> Обвязка водяного калорифера, Функционирование приточной системы
Simon_89
сообщение 31.5.2016, 22:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл

Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С.

В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти(
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02_______________________.2_10_Model.pdf ( 116,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
Галиев
сообщение 31.5.2016, 22:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Simon_89 @ 31.5.2016, 22:01) *
Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл

Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С.

В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти(

Ну, по первости может и будет, а через несколько месяцев, да в минус тридцать самое интересное и произойдет, и ответственного непременно найдут и предъявят.
Не примите как неуважение, но глупость полная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.5.2016, 22:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3

Что-то мне подсказывает, что до испытание на прочность температурой дело то и не дойдет. Словив 6 бар еще при включении в межсезонье потечет сей агрегат моментально...
Вопрос автору, с чего такая уверенность что калорифер рассчитан на 3 бара ? Он у вас из алюминиевой фольги что ли склеен или чугунный ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 31.5.2016, 23:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409





Wiz Данные взяты, как мне сказали, из паспорта, хотя сам лично не проверял, завтра выясню 3 бара или более.


Галиев то что глупость то согласен, а вот как выходить из данной ситуации? )) Хоть ещё один теплообменник ставь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.5.2016, 23:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Simon_89 @ 31.5.2016, 22:01) *
Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл

Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С.

В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти(

Пол-форума посвящено обвязке калорифера первого подогрева, а он не нашел...
ну тогда ответь хотя бы какие параметры оборудования нужны для расчета узла и посмотри, а ты их дал чтоб тебя проверили? И че тогда хочешь? Нету тут ни у кого хрустального шара, читай буквари и задавай вопросы. только внятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 31.5.2016, 23:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



v-david , пол-форума , а с такими входными параметрами я не нашёл!
Завтра проверю давление в паспорте, какие ещё параметры нужны для внятности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.5.2016, 23:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830




Я спросоня, что то не врублюсь, как на схеме трех-ходовый клапан работает, подмешивать обратный клапан не даст, а рядом балансировочник с другим обратным клапаном, но уже перевернутым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 31.5.2016, 23:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Я так понимаю трёхходовой для подмеса от подачи ,а насос гоняет через клапан 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.5.2016, 23:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Подачу перепускать в обратку минуя калорифер?
Можно было бы, имея немного другую схему обвязки ограничить трехходовым клапаном температуру теплоносителя, но я не знаю вентиляционным заморочек, и алгоритма работы контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 0:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



А есть у вас схема для представления?
подмешивать можно и обычным регулирующим клапаном на подаче
При данной схеме я думаю заданная температура будет поддерживаться , вопрос наверное даже больше в безопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 1.6.2016, 8:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Точно в безопасности, вышло что либо из строя и перегретая вода пошла "обогревать" помещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.6.2016, 9:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Simon_89 @ 1.6.2016, 0:07) *
А есть у вас схема для представления?

На своей схеме поменяйте подачу с обраткой и разверните насос на 180 градусов. При этом, трех-ходовый будет подмешивать 150С теплоноситель в циркуляционный контур калорифера, создаваемый собственным насосом. Контроллер должен иметь уставку аварийную, по ограничению температуры воды на входе в калорифер, по сигналу которой будет полностью перекрываться подмес высокопотенциального теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 1.6.2016, 9:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 10:12) *
На своей схеме поменяйте подачу с обраткой и разверните насос на 180 градусов.

Зачем? Чтобы пустить через насос 150-градусный теплоноситель, при допустимой для этого насоса температуре теплоносителя =+130С?
Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 10:12) *
При этом, трех-ходовый будет подмешивать 150С теплоноситель в циркуляционный контур калорифера, создаваемый собственным насосом. Контроллер должен иметь уставку аварийную, по ограничению температуры воды на входе в калорифер, по сигналу которой будет полностью перекрываться подмес высокопотенциального теплоносителя.

Та что выложена - нормальная схема. Вполне рабочая. Проверена неоднократно на практике.
Но лучше, работает, если "линию перепуска" (поз.6 и 7) поменять местами с "линией регулирования" (поз.2 и 8).
Хотя, все зависит от параметров системы.
Книжка в помощь (стр. 10 и 11):
Прикрепленный файл  __________________________________.djvu ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 10:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Спасибо, сейчас буду переделывать схему не нравиться что постоянно будет вода циркулировать из подающего в обратный коллектор

Приехал на место, скинул крышку с вентустановки, теплообменник 130 0С 16 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 1.6.2016, 10:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Приехал на место, скинул крышку с вентустановки, теплообменник 130 0С 16 бар

Это уже другой коленкор.
Вы бы прежде чем, что-либо менять возьмите с шильдика приточки ее данные и свяжитесь с производителем, чтобы они вам дали расчет калорифера. Вы тогда будете хотя бы представлять на какие параметры он подобран..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 10:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Да,они вообще ничего не говорят, сказали у вас узел смешения стоит и этого ка бы достаточно хотя в паспорте температура 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.6.2016, 11:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(DiJo @ 1.6.2016, 9:56) *
Зачем? Чтобы пустить через насос 150-градусный теплоноситель, при допустимой для этого насоса температуре теплоносителя =+130С?

