> Высота помещения для водомерного узла
ElenaVK
сообщение 28.6.2016, 17:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247221



Коллеги, подскажите пожалуйста - в каком нормативном документе есть ограничения (минимум) по высоте помещения водомерного узла? В СП и всяких правилах по обустройству водомерного узла не нашла конкретную цифру. Высота помещения где мне предлагают разместить водомерный узел 2,0 м (нет ли ограничения как в насосных и ИТП в высоте в 2,2 м?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
инж323
сообщение 28.6.2016, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



нарисуйте ВУ с задвижкой на обводной и приводом её, нарисуйте водомер на нормативной высоте и с учетом отметок ввода... и вперед к конструкторам. Никакого норматива вам не надо, итак все наглядно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 28.6.2016, 19:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



А что за нормативная высота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaVK
сообщение 29.6.2016, 10:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247221



Это все нарисовано, и в предложенные габариты (высота помещения 2,0 м) помещается, но вот например для ИТП есть нормативные ограничения по высоте помещения - не менее 2,2 м. Вот и возник вопрос про помещение водомерного узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.6.2016, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ElenaVK @ 29.6.2016, 10:28) *
Это все нарисовано, и в предложенные габариты (высота помещения 2,0 м) помещается, но вот например для ИТП есть нормативные ограничения по высоте помещения - не менее 2,2 м. Вот и возник вопрос про помещение водомерного узла.

Это не совсем верно! См. СП 41-101-95:
Цитата
2.21 Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее, м: для наземных ЦТП - 4,2; для подземных - 3,6; для ИТП - 2,2.

При размещении ИТП в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 29.6.2016, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



высота двери какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2016, 14:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ElenaVK @ 29.6.2016, 10:28) *
Это все нарисовано, и в предложенные габариты (высота помещения 2,0 м) помещается, но вот например для ИТП есть нормативные ограничения по высоте помещения - не менее 2,2 м. Вот и возник вопрос про помещение водомерного узла.

Ой как здорово то, все умещается. А у моих чего то все само помещение от 2.4 выходит и ниже ну никак не получается. правда ссыли уже дали, но таки может глянуть альбомы всякие типа ЦИРВа или ПП. ну смотря какие ВУ у вас в водоканале согласовывают. Там и отметочки есть... что б таки узел мог быть согласован. Вам же не просто нарисовать, а и согласовывать придется?
потому и помещения ВУ рядом с ИТП и одной высоты, так КЖшникам проще.и ДО НИЗА труб от пола 2.2 вылезают в минимум 2.5-2.6 по помещению( от пола до потолка), если площади очень хватает. и диктующая высота по ИТП, а ВУ рядом " на халяву" пользуется диктующей высотой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.6.2016, 15:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



инж323, ву и без обводных, и без эл. приводов могут быть, а вы всё "не влезает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2016, 15:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nagger @ 29.6.2016, 15:07) *
инж323, ву и без обводных, и без эл. приводов могут быть, а вы всё "не влезает".

А по альбомчикам упомянутым глянуть? А вы все только " не влезает" видите? читайте всё, а не то что хочется видеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.6.2016, 16:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Глянул, и? ПП16-18 №11 ввод 100. Высота узла по осям труб 403 мм; возьмём 500 от пола - итого около 1300 от пола до штурвала задвижек. Или в принципе такой ву расположить не в горизонтальной плоскости - будет около 800 до штурвалов. Я к тому, что не всем ву нужны помещения больше 2 м высотой.
И что за нормативная высота?

Наконец, на вопрос автора темы: "есть норматив по высоте ву?" - ответа никто не дал. Афаик, нормы на высоту помещения нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2016, 16:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nagger @ 29.6.2016, 16:16) *
Глянул, и? ПП16-18 №11 ввод 100. Высота узла по осям труб 403 мм; возьмём 500 от пола - итого около 1300 от пола до штурвала задвижек. Или в принципе такой ву расположить не в горизонтальной плоскости - будет около 800 до штурвалов. Я к тому, что не всем ву нужны помещения больше 2 м высотой.
И что за нормативная высота?

Наконец, на вопрос автора темы: "есть норматив по высоте ву?" - ответа никто не дал. Афаик, нормы на высоту помещения нет.

В этом принципе он и останется на бумаге. а смонтировано будет по другому. И потом... цоколь около 1 метра и какое у вас заложение по НВК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.6.2016, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(инж323 @ 29.6.2016, 17:25) *
И потом... цоколь около 1 метра и какое у вас заложение по НВК?

Это смотря как заходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2016, 17:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nagger @ 29.6.2016, 16:58) *
Это смотря как заходить.

так, что б с согласованием НВК и ВУ выйти из Водоканала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaVK
сообщение 30.6.2016, 17:21
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 247221



Ребята, всем спасибо) За согласования не беспокойтесь, уважаемый инж323, (согласовывала и размещала водомерные узлы для кап.ремонта старых домов в существующих тех.подпольях высотой 1,8 м, и поверьте - видела смонтированные водомерные узлы не только на бумаге). Вопрос был не в этом - именно документально озвученная цифра минимальной высоты помещения водомерного узла (как для ИТП). И при чем здесь высота цоколя и глубина заложения наружной сети? В моем случае нет никакого цокольного этажа, есть подвал - в одной секции высота подвала в чистоте 2,0 м, в другой (дом двухсекционный) - 2,2 м - вот и возник вопрос выбора (мне удобнее в той части, где 2,0 м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.6.2016, 17:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



в старом фонде и тепловые пункты( хоть и в виде аналогичных вашим ВУ) с узлами размещаемы, и ВУ в помещениях 1.8 и даже был прецедент с 1.5 м. . Но это старый фонд и ну не обустроить помещение как ныне надо. да и приямки и трапы не получались и вход был очень не нормативный в них, но вынужденно шли на это и согласовывалось, в том есть многостороннее понимание проблемы( не отключать же от водоснабжения, если там по нынешним нормам узлу места или высоты мало).
А вам, на будущее, просто стоило б обозначать, что речь о существующем фонде жилом. На новостройке совсем другие аспекты.
а удобней ли в вашем случае поставить ВУ туда, где 2.0 или 2.2 то .. и раздел НВК стоит иметь в виду. а придете ли туда и сколь это стоить будет? и, порой, значимей оказывается не менять место положения ВУ в здании после ремонта. Новое просто другими проблемами отягощено и просчет всех вариантов и аспектов в итоге показывает, что прежнее ничуть не хуже,но имеет историю проблемы и обоснованную вынужденность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных