Цитата(grenka @ 8.6.2016, 11:44)

С чего бы это? Сколько делаю, ни разу такого не было. Ни дорогие, ни дешёвые, ни АВВ, ни Шнайдер не отключаются.
В них нет функции контроля обрыва фазы

.
Там коромысло механическое у шнайдера во всяком случае, отключает при отсутствии фазы.
На ВАМУ точно было. Тепловые реле РТЛУ тоже самое.
Цитата
Автоматические выключатели серии ВАМУ имеют встроенную защиту от пропадания фазы в виде
механической системы «коромысел».
http://www.elprom-st.ru/cat/BAYM.pdfИЛИ ПОПРОЩЕ Декрафт
Цитата
Описание
Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-400 служат для защиты и управления трехфазными асинхронными электродвигателями.
Они обеспечивают защиту от перегрузок, сверхтоков (КЗ) и выпадения фазы.
иек
Цитата
Пускатели серии ПРК-32 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки,
коротких замыканий и неполнофазных режимов работы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.6.2016, 17:56