Во первых, согласен, насос лучше оставить за калорифером.
Во вторых, сильно сомневаюсь, что насос расчитан на +130С.
В третьих, когда трехходовый стоит перед калорифером на подающем трубопроводе, то он подмешивает 150 - ти градусную воду в контур калорифера ровно столько - сколько потребляется тепла, при этом на теплообменник придет со значительно меньшей температурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 1.6.2016, 12:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 12:55) *
Во вторых, сильно сомневаюсь, что насос расчитан на +130С.

Из характеристик Wilo TOP-S30/7 - "Допустимая температура жидкости от -20°C до 130°C"
Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 12:55) *
В третьих, когда трехходовый стоит перед калорифером на подающем трубопроводе, то он подмешивает 150 - ти градусную воду в контур калорифера ровно столько - сколько потребляется тепла, при этом на теплообменник придет со значительно меньшей температурой.

А в -30-:-..... градусный мороз? Когда 3-ходовик открывается "на полную"? Или во время пуска "из холодного состояния" (режим "предпрогрев калорифера"), когда 3-ходовик также открыт "на полную"? Или после остановки "по заморозке"? З-ходовик тоже открывается на 100%!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 21:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Насос там до 130 0С

А такая схема пойдёт? http://i9.pixs.ru/storage/4/7/3/SnimokPNG_...95_22176473.png

Сообщение отредактировал Simon_89 - 1.6.2016, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 21:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



"Но лучше, работает, если "линию перепуска" (поз.6 и 7) поменять местами с "линией регулирования" (поз.2 и 8)."

Так? http://i9.pixs.ru/storage/7/6/2/Snimok1PNG...48_22176762.png
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.6.2016, 22:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не нужно для Вашего графика никаких перемычек перепуска. Перемычки преимущественно используются при подключении к котлу, а не к сети. Ставьте спокойно схему с трехходовым, только отрегулированным на неполное перекрытие механическими упорами. Такие узлы начали поставляться комплектно и нормально работают по многу лет.

Сообщение отредактировал испытатель - 1.6.2016, 22:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________________Ventus_NVS.pdf ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1348
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 1.6.2016, 23:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



испытатель , спасибо!
только я не особо понимаю зачем это неполное перекрытие механическими упорами, что это даёт? Что бы линия всаса на насосе всегда была открыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.6.2016, 23:56
Сообщение #23


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дополнительная перемычка паралельно трех ходовому обычно делается при большой разности температурного графика сети и потребителя. Когда выбор клапана (именно трех ходового) диктуется уже расходом в контуре теплообменника. что бы не ставить излишне большой рег клапан, и в то же время, не посадить циркуляцию через ТО при мелком трех ходовом.
хотя, по мне, проще тогда просто перейти на двух ходовой клапан.

Сообщение отредактировал ssn - 1.6.2016, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 2.6.2016, 0:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



ssn, "при большой разности температурного графика" Можно примерно в цифрах?

У меня дельта с допустимой температурой 20 0С А если паспорт смотреть там 95 мах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.6.2016, 0:36
Сообщение #25


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



когда в сетях 150/70, а например на потребителе 95/70.
при мощности 150 кВт расход в сети будет порядка 1,7 куба, а у потребителя порядка 5,3 куба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.6.2016, 8:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Simon_89 @ 1.6.2016, 21:27) *
испытатель , спасибо!
только я не особо понимаю зачем это неполное перекрытие механическими упорами, что это даёт? Что бы линия всаса на насосе всегда была открыта?

Подстраховка полного перекрытия циркуляции на теплообменнике и сети. На теплообменнике - чтобы случайно не прихватило при перерегулировании или простое, а сеть, если длинная, то полные "перехваты" в проходах строительных конструкциях тоже нередки. На работе это не отражается - негласное правило из практики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 2.6.2016, 21:02
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



в общем можно оставлять как есть!

трёхходовой получается будет в таких положениях? [img=http://i9.pixs.ru/storage/0/6/7/Snimok3PNG_2694313_22189067.png]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных