2.2020, 11:47
Сообщение #54


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Водяной @ 11.2.2020, 10:40) *
Вопрос даже больше не в том, пластик или сталь, а в том, как можно сталь гидроизолировать, если вся гидроизоляция горючая

Чугун? Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ. Почему нет? Гидроизолировать не надо, как сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.2.2020, 12:23
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ViC @ 11.2.2020, 11:47) *
Чугун? Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ. Почему нет? Гидроизолировать не надо, как сталь.

В плане просадки раструбный чугун хуже самонесущей стальной трассы. Но явно лучше пластика. Ряд вопросов снимает

У нас же как написано в СП18, при пересечках с канализацией, водопровод стальной должен быть, если аналогию просадочности применять

Сообщение отредактировал Водяной - 11.2.2020, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.2.2020, 14:21
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Водяной @ 11.2.2020, 12:23) *
самонесущей стальной трассы

Самонесущей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.2.2020, 14:38
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вопрос даже уже не в материале трубопровода. если надо будет, то и сталь заложится.
просто в пособии к снип не рассматривается вариант о возгорание торфов, что странно. не ну понятно не везде торфы и горят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.2.2020, 16:52
Сообщение #58


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nagger @ 11.2.2020, 14:21) *
Самонесущей?

относительно раструбных сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.2.2020, 11:23
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1899
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Надземная прокладка, замена грунта. О какой протяженности хоть речь идет? и где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2020, 16:24
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сделали геологию.
не знаю как правильно перевести но как то так - глина мягко-текучепластичная слабозаторфованая с прослойками торфа черная 4 м.
УГВ на отм. от -1,0.
принял основание щебеночное-200 мм, потом подушка песок-100 мм, засыпка песком-400 мм и весь песок обворачиваем геотекстилем.
труба на глубине 1,3-16 м, ПЭ

Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.3.2020, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 12.3.2020, 18:09
Сообщение #61


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 17:24) *
сделали геологию.
не знаю как правильно перевести но как то так - глина мягко-текучепластичная слабозаторфованая с прослойками торфа черная 4 м.
УГВ на отм. от -1,0.
принял основание щебеночное-200 мм, потом подушка песок-100 мм, засыпка песком-400 мм и весь песок обворачиваем геотекстилем.
труба на глубине 1,3-16 м, ПЭ

Может слабо-текучая? А кинь мне как в геологии записано, может я переведу.

Щебеночное втрамбованное основание это хорошо. Плохо другое. Как его в эту субстанцию втрамбовывать будут.
Зачем геотекстилем оборачивать, можно поинтерисоваться для ликбеза. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2020, 18:42
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Глина м"яко-текучепластична слабозаторфована з прошарками торфу чорна

геотекстиль для надания прочности всей трассе, как в дорожном строительстве, и от попадания торфа.
щебень не трамбировать.

в пособии было щебеночное основание и деревяные щиты по боках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.3.2020, 18:44
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Болото же.

"В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать на искусственное основание или использовать несъемную опалубку".

Расчетное сопротивление грунтов основания какое? Понесут они трубу с засыпкой? Что под глиной? Показатель текучести какой?

Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 18:42) *
в пособии было щебеночное основание и деревяные щиты по боках.

В каком пособии?

Сообщение отредактировал nagger - 12.3.2020, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 12.3.2020, 18:56
Сообщение #64


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 19:42) *
Глина м"яко-текучепластична слабозаторфована з прошарками торфу чорна

геотекстиль для надания прочности всей трассе, как в дорожном строительстве, и от попадания торфа.
щебень не трамбировать.

в пособии было щебеночное основание и деревяные щиты по боках.

Ну да, оно "мягко-текучепластичная". Не встречала такого свойства.
Почему щебень не трамбовать? Основание то несущее должно быть.
Поделитесь пособием. Старый альбом, наверное.

Цитата(nagger @ 12.3.2020, 19:44) *
"В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать на искусственное основание или использовать несъемную опалубку".


Искусственное основание: сваи, бетон, втрамбованный щебень на связующем. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2020, 19:16
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Прикрепленный файл  _______________2.04.02_84________2.04.03_85.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100

раздел 4

насколько я понял, уплотнить надо дно траншеи, а потом но нем уже делать основание

Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.3.2020, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 12.3.2020, 21:53
Сообщение #66


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dima_UA @ 12.3.2020, 19:16) *
Прикрепленный файл  _______________2.04.02_84________2.04.03_85.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100

раздел 4

насколько я понял, уплотнить надо дно траншеи, а потом но нем уже делать основание

За альбом спасибо.
Завтра на работе, если не забуду, то альбом типовой напишу, где про выбор основания под трубопроводы расписано.

Зачем дно траншеи уплотнять? Основание у Вас щебенка и слой песка, вот его и надо уплотнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.3.2020, 10:17
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



щебень как бы не уплотняется, его можно втрамбировать в грунт.
п.4.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.3.2020, 11:58
Сообщение #68


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dima_UA @ 13.3.2020, 11:17) *
щебень как бы не уплотняется, его можно втрамбировать в грунт.
п.4.2

Ну да, втрамбовка щебня.

Просто я прочла по Вашим словам, типа попосевают щебенем и всё. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 31.3.2020, 10:45
Сообщение #69


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Возник вопрос по гидроизоляции колодцев в водонасыщенных (мокрых) грунтах.
Кто что из современного применяет? Или по старинке - типовой фарэва?

Поделитесь информацией, пожалуйста. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.3.2020, 23:53
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1899
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



футерованный ЖБ
Пенетрон, пенекрит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.4.2020, 8:38
Сообщение #71


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 31.3.2020, 10:45) *
Возник вопрос по гидроизоляции колодцев в водонасыщенных (мокрых) грунтах.
Кто что из современного применяет? Или по старинке - типовой фарэва?

Поделитесь информацией, пожалуйста. smile.gif

Пластмассовые колодцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 1.4.2020, 9:52
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



СП 250.1325800.2016, СП 28.13330.2017.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 1.4.2020, 14:26
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



СП 399.1325800.2018, и ГОСТ 32972-2014
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 1.4.2020, 21:13
Сообщение #74


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2020, 8:38) *
Пластмассовые колодцы.

Это идеально, но дорого.
Порой, при сжатых сроках строительства заказчики хотят ЖБ колодцы.

Цитата(Aerl @ 31.3.2020, 23:53) *
футерованный ЖБ
Пенетрон, пенекрит

О! Футерованный ЖБ. Спасибо


За посыл в ГОСТы спасибо. Но, мой вопрос именно, кто что использует сам.

Сообщение отредактировал ViC - 1.4.2020, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 2.4.2020, 13:59
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2626
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Для каких целей? Исключение инфильтрации внутрь и/или защита от грунтовых вод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.4.2020, 15:52
Сообщение #76


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 2.4.2020, 13:59) *
Для каких целей? Исключение инфильтрации внутрь и/или защита от грунтовых вод?

Исключение инфильтрации. Грунт водоупорный, поверхностный сток застаивается.
Система дренажа на площадке сделана, но все же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных