Использование аналогового выхода ПЧ |
|
|
|
29.5.2016, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537

|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане В большинстве современных преобразователях частоты имеется токовый/потенциальный аналоговые выхода. Насколько оправданно использование аналогового выхода одного преобразователя частоты в качестве задающего сигнала для другого преобразователя частоты? Имеются ли какие либо ограничения при использовании такого подхода? Вопрос носит практическое применение - имеется 6 преобразователей частоты, один из них будет выполнять роль ведущего. Планируется приобретение ПЛК с дискретно-аналоговым (ДА) модулем расширения. Сигнал с аналогового выхода ведущего ПЧ подается на ПЛК. В результате обработки с 1-го канала ДА модуля расширения сигнал подается на аналоговый вход 1-го ведомого преобразователя, с аналогового выхода 1-го ведомого преобразователя сигнал подается на аналоговые входа 2-го и 3-го ведомых преобразователей. Сигнал со 2-го канала ДА модуля расширения подается на аналоговые входа 4-го и 5-го ПЧ.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
29.5.2016, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Недостаточно информации: Вам нужно, чтобы приводы вращались примерно с одинаковой скоростью? Или как?
Самый обычный частотник может выдать на аналоговый выход величину частоты (которая измеряется в Гц). Надо понимать, что частота (Гц) и частота вращения (об/мин) - это разные величины, они отличаются на величину скольжения. Скольжение - величина порядка 1-5%, соответственно в таких системах будет примерно такое отклонение частот вращения. Там можно покудесничать и уменьшить отклонение с помощью функции slip compensation (компенсация скольжения). Частотники с векторным управлением могут выдать на аналоговый выход фактическую частоту вращения, это уже лучше. Но не все это умеют.
Все упирается в требования Вашей задачи.
|
|
|
|
|
29.5.2016, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
В принципе не цифровым методом задание не может быть точным, какой бы величиной оно не являлась... Всё зависит от требуемой точности.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.5.2016, 22:06
|
|
|
|
|
30.5.2016, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499

|
1. Если вы решили управлять частотниками по аналоговому сигналу, то лучше подключать параллельно, т.к. при последовательном подключении погрешность будет накапливаться. 2. В большинстве ПЧ и ПЛК есть RS485 с модбасом. Тут и дополнительный модуль расширения покупать не придётся, и точность регулирования оборотов выше будет.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537

|
Цитата(Михайло @ 29.5.2016, 21:02)  Недостаточно информации: Вам нужно, чтобы приводы вращались примерно с одинаковой скоростью? Или как?
Самый обычный частотник может выдать на аналоговый выход величину частоты (которая измеряется в Гц). Надо понимать, что частота (Гц) и частота вращения (об/мин) - это разные величины, они отличаются на величину скольжения. Скольжение - величина порядка 1-5%, соответственно в таких системах будет примерно такое отклонение частот вращения. Там можно покудесничать и уменьшить отклонение с помощью функции slip compensation (компенсация скольжения). Частотники с векторным управлением могут выдать на аналоговый выход фактическую частоту вращения, это уже лучше. Но не все это умеют.
Все упирается в требования Вашей задачи. Привода Mitsubichi Electric FR D-740. 1-эй ведомый привод вращается с большей частотой (порядка 5Гц), чем ведущий привод. С аналогового выхода 1-го ведомого привода сигнал 0-10В поступает на аналоговые входа 0-10В 2-го и 3-го ведомых приводов. 2-ой и 3-ий ведомые привода - привода двух ленточных конвейеров. В обычном режиме 2-ой и 3-ий ведомые двигаются одинаково со скоростью 1-го ведомого привода, а по сигналу (дискретному) с контроллера один из них начинает ускоряться (сброс), а второй наоборот - замедляться. Теоретически (надеюсь и практически) я представляю четко, как смогу реализовать данный алгоритм. Здесь получается одновременно задача и синхронизации и асинхронизации приводов. К точности синхронизации в моем случае не предъявляются высокие требования. Насчет компенсации скольжения - хороший совет, буду пробовать. Цитата(Vovka165 @ 30.5.2016, 9:08)  1. Если вы решили управлять частотниками по аналоговому сигналу, то лучше подключать параллельно, т.к. при последовательном подключении погрешность будет накапливаться. 2. В большинстве ПЧ и ПЛК есть RS485 с модбасом. Тут и дополнительный модуль расширения покупать не придётся, и точность регулирования оборотов выше будет. Про параллельно подключение учтем, спасибо. Насчет второго варианта - контроллер Mitsubishi, тогда в любом случае придется покупать дополнительно модуль для RS-485. И дело еще в том, как завязать ведущи привод с контроллером тогда, не используя его аналоговый выход, а через RS-485.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499

