Обвязка водяного калорифера, Функционирование приточной системы |
|
|
|
31.5.2016, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С. В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти(
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 26)
|
31.5.2016, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Simon_89 @ 31.5.2016, 22:01)  Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл
Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С.
В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти( Ну, по первости может и будет, а через несколько месяцев, да в минус тридцать самое интересное и произойдет, и ответственного непременно найдут и предъявят. Не примите как неуважение, но глупость полная.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 Что-то мне подсказывает, что до испытание на прочность температурой дело то и не дойдет. Словив 6 бар еще при включении в межсезонье потечет сей агрегат моментально... Вопрос автору, с чего такая уверенность что калорифер рассчитан на 3 бара ? Он у вас из алюминиевой фольги что ли склеен или чугунный ?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
Wiz Данные взяты, как мне сказали, из паспорта, хотя сам лично не проверял, завтра выясню 3 бара или более.
Галиев то что глупость то согласен, а вот как выходить из данной ситуации? )) Хоть ещё один теплообменник ставь.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Simon_89 @ 31.5.2016, 22:01)  Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл
Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С.
В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти( Пол-форума посвящено обвязке калорифера первого подогрева, а он не нашел... ну тогда ответь хотя бы какие параметры оборудования нужны для расчета узла и посмотри, а ты их дал чтоб тебя проверили? И че тогда хочешь? Нету тут ни у кого хрустального шара, читай буквари и задавай вопросы. только внятно.
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
v-david , пол-форума , а с такими входными параметрами я не нашёл! Завтра проверю давление в паспорте, какие ещё параметры нужны для внятности?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Я спросоня, что то не врублюсь, как на схеме трех-ходовый клапан работает, подмешивать обратный клапан не даст, а рядом балансировочник с другим обратным клапаном, но уже перевернутым?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
Я так понимаю трёхходовой для подмеса от подачи ,а насос гоняет через клапан 7
|
|
|
|
|
31.5.2016, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Подачу перепускать в обратку минуя калорифер? Можно было бы, имея немного другую схему обвязки ограничить трехходовым клапаном температуру теплоносителя, но я не знаю вентиляционным заморочек, и алгоритма работы контроллера.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
А есть у вас схема для представления? подмешивать можно и обычным регулирующим клапаном на подаче При данной схеме я думаю заданная температура будет поддерживаться , вопрос наверное даже больше в безопасности
|
|
|
|
|
1.6.2016, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921

|
Точно в безопасности, вышло что либо из строя и перегретая вода пошла "обогревать" помещение
|
|
|
|
|
1.6.2016, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Simon_89 @ 1.6.2016, 0:07)  А есть у вас схема для представления? На своей схеме поменяйте подачу с обраткой и разверните насос на 180 градусов. При этом, трех-ходовый будет подмешивать 150С теплоноситель в циркуляционный контур калорифера, создаваемый собственным насосом. Контроллер должен иметь уставку аварийную, по ограничению температуры воды на входе в калорифер, по сигналу которой будет полностью перекрываться подмес высокопотенциального теплоносителя.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 10:12)  На своей схеме поменяйте подачу с обраткой и разверните насос на 180 градусов. Зачем? Чтобы пустить через насос 150-градусный теплоноситель, при допустимой для этого насоса температуре теплоносителя =+130С? Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 10:12)  При этом, трех-ходовый будет подмешивать 150С теплоноситель в циркуляционный контур калорифера, создаваемый собственным насосом. Контроллер должен иметь уставку аварийную, по ограничению температуры воды на входе в калорифер, по сигналу которой будет полностью перекрываться подмес высокопотенциального теплоносителя. Та что выложена - нормальная схема. Вполне рабочая. Проверена неоднократно на практике. Но лучше, работает, если "линию перепуска" (поз.6 и 7) поменять местами с "линией регулирования" (поз.2 и 8). Хотя, все зависит от параметров системы. Книжка в помощь (стр. 10 и 11):
__________________________________.djvu ( 1,45 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 127
|
|
|
|
|
1.6.2016, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
Спасибо, сейчас буду переделывать схему не нравиться что постоянно будет вода циркулировать из подающего в обратный коллектор
Приехал на место, скинул крышку с вентустановки, теплообменник 130 0С 16 бар
|
|
|
|
|
1.6.2016, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Приехал на место, скинул крышку с вентустановки, теплообменник 130 0С 16 бар Это уже другой коленкор. Вы бы прежде чем, что-либо менять возьмите с шильдика приточки ее данные и свяжитесь с производителем, чтобы они вам дали расчет калорифера. Вы тогда будете хотя бы представлять на какие параметры он подобран..
|
|
|
|
|
1.6.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
Да,они вообще ничего не говорят, сказали у вас узел смешения стоит и этого ка бы достаточно хотя в паспорте температура 95-70
|
|
|
|
|
1.6.2016, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(DiJo @ 1.6.2016, 9:56)  Зачем? Чтобы пустить через насос 150-градусный теплоноситель, при допустимой для этого насоса температуре теплоносителя =+130С? Во первых, согласен, насос лучше оставить за калорифером. Во вторых, сильно сомневаюсь, что насос расчитан на +130С. В третьих, когда трехходовый стоит перед калорифером на подающем трубопроводе, то он подмешивает 150 - ти градусную воду в контур калорифера ровно столько - сколько потребляется тепла, при этом на теплообменник придет со значительно меньшей температурой.
|
|
|
|
|
1.6.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 12:55)  Во вторых, сильно сомневаюсь, что насос расчитан на +130С. Из характеристик Wilo TOP-S30/7 - "Допустимая температура жидкости от -20°C до 130°C" Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 12:55)  В третьих, когда трехходовый стоит перед калорифером на подающем трубопроводе, то он подмешивает 150 - ти градусную воду в контур калорифера ровно столько - сколько потребляется тепла, при этом на теплообменник придет со значительно меньшей температурой. А в -30-:-..... градусный мороз? Когда 3-ходовик открывается "на полную"? Или во время пуска "из холодного состояния" (режим "предпрогрев калорифера"), когда 3-ходовик также открыт "на полную"? Или после остановки "по заморозке"? З-ходовик тоже открывается на 100%!
|
|
|
|
|
1.6.2016, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Не нужно для Вашего графика никаких перемычек перепуска. Перемычки преимущественно используются при подключении к котлу, а не к сети. Ставьте спокойно схему с трехходовым, только отрегулированным на неполное перекрытие механическими упорами. Такие узлы начали поставляться комплектно и нормально работают по многу лет.
Сообщение отредактировал испытатель - 1.6.2016, 22:31
|
|
|
|
|
1.6.2016, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
испытатель , спасибо! только я не особо понимаю зачем это неполное перекрытие механическими упорами, что это даёт? Что бы линия всаса на насосе всегда была открыта?
|
|
|
|
|
1.6.2016, 23:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
дополнительная перемычка паралельно трех ходовому обычно делается при большой разности температурного графика сети и потребителя. Когда выбор клапана (именно трех ходового) диктуется уже расходом в контуре теплообменника. что бы не ставить излишне большой рег клапан, и в то же время, не посадить циркуляцию через ТО при мелком трех ходовом. хотя, по мне, проще тогда просто перейти на двух ходовой клапан.
Сообщение отредактировал ssn - 1.6.2016, 23:57
|
|
|
|
|
2.6.2016, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409

|
ssn, "при большой разности температурного графика" Можно примерно в цифрах?
У меня дельта с допустимой температурой 20 0С А если паспорт смотреть там 95 мах
|
|
|
|
|
2.6.2016, 0:36
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
когда в сетях 150/70, а например на потребителе 95/70. при мощности 150 кВт расход в сети будет порядка 1,7 куба, а у потребителя порядка 5,3 куба.
|
|
|
|
|
2.6.2016, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Simon_89 @ 1.6.2016, 21:27)  испытатель , спасибо! только я не особо понимаю зачем это неполное перекрытие механическими упорами, что это даёт? Что бы линия всаса на насосе всегда была открыта? Подстраховка полного перекрытия циркуляции на теплообменнике и сети. На теплообменнике - чтобы случайно не прихватило при перерегулировании или простое, а сеть, если длинная, то полные "перехваты" в проходах строительных конструкциях тоже нередки. На работе это не отражается - негласное правило из практики.
|
|
|
|
|
  |