ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Remak Aeromaster Xp, Авария поток
Musyamba
сообщение 28.5.2016, 21:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Доброго времени суток!
Прошу помочь с вопросом устранения аварии. Шкаф управления WebClima (WCB). При запуске машины выявляет аварию потока и выключает систему. Кхм, нехватка воздуха-проверил заслонки как на машине так и на воздуховодах-все ок. Возможно дело в датчиках дифф давления? Тоже проверил все ок. Запустил напрямую с частотников в пол силы-авария, даже при работа двигателя в 5 Гц все не хватает воздуха. Отсюда вывод-дело не в отсутствии потока, правильно ли я полагаю? Обнаружил что даже в нерабочем состоянии на пульте управления в меню контроль, подменю аварийные входы позиция ПотокВоздуха-авария. Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif , может кто сталкивался с этой проблемой и находил решение или обход этой аварии. Заранее благодарен wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.5.2016, 8:13
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Musyamba @ 28.5.2016, 20:40) *
Доброго времени суток!
Прошу помочь с вопросом устранения аварии. Шкаф управления WebClima (WCB). При запуске машины выявляет аварию потока и выключает систему. Кхм, нехватка воздуха-проверил заслонки как на машине так и на воздуховодах-все ок. Возможно дело в датчиках дифф давления? Тоже проверил все ок. Запустил напрямую с частотников в пол силы-авария, даже при работа двигателя в 5 Гц все не хватает воздуха. Отсюда вывод-дело не в отсутствии потока, правильно ли я полагаю? Обнаружил что даже в нерабочем состоянии на пульте управления в меню контроль, подменю аварийные входы позиция ПотокВоздуха-авария. Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif , может кто сталкивался с этой проблемой и находил решение или обход этой аварии. Заранее благодарен wink.gif

А раньше нормально работало ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 29.5.2016, 8:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата
А раньше нормально работало ?

Так точно! После нового года не было нужды в данной приточке. Сам с неделю как устроился на работу. На данный момент запустил на прямую с частотников мимо щита и глю процессора, все-же это неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.5.2016, 10:44
Сообщение #4





Guest Forum






Конкретно с Ремарком не сталивался, но проверьте целостность провода и наличие нз контакта , если показывает "нет давления вентилятора" в режиме останов. Бывает еще кода датчик давления выкрутят на минимум , тоже ерундить начинает. В режиме останов всяко не должен аварию показывать, сымитируйте датчик перемычкой.

Сообщение отредактировал Blade runner - 29.5.2016, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 29.5.2016, 11:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата
но проверьте целостность провода и наличие нз контакта


Цитата
сымитируйте датчик перемычкой

Могли-бы поподробнее про этот контакт и как сыграть имитацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.5.2016, 12:18
Сообщение #6





Guest Forum






Также для начала надо выяснить по какой схеме он включен, нормально-замкнут или нормально разомкнут, это можно выяснить в инструкции по эксплуатации.
Если все правильно соединено и ничего не отвалилось, то после пуска датчик должен изменить свое состояние, например разомкнуться.
Сымитировать датчик в режиме останов можно поставив вместо него перемычку.
Если не знаете, в каком он должен быть состоянии, проверьте в обоих подключениях.
Сначала например, в режиме останов, разомкните и посмотрите на наличие аварии, потом замкните и снова посмотрите на наличие аварии, тоже в режиме останов.
Аварии, естественно нужно сбросить. Как сбросить - смотрим в описании, обычно сбрасываются после выкл/вкл питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 29.5.2016, 12:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата
Blade runner

Ок, будем пробовать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.5.2016, 12:34
Сообщение #8





Guest Forum






Не забываем отключать питание при работах внутри шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных