Уменьшение энергопотребления циклона деревообрабатывающего цеха |
|
|
|
28.6.2016, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 300259

|
Добрый день. Имеется сохранившаяся с советских времен аспирационная система. На ней стоит (предположительно, судя по габаритно-присоединительным размерам) вентилятор высокого давления №8 С двигателем 30квт 1460об/мин Вопрос - возможно ли использование двигателя меньшей мощности (10квт или 15квт), если изменить диаметр шкива ?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
28.6.2016, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Любопытно. Понимаете ли Вы что для сохранения характеристик вентилятора напор-расход к нему требуется подвести определенную мощность. И эту то мощность и дает привод. Если Вам нужно сохранить существующие характеристики вентилятора, то привод не решит задачу снижения мощности, так как вентилятору нужно будет жрать эту мощность. Если же Вам просто нужно снизить например расход - поставьте другую крыльчатку
|
|
|
|
|
28.6.2016, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
большая не влезет, а меньшая с уменьшением расхода даст уменьшение скорости и выпадение транспортируемого в воздуховодах. в этом случае лучше вообще двигло убрать и аспирацию не включать- результат одинаков, но электра не тратится.Аналогично и с диаметрами шкивов. больше скорость на крыльчатке вентилятора- нужна бОльшая мощность двигла. ментше оболротов на крыльчатке, то падает скорость и выпадают опилки и стружка по тракту и засор.
|
|
|
|
|
10.7.2016, 21:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 300259

|
Я имел ввиду - меньше диаметр шкива привода, например вместо мотора 30квт 1460об поставить 15квт 3000 об мин. Если я правильно понимаю принцип и цель работы КПП автомобиля - зменяем передаточное число, увеличиваем количество оборотов двигателя - в результате увеличивается тяговая характеристика ( хотя, наверно, за счет снижения времени работы двигателя( быстрее отрабатывает ресурс в расчете на км пути) Цитата(T-rex @ 28.6.2016, 16:03)  Любопытно. Понимаете ли Вы что для сохранения характеристик вентилятора напор-расход к нему требуется подвести определенную мощность. И эту то мощность и дает привод. Если Вам нужно сохранить существующие характеристики вентилятора, то привод не решит задачу снижения мощности, так как вентилятору нужно будет жрать эту мощность. Если же Вам просто нужно снизить например расход - поставьте другую крыльчатку если я правильно понимаю, изменение передаточного числа и увеличение оборотов привода, должно сохранить мощность на крыльчатке? или я что то упускаю ?
|
|
|
|
|
11.7.2016, 2:32
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Цитата(skyman @ 10.7.2016, 22:45)  если я правильно понимаю, изменение передаточного числа и увеличение оборотов привода, должно сохранить мощность на крыльчатке? или я что то упускаю ?  ну давайте тогда попробуем передвинуть кирпич муравьями))) а по аспирации: насколько поменялась программа производства относительно советских времен? Я подозреваю падение на порядок-другой.
|
|
|
|
|
13.7.2016, 14:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 300259

|
Да, все верно... падения в разы...
|
|
|
|
|
13.7.2016, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(timmy @ 11.7.2016, 2:32)  а по аспирации: насколько поменялась программа производства относительно советских времен? Я подозреваю падение на порядок-другой. Цитата(skyman @ 13.7.2016, 14:03)  Да, все верно... падения в разы... А какое значение это имеет к потреблению кВт/ч? А "вообще", то если время работы вместо условных 10 час/сут стало 1 час/сут, то меньше оснований искать экономию в замене оборудования, т.к. срок окупаемости тоже увеличивается.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 300259

|
неполная загрузка оборудования, имеется ввиду что вместо одновременного использования скажем 4 станков, используется только 1, максимум 2. следовательно на отсос стружки с одного станка тратится 150руб/час  вместо 37руб/час
|
|
|
|
|
14.7.2016, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Тогда может есть смысл на агрегаты пылеулавливающие перейти. Со своими минусами, ясное дело.
|
|
|
|
|
16.7.2016, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 300259

|
Ими и пользуемся все время что работаем :-)
|
|
|
|
|
16.7.2016, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Ну, у вас стружка, у меня в проекте были циклоны на шелуху подсолнечника после сушки.. Вылетало часть на улицу и народ жаловался.. Поставил на АД частотник, заказчик не нарадуется... Хочешь меньше, так как шелуха лучше высохла- пожалуйста, хочешь больше - пожалуйста.. Потенциометр на морду шкафа и вперед... И защита АД, и плавный пуск-останов, и экономия бешенная, и ничё менять не надо...
|
|
|
|
|
16.7.2016, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(skyman @ 10.7.2016, 21:45)  Я имел ввиду - меньше диаметр шкива привода, например вместо мотора 30квт 1460об поставить 15квт 3000 об мин. Ваша мысль понятна, только в передачах мощность при изменении частоты вращения не изменяется, изменяется момент Цитата(skyman @ 10.7.2016, 21:45)  если я правильно понимаю, изменение передаточного числа и увеличение оборотов привода, должно сохранить мощность на крыльчатке? У Вас работа в единицу времени (количество перемещаемого воздуха) остается на крыльчатке неизменной. Любому двигателю нужно лишь обеспечить выполнение этой работы. Поэтому и на двигателе мощность тоже останется неизменной. Вы можете поэксперементировать и поставить новый шкив. В лучшем случае новый двигатель отключит расцепитель по току, в худшем - новый двигатель сгорит. Хотите экономить - нужно что-то делать с системой. Отглушить трубопроводы к стоящим станкам, посчитать производительность отсоса от рабочего оборудования, подобрать новый вентилятор
|
|
|
|
|
21.7.2016, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Добавлю свои "три копейки". Вы можете поставить меньший вентилятор с меньшим двигателем согласно расчету на работу оставшегося оборудования, но. Но Вам обязательно придется уменьшить сечение воздуховодов, как со стороны всаса, так и с напорной стороны. Иначе уменьшится скорость потока и отходы производства будут выпадать по тракту.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.6.2016
Пользователь №: 300259

|
Понял! Всем спасибо за консультацию, премного благодарен за полезные советы
|
|
|
|
|
21.7.2016, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(Галиев @ 21.7.2016, 11:05)  Вам обязательно придется уменьшить сечение воздуховодов, как со стороны всаса, так и с напорной стороны. да, безусловно. Следует понимать. что это не вентустановка, а система пневмотранспорта
|
|
|
|
|
  |