Система вентиляции с подачей обработанного наружного воздуха под зрительные места, На сайтах не нашел системы с подачей воздуха под з/места |
|
|
|
12.6.2016, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217

|
Подскажите пожалуйста,  как выглядит подача воздуха под зрительные места?
Сообщение отредактировал bulats7 - 12.6.2016, 14:01
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
12.6.2016, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Надо пользоваться поиском в сети по ключевым словам/понятиям - смотрите, читайте, знакомьтесь, например, здесьВот ещё статья хорошая
|
|
|
|
|
13.6.2016, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217

|
Цитата(ИОВ @ 12.6.2016, 20:57)  Надо пользоваться поиском в сети по ключевым словам/понятиям - смотрите, читайте, знакомьтесь, например, здесьВот ещё статья хорошая Спасибо за ответ. Все это я просмотрел, но не нашел как это все изобразить на плане или в акснометрии. Не подскажете как подобрать воздухораспределители, если расход Lпр=3855 м3/ч ?
Сообщение отредактировал bulats7 - 13.6.2016, 10:12
|
|
|
|
|
14.6.2016, 12:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это всего или на распределитель? Если на распределитель - никак для названной схемы. Если всего - по условию соблюдения допустимой скорости и температуры. Считать, то есть.
|
|
|
|
|
14.6.2016, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217

|
Цитата(Skaramush @ 14.6.2016, 17:54)  Это всего или на распределитель? Если на распределитель - никак для названной схемы. Если всего - по условию соблюдения допустимой скорости и температуры. Считать, то есть. Это всего. Количество и размеры распределителей подобрать не могу, не знаю как. Почитал статьи подаваемый воздух замедляется проходя через камеру статического давления и подается в воздухораспределители. Все что я узнал
|
|
|
|
|
14.6.2016, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(bulats7 @ 13.6.2016, 10:11)  Не подскажете как подобрать воздухораспределители, если расход Lпр=3855 м3/ч ? Это просто невероятная величина для зала на 168 мест (по Вашим чертежам) для любого периода года! Может сообщите, как Вы определили этот расход? Неужели по воздушно-тепловым балансам и построениям на I-D-диаграмме?
|
|
|
|
|
14.6.2016, 16:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(bulats7 @ 14.6.2016, 16:12)  Это всего. Количество и размеры распределителей подобрать не могу, не знаю как. Почитал статьи подаваемый воздух замедляется проходя через камеру статического давления и подается в воздухораспределители. Все что я узнал  Воздух идёт в ноги. Особо чувствительная зона, особенно у женщин. Требования в скорости и разнице температур стоят особо жёстко. Возьмите для облегчения задачи, к примеру, программу у Трокса на сайте. И поработайте с ней. Но для начала уясните себе задачу.
|
|
|
|
|
14.6.2016, 19:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217

|
Цитата(Skaramush @ 14.6.2016, 21:18)  Воздух идёт в ноги. Особо чувствительная зона, особенно у женщин. Требования в скорости и разнице температур стоят особо жёстко. Возьмите для облегчения задачи, к примеру, программу у Трокса на сайте. И поработайте с ней. Но для начала уясните себе задачу. Спасибо за наставления. Значит, необходима низкая скорость на выходе из в/распределителя и оптимальная температура подаваемого воздуха. Попытаюсь разобраться в программе.
|
|
|
|
|
15.6.2016, 13:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.6.2016
Пользователь №: 299217

|
Цитата(ИОВ @ 14.6.2016, 20:31)  Это просто невероятная величина для зала на 168 мест (по Вашим чертежам) для любого периода года! Может сообщите, как Вы определили этот расход? Неужели по воздушно-тепловым балансам и построениям на I-D-диаграмме? Мест 190. Определял по воздушно-тепловым балансам и по построениям на I-D-диаграмме для города Улан-Удэ.
|
|
|
|
|
16.6.2016, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(bulats7 @ 15.6.2016, 13:27)  Мест 190. Определял по воздушно-тепловым балансам и по построениям на I-D-диаграмме для города Улан-Удэ. 1. Вы собираетесь подавать приток под зрительскими креслами. Какова расчётная температура притока в режиме кондиционирования летом? Учтены ли указания прилож. В СП 60 ? Мало верится, в полученный Вами воздухообмен, поскольку ∆ Тпр ≤ 1,5 град. 2. Как/чем осуществляется отопление зала зимой? По-хорошему, выложили бы сюда свои расчёты по лучу процесса зимой и летом и построения на диаграмме.
|
|
|
|
|
  |