> объединение двух установок одним воздуховодом, нестандартная ситуация
Анна Шам
сообщение 4.7.2016, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198556



Добрый день,

помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой:

Для вентиляции производственного участка была расчитана приточно-вытяжная вентустановка на 50 тыс кубов. С целью экономии электроэнергии (запрашиваемых киловатт), заказчик пожелал поставить две одинаковые вентмашины на 25 тыс кубов.

Эти вентмашины установлены в венткамере "боком друг к другу".

Вопрос: можно ли объединять воздух из этих вентмашин в один короб.
т. есть приток из двух машин поступает в один короб и уходит в цех по одному воздуховоду,
вытяжка собирается в один воздуховод, попадает в один короб и удаляется двумя вентиляторами.

Не будут ли вентмашины "перебивать" друг друга?

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
tiptop
сообщение 4.7.2016, 10:48
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Не знаю, как это бывает в вентиляции, а вот при объединении двух дымоходов делают рассечку:

Прикрепленный файл  1991_trembovlya___rassechka.GIF ( 12,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.7.2016, 10:51
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...Открываете раздел "параллельная работа вентиляторов в сети" и получаете все ответы. Конечно, когда грамотно и полностью поставите вопросы.

Только совершенно непонятно, если количество воздуха сохранено, о какой экономии электроэнергии идёт речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 4.7.2016, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Анна Шам @ 4.7.2016, 12:41) *
Добрый день,

помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой:

Для вентиляции производственного участка была расчитана приточно-вытяжная вентустановка на 50 тыс кубов. С целью экономии электроэнергии (запрашиваемых киловатт), заказчик пожелал поставить две одинаковые вентмашины на 25 тыс кубов.

Эти вентмашины установлены в венткамере "боком друг к другу".

Вопрос: можно ли объединять воздух из этих вентмашин в один короб.
т. есть приток из двух машин поступает в один короб и уходит в цех по одному воздуховоду,
вытяжка собирается в один воздуховод, попадает в один короб и удаляется двумя вентиляторами.

Не будут ли вентмашины "перебивать" друг друга?

Заранее благодарю!


При грамотном расчете аэродинамики все можно.
При не грамотном машины будут "перебивать" друг друга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных