Всем привет.
такая ситуация скоро переведут на котельную, на узлы учета газа и тепла, интересует вся информация, которая может понадобиться в процессе исключительно по узлам учета и обслуживанию этих узлов.
особенно интересует газовый узел, грп, кто что знает про обслуживание этих узлов то и пишите.
например если у газового счетчика закончился срок поверки во время отопительного сезона? как можно решить подобную ситуацию, какие есть варианты? например если есть счетчик, но другой фирмы, можно ли поменять?
или срок поверки вышел у расходомера, или он перестал считать как быть? можно ли остановить котельную, что бы поменять расходомер? или как действовать в подобных ситуациях?
кто работает на котельных или с узлами учета газа, тепла подскажите, что знаете? интересует кто с чем столкнулся в процессе работы. мне будет интересно узнать про опыт.
заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Гризли
сообщение 30.5.2016, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Опыт здесь не нужен.
Здесь нужно читать ПРАВИЛА. Там все написано. И поверка, и обслуживание, и перечень работ и т.д.

Если срок поверки выходит в сезоне, то поверять нужно в межсезонье, до этого сезона.

По поводу расходомера - это коммерческий узел учета? Если да, то все написано в правилах.

Если нет -тогда и проблемы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 31.5.2016, 7:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Когда заканчивается срок поверки, независимо от сезона, счетчик снимается, вместо него ставится катушка, пишется письмо в КАКОЙ-ТО ТАМ ГАЗ " в связи с плановой поверкой счетчика газа № ХХХ прошу считать газопотребление по среднему значению". Если отношения с Каким-то там газом нормальные, то они сами расскажут как и кому написать письмо и в каком виде.
Еще необходима метрологическая экспертиза узла учета газа на соответствие его ГОСТу. Если нет - то вперед, без метрологии могут заглушку на трубу поставить.
И вообще - вопрос поставлен Вами предельно просто - пишите кто, что знает. Это как? Знания по этому вопросу сравнимы с романом Толстого "Война и мир в газовом хозяйстве предприятия". Если по существу - ответы дождетесь, а так нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных