> эксперт требует установить газовый фильтр в каждой квартире, Подскажите пожалуйста
Svetlana Kovalen...
сообщение 25.6.2016, 2:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195470



Пришли замечания экспертизы по ГСВ
из всех замечаний не понятно одно huh.gif
эксперт требует установить газовый фильтр в каждой квартире
1) можно как то отписаться чтобы не устанавливать?
2) если ставим фильтр то нужно устанавливать манометры до и после фильтра?
3) какой документ регламентирует установку газового фильтра в квартирах? mellow.gif (могучий гугл выдал мне только постановление об установках счетчиков газа, про фильтры не видела)

Буду благодарна за ответы rolleyes.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Bomba
сообщение 25.6.2016, 22:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Регламентируется здравым смыслом. Ну и паспортом на счетчик/котел.
Обычно всегда ставим фильтр перед счетчиком. И для горелки котла, я думаю тоже не есть хорошо, если туда полетит всякая дрянь. Опять же надо смотреть руководство.
Манометры в квартире? helpsmilie.gif

ЗЫЖ Ни разу, если честно, не видел, чтобы на фильтрах экономили. Можно ведь сеточку поставить прямо в патрубок счетчика, если места мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.7.2016, 8:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Установка фильтра- дополнительное гидравлическое сопростивление.. Ставьте диафрагменный счётчик газа - такие счётчики не чувствительны к загрязнениям. Например счётчик ВК. Если есть желание - могу скинуть ответ изготовителя, . что установка фильтра перед счётчиками этой марки - не требуется (пишите е-майл в личку)

Сообщение отредактировал GASPAR - 1.7.2016, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 4.7.2016, 20:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(GASPAR @ 1.7.2016, 9:45) *
Установка фильтра- дополнительное гидравлическое сопростивление.. Ставьте диафрагменный счётчик газа - такие счётчики не чувствительны к загрязнениям. Например счётчик ВК. Если есть желание - могу скинуть ответ изготовителя, . что установка фильтра перед счётчиками этой марки - не требуется (пишите е-майл в личку)

Странно, а в паспорте пишут - рекомендуется устанавливать фильтр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 5.7.2016, 8:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(Svetlana Kovalenko @ 25.6.2016, 2:21) *
1) можно как то отписаться чтобы не устанавливать?
2) если ставим фильтр то нужно устанавливать манометры до и после фильтра?
3) какой документ регламентирует установку газового фильтра в квартирах? mellow.gif (могучий гугл выдал мне только постановление об установках счетчиков газа, про фильтры не видела)


1. В каждой квартире непосредственно перед счетчиком обязательно ставьте газовые сетчатые фильтры с возможностью их пломбировки (в корпусе и крышке есть специальные отверстия).
2. Манометры до и после фильтров ставят на промышленных объектах подготовки и распределения газа (ГРП, ГРС и т.д.). В квартирах манометры не ставят (никогда).
3. Паспорт газового счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.7.2016, 13:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(smart-bear @ 5.7.2016, 7:04) *
1. В каждой квартире непосредственно перед счетчиком обязательно ставьте газовые сетчатые фильтры с возможностью их пломбировки (в корпусе и крышке есть специальные отверстия).


Не вижу смысла в дополнительных резьбовых соединениях, не добавляющих надёжности системы. при установке - их и так достаточно: КТЗ, кран, электромагнитник. Диафрагменные счётчики по конструктиву не чуствительны к загрязнению.

Прилагаю ответ Газэлектроники

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 407,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 11.7.2016, 16:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Или для эксперта можете в записке написать что счетчик с фильтр-сеткой.
https://www.fabrikatepla.ru/lot/filtr_-_set...vih_schetchikov.
У некоторых счетчиков бывает в комплекте.

Сообщение отредактировал chp6 - 11.7.2016, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 13.7.2016, 12:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Фильтра на ШРП (ГРП) обычно достаточно. Ни разу не не было в моей 15 летней практике, в многоквартирных домах выход из строя счетчика из за загрязнения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 13.7.2016, 12:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



del

Сообщение отредактировал Газовик - 13.7.2016, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных