Старый добрый гидравлический расчет |
|
|
|
24.6.2016, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060

|
Доброго времени суток! Делаю гидравлический расчет для системы отопления трехэтажного здания(мой первый расчет). Система разводки лучевая. Вопрос заключается в следующем. - Чтобы определить мощность насоса, надо посчитать потери на пути от насоса до самого удаленного радиатора, или посчитать потери на всех участках и сложить? - В стояке обратки сопротивление -64 кПа, а в прямой +64 кПа, получается обратка нивелирует сопротивление стояка прямой? Чем это вызвано, подпором для насоса?
Буду благодарен за помощь!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
24.6.2016, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
1. До самого удаленного радиатора (самого нагруженного участка). Складывать участки не надо, их надо увязать регулирующими клапанами. 2. Нет. Сопротивление обратки складывается с сопротивлением подающей магистрали, но что-то многовато выходит 12 м на отопление трехэтажного дома.
Понятно, что первый расчет - всегда возникают вопросы, но, все-таки, почитайте хороший учебник по отоплению. Там, все подробно описано.
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Он ведь не указал диаметр трубы. Может и нормально выходит. Просто лучше бы увеличить диаметр и получить меньшее сопротивление.
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060

|
Вот в валтеке считал, получилось много!
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 179,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
2.jpg ( 176,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
А чо много? 65477-62898=2579 Па
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Что-то не то. Гравитационные потери - 6,5 м. Они нужны для определения рабочего давления в системе и объема расширительного бака, а динамическое давление небольшое.
Тогда, немного по другому - гравитационное давление в прямой и обратной - нивелируются, а динамические потери складываются.
Сообщение отредактировал Барабан - 24.6.2016, 17:20
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060

|
Вот, спасибо про ответ на то, что гравитационные потери нивелируются, это и хотел узнать! Теперь хотелось бы ещё уточнить, у меня получилось для продавливания до самого дальнего радиатора в трёхэтажном здании 40.5 кПа. Это 4.13 метра водяного столба получается. В стояке расход 0,78 л\с. Какие данные мне нужны ещё чтобы подобрать циркуляционный насос?Система отопления закрытая. И будут ли проблемы, если циркуляционный насос будет с присоединение для трубы 32мм, а мой стояк 50мм?
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:25
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
А так.
valtec.JPG ( 117,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
4 метра - нормальная цифра, а Вы учли сопротивление теплообменника в ИТП, фильтра, самого коллектора?
А расход, наоборот - складывается по всем участкам - не забудьте!
Сообщение отредактировал Барабан - 24.6.2016, 17:38
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060

|
Оборудование ИТП ещё не учитывал, но это уже сделать просто дело техники! Надо знать как правильно подобрать насос)
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Есть общий расход и напор. По эти данным подбираете насос. Рабочая точка должна находиться, примерно в середине кривой. Присоединение 32 - нормально.
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Heliosphan @ 24.6.2016, 17:06)  Вот в валтеке считал, ... А с температурным графиком не ошиблись? По СП 60 Цитата 6.1.6 Т... В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Да, это тоже учтите. Подающая не должна быть больше 90 градусов.
|
|
|
|
|
24.6.2016, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060

|
Да, с температурным графиком недоглядел.Но на объекте от тепловой камеры до ввода в здание трубопровод лежит без изоляции, поэтому 90 в любом случае не дойдет))
|
|
|
|
|
24.6.2016, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(Heliosphan @ 24.6.2016, 17:58)  поэтому 90 в любом случае не дойдет)) то есть рискнуть готовы?
|
|
|
|
|
24.6.2016, 18:29
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300060

|
Риск в инженерных делах не допустим! Система то закрытая, автоматика на ПТО всё равно не даст перегреву случиться.
|
|
|
|
|
24.6.2016, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Heliosphan @ 24.6.2016, 17:58)  Да, с температурным графиком недоглядел.Но на объекте от тепловой камеры до ввода в здание , трубопровод лежит без изоляции, поэтому 90 в любом случае не дойдет)) Во-первых, трубопровод нужно изолировать - это и по нормам так, и все потери тепла от точки врезки до узла учёта оплачивает также потребитель. А во-вторых, Вы противоречите сами себе - если Вы считаете, что фактическая температура не превысит 90 град, то Вы совершенно неправильно рассчитываете всю систему отопления, т.к. график в ней будет уже 90-70 град!. Мне любопытно, что Вы будете делать, когда получите замечание о ненормативном температурном графике или после того, как трубопроводы будут заизолированы? Цитата(Heliosphan @ 24.6.2016, 18:29)  Риск в инженерных делах не допустим! Система то закрытая, автоматика на ПТО всё равно не даст перегреву случиться. Стоп! У Вас теплообменник - тогда укажите график тепловой сети и график СО
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|