Добрый день, уважаемые коллеги!
Сейчас занимаемся проектированием модульной котельной на пеллете и возник вопрос по поводу высоты дымовых труб. В ДБН В.2.5-77-2014 "Котельні" есть такой пункт: "9.3.3 Мінімально допустиму розрахункову висоту димової труби приймають за умов, що: а) устя повинно бути вище зони вітрового підпору, але не менше ніж на 0,5 м гребеня покрівлі; б) устя повинно бути вище гребеня покрівлі будівлі (або її частин), розташованих в радіусі 25 м від центру труби (газоходу) не менше ніж на 5 м; в) висота труби повинна забезпечувати умови розсіювання шкідливих викидів димових газів"
Исходя из этого дымоход нашей котельной должен быть выше на 5 м. любого здания. Или я не правильно понял этот пункт. Еще такое ощущение что п. а противоречит п. б. Поясню: у нас котельная находится на расстояние 18 м от 5-тиэтажки высота которой 15м. Получается что нам необходимо выполнить дымоход высотой не менее 20м? В котельной будут установлены циклоны и дымососы.
Заранее спасибо за пояснения!
|