|
Ну если у вас нет высоких требований к точности синхронизации, тогда делайте на аналоговых сигналах. Задачка вроде не сложная.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Putbull @ 30.5.2016, 9:17)  Насчет второго варианта - контроллер Mitsubishi, тогда в любом случае придется покупать дополнительно модуль для RS-485. И дело еще в том, как завязать ведущи привод с контроллером тогда, не используя его аналоговый выход, а через RS-485. С митсами пока не работал.. а вот на дельте сие осуществил бы на ведущем С2000 со своим ПЛК на борту, с платами расширения вх\вых, ну и с ведомыми на С-Е... и к платам бы подключил всю автоматику.. Если уж надо, то и сенсорную в сети модбас (даже с со своим ПЛК). И тогда по модбассу бы и суммировал\умножал\делил\(фиг знает чтоб вытворял) сигнал управления...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 30.5.2016, 11:34
|
|
|
|
|
8.6.2016, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Вам нужно углубиться в настройки преобразователя, чтобы найти те ключевые параметры, которые решат Вашу задачу. Мне Вам помочь трудно, т.к. не знаком с Митсухами. А так точно говорю: задача легко решаема на уровне параметрирования привода, есть там всякие коэффициенты масштабирования и т.п.
|
|
|
|
|
25.7.2016, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Спрошу здесь, На объекте имеется FC 302 15 kw, приезжали специалисты, сказали что вышел из строя аналоговый выход 42 клемма,идет пробой напряжения 17 В ,это они так написали. ( у нас с выхода аналогового снимается момент и поступает на модульные электронные аналоговые блоки, они у нас и выгорают). Частотник под замену. Хотелось бы спросить какое напряжение должно быть между 39,42) Как можно обойтись малой кровью, без замены частотника если это возможно.)
|
|
|
|
|
25.7.2016, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499

|
Между клеммами 39/42 выход токовый 4-20мА. А напряжение может быть и 17В. Вопрос: какого типа эти модульные электронные аналоговые блоки?
|
|
|
|
|
26.7.2016, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Подключить миллиамперметр на Ваш выход и посмотрите, работает ли он, изменяются или нет показания в зависимости от момента.
|
|
|
|
|
26.7.2016, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(timac @ 25.7.2016, 10:28)  Спрошу здесь, На объекте имеется FC 302 15 kw, Частотник под замену. Шикарно живете.. не работает аналог - замена ЧП.. а подумать? ну 485 есть? поставить какую свистелку по модбасу с преобразование аль в 4-20ма. аль 0-10в... А еще вариант: посмотреть может есть какие платы расширения для ПЧ с аналоговым выходом...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.7.2016, 8:49
|
|
|
|
|
26.7.2016, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
выход работает, регулируется от 4-20. Как то они странно написали обнаружен пробой напряжения 17 В на выходе токового сигнала 4-20 мА на ЧП. Запускать , теперь страшно) Специалисты из Москвы были . Блоки эти которые выгорают называются PEW 754 seimens. Может они что-то темнят. Сказали если заменить ЧП будет все работать.
|
|
|
|
|
26.7.2016, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(timac @ 26.7.2016, 13:23)  выход работает, регулируется от 4-20. Как то они странно написали обнаружен пробой напряжения 17 В на выходе токового сигнала 4-20 мА на ЧП. Запускать , теперь страшно) Специалисты из Москвы были . Блоки эти которые выгорают называются PEW 754 seimens. Может они что-то темнят. Сказали если заменить ЧП будет все работать. даже если и пробит регулирующий транзистор, разве его нельзя заменить? Странные ремонты нынче пошли.
|
|
|
|
|
26.7.2016, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(timac @ 26.7.2016, 14:23)  выход работает, регулируется от 4-20. Как то они странно написали обнаружен пробой напряжения 17 В на выходе токового сигнала 4-20 мА на ЧП. Запускать , теперь страшно) Специалисты из Москвы были . Блоки эти которые выгорают называются PEW 754 seimens. Может они что-то темнят. Сказали если заменить ЧП будет все работать. PEW754 - это PIW 754 в английском варианте. Адрес вашего аналогового входа для программы в ПЛК, а не тип входного модуля AI. Дым без огня редко увидишь, но т.к. выход у ПЧ рабочий то... странно всё это. Цитата(DriverFirst @ 26.7.2016, 17:31)  даже если и пробит регулирующий транзистор, разве его нельзя заменить? Странные ремонты нынче пошли. Но ведь выход РАБОТАЕТ!!! з.ы. У сименсовских модулей аналогового токового выхода ПЛК напряжение без нагрузки с выхода на минусовую шину - почти равно напряжению питания модуля - 24В... и что?!? так и должно быть и все прекрасно работает.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.7.2016, 21:43
|
|
|
|
|
27.7.2016, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(timac @ 26.7.2016, 13:23)  выход работает, регулируется от 4-20. а как вы определили, что "выход работает и регулируется от 4-20"? На дисплее частотника смотрели?
|
|
|
|
|
27.7.2016, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Мультиметром, замерял, но не от момента, а от частоты вращения) Ну и на дисплее смотрел. там и там одинаково изменялось значение тока.
Сообщение отредактировал timac - 27.7.2016, 8:41
|
|
|
|
|
27.7.2016, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(timac @ 27.7.2016, 7:41)  Мультиметром, замерял, но не от момента, а от частоты вращения) Ну и на дисплее смотрел. там и там одинаково изменялось значение тока. так если у вас аналоговый выход работает, то в чём суть проблемы?
|
|
|
|
|
27.7.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Не поступают данные в ПЛК из-заза неисправности аналогового входа
|
|
|
|
|
27.7.2016, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.7.2016, 18:59)  Не поступают данные в ПЛК из-заза неисправности аналогового входа Так может аналоговый вход ПЛК не правильно сконфигурирован аль пробит? вариант на другой перебросить есть?
|
|
|
|
|
27.7.2016, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.7.2016, 18:39)  Так может аналоговый вход ПЛК не правильно сконфигурирован аль пробит? вариант на другой перебросить есть? Вы б с темой ознакомились для начала. И возможно, что дело в отсутствии выравнивания потенциалов.
|
|
|
|
|
29.7.2016, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Частотник, исправен, повесели его на рабочую линию, все отлично заработало) Значит сервис инженеры из Москвы просто не захотели разбираться в проблеме, и написали что ЧП неиправен и уехали. Вызвали их опять. Всем спасибо.
|
|
|
|
|
29.7.2016, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(timac @ 29.7.2016, 9:59)  Частотник, исправен, повесели его на рабочую линию, все отлично заработало) Значит сервис инженеры из Москвы просто не захотели разбираться в проблеме, и написали что ЧП неиправен и уехали. Вызвали их опять. Всем спасибо. так в чем причина то была?
|
|
|
|
|
8.8.2016, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Причину, пока не знаю) У нас на производстве имеется два декантера, управляются они контроллером . В один прекрасный момент, оба перестали работать.И мы вызвали по гарантий специалистов. В акте они написали что причиной всему вышедшей из строя модульные аналоговые блоки управления. И причиной этого они назвали пробой 17 В на выходе токового выхода 4-20 Danfoss 302 второго декантера, как они говорят у этих блоков , питание 10 В . Заменили эти блоки. Мы сами проверили выход токовый неисправного ЧП , и поставили на работающий 1 декантер, и как не странно все заработало) повесели его обратно но 2-ой а он не работает. Мы их опять вызвали пусть до конца разбираются , гарантия пока есть) Спасибо всем за помощь.
|
|
|
|
|
  |