> Расстояние от светового проема в кровле до выброса дымоудаления
Sergienko
сообщение 14.6.2016, 16:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Добрый день. Подскажите пожалуйста, нормируется ли расстояние от выброса вентилятора дымоудаления (установлен на кровле) до светового фонаря в кровле (выше самой кровли примерно на 1м)?
В СП 7.13130 не нашла пункта на эту тему.
Или можно этот фонарь считать как кровлю из горючих материалов и соответственно делать выброс на 2м выше уровня фонаря, а по горизонтали расстояние не нормировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 14.6.2016, 22:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если фрамуги фонаря открываемые, то, вероятно, можно воспользоваться указанием СП 7
Цитата
7.11...
г) ...
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 23.6.2016, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(ИОВ @ 14.6.2016, 22:58) *
Если фрамуги фонаря открываемые, то, вероятно, можно воспользоваться указанием СП 7


Думаю что нельзя, т.к. там речь идет не о каких-то абстрактных окнах, а об окнах на фасаде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 28.6.2016, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(dron @ 23.6.2016, 18:15) *
Думаю что нельзя, т.к. там речь идет не о каких-то абстрактных окнах, а об окнах на фасаде

Я всегда считал фонарь как горючую кровлю.
На мой взгляд про окна требование именно для выброса на фасад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 30.6.2016, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Cader @ 28.6.2016, 14:17) *
Я всегда считал фонарь как горючую кровлю.
На мой взгляд про окна требование именно для выброса на фасад.


фраза "Думаю что нельзя" относилась к "то, вероятно, можно воспользоваться указанием СП 7"
нельзя воспользоваться указанием СП7, т.к. там речь об окнах на фасаде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных