А разрушение здания-то чем вызвано? Я пока в ваших размышлениях не увидел, что где-то что-то мокнет и из-за этого разваливается. Ставить дополнительные сопротивления не рекомендую, т.к. если поток замедлится, то конденсат вполне может залить молоты. Вообще стараются просто выкинуть на улицу по кратчайшему пути, т.к. пар быстро остывает и начинает течь конденсат. Если конденсат зальёт молот, то потери будут больше, чем от перестройки здания. В принципе лучше было бы сделать три трубы.
Молот часть (5-15 %) пара использует для обдувки штампов вроде бы, поэтому при останове пар всё равно будет теряться, пусть и меньше в 10 раз, но всё равно.
Сжатый воздух надо пересчитывать. Например 1 кг перегретого до 220 °С пара эквивалентен 1,14 м3 холодного воздуха и 1,0 м3 подогретого до 100 °С воздуха. В связи с пиковым потреблением в период активной работы, перед молотами лучше ставить воздухосборники. Для молота с весом падающих частей в 2000 кг в литературе рекомендован воздухосборник объёмом 25,5 м3.
|