> Электрический котел + подогрев обратки
SmallBoy
сообщение 22.6.2016, 16:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Добрый день уважаемые форумчане!

На одной из дочерних компаний стоит установка мощностью 250квт, с которой когда она работает можно снять минимум 160квт тепла в виде горячей воды нагретой с 70 до 90-95гр Цельсия.
Через стенку с ней электрический котел bosh модель daline мощность 60квт
Получается пропуская через эту установку обратку и отдавая ее на вход в котел получится отличная экономия электричества.

Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
timofeyprof
сообщение 22.6.2016, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(SmallBoy @ 22.6.2016, 17:26) *
Добрый день уважаемые форумчане!

На одной из дочерних компаний стоит установка мощностью 250квт, с которой когда она работает можно снять минимум 160квт тепла в виде горячей воды нагретой с 70 до 90-95гр Цельсия.
Через стенку с ней электрический котел bosh модель daline мощность 60квт
Получается пропуская через эту установку обратку и отдавая ее на вход в котел получится отличная экономия электричества.

Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете

котел 60 кВт, "установка" производит у вас 160 кВт дармовой энергии. на кой ляд тогда вам котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 22.6.2016, 22:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Установка не всегда работает. А котел уже есть.
Сейчас от нее тепло уходит на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.6.2016, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Может сделать схему с теплообменником, как в ИТП? Когда установка работает - она греет ГВС, перестает работать - включается электрокотел. Т.е, электрокотел и установка работают независимо и поочередно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.6.2016, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну тогда уж лучше поставить бак аккумулятор, чтобы устновка подогревала воду, а котел поддерживал температуру.
Цитата(SmallBoy @ 22.6.2016, 16:26) *
Кто ниубдь уже так делал? Если в котел всегда будет приходить 95гр он с ума не сойдет? Как думаете

это нужно инструкцию смотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.6.2016, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Да, бак-аккумулятор - хорошее решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.6.2016, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



взято тут http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/Daline%20PTE.pdf
В открытых системах отопления котловой термостат отключается при температуре воды 90 0C ± 3 0С, а блокировочный термостат – при 95 0C ± 04 0C. В закрытых (под давлением) системах при использовании расширительного бака температура блокировки может быть максимально на 10 0С выше. Блокировочный термостат на заводе настроен на температуру 95 °C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 23.6.2016, 17:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Цитата(Барабан @ 23.6.2016, 9:55) *
Может сделать схему с теплообменником, как в ИТП? Когда установка работает - она греет ГВС, перестает работать - включается электрокотел. Т.е, электрокотел и установка работают независимо и поочередно?


оно так по факту и будет, когда на входе в котел будет вода 90-95гр он сам автоматом отключится.вопрос в том будет ли работать его гидромодуль. как думаете будет (при выключенном нагреве)?

бак аккумулятор это отлично, но его надо на 160квт примерно 3-4м3
его же надо в отдельное помещение, опасный производственный объект, если что-то случится сварит живьем пол производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.6.2016, 13:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(SmallBoy @ 23.6.2016, 17:40) *
оно так по факту и будет, когда на входе в котел будет вода 90-95гр он сам автоматом отключится.вопрос в том будет ли работать его гидромодуль. как думаете будет (при выключенном нагреве)?

Тут либо проиводитель скажет либо только эмпирическеим методом можно выяснить

Цитата(SmallBoy @ 23.6.2016, 17:40) *
его же надо в отдельное помещение, опасный производственный объект, если что-то случится сварит живьем пол производства.

Ну естественно его нужно в отдельное помещение.
Вы путаете аккумуляторный бак с водой с цистерной с бензином rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 28.6.2016, 16:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



а кто хорошие импортные баки теплоаккумуляторы делает?
кто премиум, то середнячок?

дайте какую-нибудь краткую характеристику, я в них ничего не понимаю, а поиск в интернете выдает тысячи вариантов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных