farikpwnz
сообщение 25.5.2016, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Народ объясните пожалуйста полное сгорание природного газа,коэффициент избытка воздуха какой должен быть обьясните пож-та

Сообщение отредактировал farikpwnz - 25.5.2016, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 25.5.2016, 15:48
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(farikpwnz @ 25.5.2016, 15:42) *
Народ объясните пожалуйста полное сгорание природного газа,коэффициент избытка воздуха (альфа) должна 1 или больше

Если говорить о котлах, то на практике - больше 1 (хотя 1,03 у лучших горелок).

Сообщение отредактировал tiptop - 25.5.2016, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 25.5.2016, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(tiptop @ 25.5.2016, 15:48) *
На практике - больше 1 (хотя бы на 0,03 у лучших горелок).

Т.е чем больше 1 тем лучше или держать в этом диапазонах

Сообщение отредактировал farikpwnz - 25.5.2016, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.5.2016, 16:13
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Оптимальный коэффициент избытка воздуха выбирают в зависимости от различных факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 25.5.2016, 17:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(tiptop @ 25.5.2016, 16:13) *
Оптимальный коэффициент избытка воздуха выбирают в зависимости от различных факторов.

Все понял спасибо большое,меньшие значения а для газообразного топлива лучшее сгорание но надо учитывать факторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 1.6.2016, 11:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



По котельным установкам в книгах можно найти инфу. Почти в любой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 10.6.2016, 15:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



даже если горелка хорошо работает с минимальными избытками 1,03 1,05, обычно делают избыток с некоторым запасом. потому что если например наладка делалась зимой, то летом избыток станет меньше. или в процессе эксплуатации в механической части могут появиться какие-нибудь люфты. из этих соображений избыток делают не меньше 1,08 - 1,10. а если горелка плохо поддается регулировке или еще какие проблемы, то могут быть избытки 1,30 и 1,50 - уж как получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 10.6.2016, 18:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Обычно теплотехники при режимно-наладочных испытаниях уменьшают подачу воздуха до тех пор, пока в дыме не появится СО. Иногда это бывает при избытке воздуха 5%, иногда при избытке воздуха 50%, зависит от состояния горелки и котла. 10% избытка воздуха снижает кпд котла примерно на 1%. А вот нехватка воздуха на 10% снижает кпд примерно на 10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных