Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> СОДК при надземной прокладке, Обязательно ли?
denisov58
сообщение 24.6.2016, 8:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300008



Проложен трубопровод из 110х45 ПИ-трубы L=45 метров по крыше здания. Из окна кабинета вся трасса видна. В проекте СОДК не была. Сейчас, при сдаче объекта, заставляют делать. Подскажите, как от ворагов отбицца))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
nik4t
сообщение 24.6.2016, 9:33
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(denisov58 @ 24.6.2016, 9:57) *
Проложен трубопровод из 110х45 ПИ-трубы L=45 метров по крыше здания. Из окна кабинета вся трасса видна. В проекте СОДК не была. Сейчас, при сдаче объекта, заставляют делать. Подскажите, как от ворагов отбицца))).

Труба стальная?
... и проводники в ней были с завода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.6.2016, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если разделка стыков заводских труб с проводниками, монтаж проводников и последующая заделка будут выполнены за счет проектировщика и заказчика - можно и не отбиваться. По подземке восстановить проблематично, по надземке можно, лишь бы платили (я бы так сделал). Наружка вряд ли пластиковая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 24.6.2016, 11:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Цитата(испытатель @ 24.6.2016, 10:15) *
Наружка вряд ли пластиковая.


Я уже ничему удивляюсь. 2015г строительства, Московская область. Врезка на стальной трубе и переход полипропиленовую

Сообщение отредактировал nikishkov - 24.6.2016, 11:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20160518_110540.jpg ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  P_20160518_110241.jpg ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.6.2016, 12:12
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(испытатель @ 24.6.2016, 11:15) *
Если разделка стыков заводских труб с проводниками, монтаж проводников и последующая заделка будут выполнены за счет проектировщика и заказчика - можно и не отбиваться. По подземке восстановить проблематично, по надземке можно, лишь бы платили (я бы так сделал). Наружка вряд ли пластиковая.

Бяда, что есть СНиП, а там чётко - ПИ - Содк и не важно как лежит, над или под.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denisov58
сообщение 24.6.2016, 12:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300008



Стальная, В трубах медные провода. В проекте Кроме ПИ трубы указано "Концевой элемент ПИ трубопровода без кабельного вывода с укороченной заглушкой". И сам раздел проекта СОДК не разрабатывался. Экспертизу прошел.

Оболочка - оцинковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.6.2016, 12:26
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(denisov58 @ 24.6.2016, 13:17) *
Стальная, В трубах медные провода. В проекте Кроме ПИ трубы указано "Концевой элемент ПИ трубопровода без кабельного вывода с укороченной заглушкой". И сам раздел проекта СОДК не разрабатывался. Экспертизу прошел.

Оболочка - оцинковка.

Раздолбайство на раздолбайстве..)
А оттудваться Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denisov58
сообщение 24.6.2016, 12:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300008



ТКП 45-4.02-182-2009 п.12.8 При выборе конструкций теплоизоляции трубопроводов надземной и подземной канальной
прокладки следует соблюдать следующие требования к трубопроводам в сборке:
— при применении конструкций стальных трубопроводов с герметичными покрытиями обяза-
тельно устройство СОДК;
— при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой тепловой изоляции
должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной тепловой изоляции;
СТБ 22-52 п.4.1.5.2 В качестве труб-оболочек ПИ-труб, предназначенных для надземной прокладки ТС, применяют воздуховоды из ОС с классом плотности П, соответствующие СТБ 1915.
СТБ 1915 4.2.9 Воздуховоды и фасонные части изготавливают следующих классов: плотные П и нормальные Н. Допустимые значения потерь или подсосов воздуха через неплотности соединения воздуховодов следует принимать согласно СНБ 4.02.01.

СНБ 4.02.01 Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов следует принимать согласно таблице 7.1.
ТКП 45-1.03-85-2007 5.3.1.9 Соединение деталей систем вентиляции класса П следует выполнять на фланцах. (В нашем случае – на муфтах)


Получается, оболочка из оцинковки не герметичная, но водонепроницаемая. А СОДК, по-моему, не нужна.(Я - заказчик, дилетант, правда 40 лет назад окончил строительный техникум)

Цитаты с другого форума:
При изготовлении ПИ-труб для надземной прокладки используется спирально-навивная труба-оболочка из оцинкованной стали, которая по технологии производства не может гарантировать 100% герметичности. Плюс к этому заделка стыков данных труб происходит муфтами из оцинкованной стали, которые так же не отличаются своей герметичностью. Так что даже если систему ОДК и смонтировать, то она через некоторое время будет неработоспособна.
Цитировать:
По каталогу Сармат для надземной прокладки вместо ПЭ оболочки используется оцинкованная, которая не является герметичной и место протечки можно будет обнаружить визуально. В данном случае СОДК не нужна.
Цитата:
Обычно, по согласованию с заказчиком, в случае надземной прокладки трассы, система ОДК может не монтироваться, так как участки с повышенной влажностью можно обнаружить визуально, без помощи детекторов. Также, по согласованию с заказчиком, система ОДК не устанавливается при подземной прокладке теплотрассы, если по тем или иным причинам наличие системы ОДК не отражается в проекте.


Мне надо доказать начальнику районных теплосетей, что ПИ-труба в оболочке из оцинковки не является герметичной. Всего-то 45 метров видимой теплотрассы. Энергонадзор, пожав плечами, согласовал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.6.2016, 13:24
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(denisov58 @ 24.6.2016, 14:58) *
...
Мне надо доказать начальнику районных теплосетей, что ПИ-труба в оболочке из оцинковки не является герметичной. Всего-то 45 метров видимой теплотрассы. Энергонадзор, пожав плечами, согласовал rolleyes.gif

Попробуйте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.6.2016, 10:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Там фишка (как я понял из топ-поста) в том, что труба транзитом по крыше - отсюда и хотят подстраховаться для предупреждения серьезной аварии. Лучше восстановите за счет раздолбаев. Жизненый опыт - если из-за дефекта сварщика затопит что-нибудь и вспомнят, что был энтузиаст, добившийся отказа от подстраховки, то вину свалят не на сварщика, а на Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных