> Вентиляция помещения бассейна
ARTEM
сообщение 9.1.2007, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Крыша в бассейне в форме полусферы. Какие можно применить гибкие воздуховоды из нержавеющей стали и решетки для крепления к этим воздуховодам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Litvinov
сообщение 9.1.2007, 11:31
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Гибкие воздуховоды – это одно «большое местное сопротивление» (монтажникам вряд ли удастся натянуть такой воздуховод, и он будет провисать и болтаться). Может лучше применить круглые спирально - навивные воздуховоды, а вдоль купола идти короткими прямыми участками с отводами (возможно не стандартными – зависит от радиуса вашего купола). Решетки врезать можно Systemair, IMP-Klima, Swegon, или другие (смотрите каталоги производителей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Прекрасно!
Та же подача воздуха по периметру, отвод воздуха на рециркуляцию от теплой стенки и на выброс из верхней зоны. Можно было бы продумать естественную вентиляцию + осушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 10.1.2007, 4:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Отправляю разрез с вытяжным воздуховодом. Смогут ли монтажники смонтировать воздуховоды под таким углом? Можно ли не ставить решетки на воздуховод?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vent_bassein.pdf ( 66,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 10.1.2007, 9:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Проблем с монтажем такой ветки возникнуть не должно, но Я не вижу смысл в такой прокладке воздуховода, может объясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 11.1.2007, 8:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Вытяжка в бассейне должна быть из верхней зоны, чтобы не было застойных зон. Поэтому такая прокладка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 11.1.2007, 9:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Я думаю, если вы спрямите ветку, вы облегчите труд монтажников, снизите сопротивление сети и т.д. и это ни в коем случае не отразится на возникновении застойных зон в помещении бассейна т.к. на подвижность воздуха в помещение влияют приточные струи,а не вытяжные.
Если вы боитесь застойных зон под куполом так лучше его обдувайте приточным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 11.1.2007, 21:51
Сообщение #8





Guest Forum






Решетки то вы можете не ставить, а вот дросселя точно надо иначе все через 1 врезку вытянете, да и при попытке зажать решетку свиста не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 12.1.2007, 7:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Цитата(CAM @ Jan 11 2007, 09:04 )
Я думаю, если вы спрямите ветку, вы облегчите труд монтажников, снизите сопротивление сети и т.д. и это ни в коем случае не отразится на возникновении застойных зон в помещении бассейна т.к. на подвижность воздуха в помещение влияют приточные струи,а не вытяжные.

Если спрямить ветку, то в середине купола воздуховод будет выходить из ферм, а это будет не очень красиво, а так воздуховод будет не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 12.1.2007, 9:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



[QUOTE=ARTEM,Jan 12 2007, 07:11 ]
Если спрямить ветку, то в середине купола воздуховод будет выходить из ферм, а это будет не очень красиво, а так воздуховод будет не видно.


Во всем должна быть мера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ириска кис-кис_*
сообщение 27.4.2011, 16:11
Сообщение #11





Guest Forum






Уважаемые коллеги, подскажите студентке, как рассчитать воздухообмен в помещении, в котором находиться бассейн для согласования с СЭС или как преподнести такое помещение. HELP!!!!
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2011, 17:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ириска кис-кис_*
сообщение 28.4.2011, 9:53
Сообщение #13





Guest Forum






Ща буду разбираться, заранее спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ириска кис-кис_*
сообщение 28.4.2011, 12:58
Сообщение #14





Guest Forum






как можно обозначить это помещение и чему должна быть равна кратность воздухообмена??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ириска кис-кис_*
сообщение 29.4.2011, 9:44
Сообщение #15





Guest Forum






Как можно уменьшить расход воздуха с 1600 кубов в час, до максимум 500!!!Очень много влаги 11 кг/ч, помогите!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.4.2011, 11:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вешать автономные осушители воздуха в зале бассейна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxa
сообщение 1.6.2011, 14:51
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46232



Добрый день господа специалисты. Подскажите пожалуйста как быть? В бассейне площадью 270 кв. м и зеркалом 96 кв.м устанавливаем осушители 2 шт. типа «Dantherm» CDP125 в техпомещении под обходными дорожками на уровне чаши. Воздух подаем через щелевые решетки в полу на стекляные стены. Получается что проходим воздуховодами через перекрытие. Внимание вопрос? Нужно ли ставить пожарные клапана или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 15:36
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А осушители обслуживают техэтаж? Если нет то это транзит и подлежит огнезащите.
Кроме того - перекрытие - противопожарная преграда? Не всякая огнестойкая преграда является противопожарной, это еще зависит от категорий помещений по НПБ которые отделяет преграда. Лучше всего узнать об этом у архов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.6.2011, 16:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



тогда уж вместе с оборудованием покрывать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 16:19
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(temka @ 1.6.2011, 14:16) *
тогда уж вместе с оборудованием покрывать biggrin.gif

Вместе с ним. rolleyes.gif
Только кнопочку оставить. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.6.2011, 16:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



если перекрытие с нормируемым пределом огнестойкости - то вы попадаете под пункт, требующий установки клапаном в ближайшем к обслуживаемому помещению ограждении с нормируемым пределом огнестойкости. узнаете ваш предел - и ставите. потому как красить осушитель - бред полный smile.gif
еще вариант - выносите осушители на обслуживаемый этаж...
еще вариант - ставить осушители в венткамеру на техэтаже (назовем подбассейное пространство так),которую выгораживать перегородками с нормируемым пределом огнестойкости, ну и тогда уже, если возд-ды выходят из этой в/к в объем техэтажа - то огнезащита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 16:49
Сообщение #22


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Да поставить пару клапанов и никто не придерется.
Но вот то что перекрытие не просто огнестойкая преграда а противопожарная это еще надо доказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 14.7.2011, 15:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Уважаемые специалисты!
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу оригинальной схемы вентиляции помещения бассейна. Эту схему предлагает заказчик.
Суть вот в чем: приток воздуха механический, а вот вытяжка естественная через утепленные клапаны в стене.
Приблизительно расход приточной вентиляции составляет 2000 м3/ч.
Вопрос:
- насколько работоспособна данная система вентиляции?
- как можно рассчитать площадь клапанов для естественной системы вентиляции?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.dwg ( 91,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 14.7.2011, 16:24
Сообщение #24


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Чтобы сам клапан не замерз, нужно скорость приличную 3-4 м/с, отсюда - помещение бассейна д.б. герметичным, чтобы обеспечить необходимый напор. Если будут неплотности - с улицы лед нарастет.
И на подшиве сосульки будут расти устрашающе.
Зимой приточную вентиляцию нельзя будет выключать вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 15.7.2011, 8:26
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо!
А если вместо клапанов поставить 1-2 осевых вентилятора в стене без сети воздуховодов, будет ли он обмерзать зимой, в период, когда система вентиляции не работает (ночью).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 15.7.2011, 9:20
Сообщение #26


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А осевые вентиляторы имеют теплоизолирующие свойства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 15.7.2011, 10:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Не понял вопроса?
Осевой вентилятор устанавливаем на внутренней поверхности стены, снаружи ставим инерционную решетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 15.7.2011, 13:29
Сообщение #28


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Это ирония такая была.
Дыра в стене с осевым вентилятором и гравитационной решеткой при неработающем вентиляторе становится просто дырой в стене.
Зарастет всё сначала льдом, а потом грибком.
Если заказчику очень хочется так сделать, пусть сам и дает указания строителям. А в проект это включать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 20.7.2011, 10:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



интересно а влажный воздух сверху вниз пойдет? у вас там порядка 2 м по высоте застойной зоны! капать с крыши на голову будет. приток мех. а вытяжка естественная может если действительно все герметично как писали ранее и тогда отдельно стоящее здание чтоб приток не шел по дому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 20.7.2011, 13:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



Цитата(SVA @ 15.7.2011, 10:04) *
Осевой вентилятор устанавливаем на внутренней поверхности стены, снаружи ставим инерционную решетку.

нехорошо ставить решетки впритык к осевым авентиляторам - можно очень пролететь с аэродинамикой осевых вентиляторов - в разы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных