вентиляция в кабинете, нет ни окон ни воздуха в кабинете |
|
|
|
8.7.2016, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900

|
Добрый день! Простите если не в ту группу пишу, но уже много что "облазила" - не могу найти. В нашем офисе (кабинете) нет ни окон, ни нормальной вентиляции, кабинет находится над складским помещением, постоянно в кабинете ~ 20м2 находится 3 человека, а утром и вечером по 1,5 часа на планерке 8 человек. Соответственно дышать нечем, особенно пока невыносимая жара, да и зимой душно. Начальство говорит что у нас нормальная система вентиляции (прямо в кабинете), но она рычит-гудит постоянно. В Общем в послеобеденное время работники в полуобморочном состоянии... и так каждый год. Подскажите пожалуйста где и какие можно посмотреть документы, требования, санпины или еще что либо, чтобы мы могли работать нормально. Также хотим написать претензию или не знаем как назвать, чтобы установили кондиционер хотя бы, о переезде в другой кабинет нет речи. Спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
8.7.2016, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ГОСТ 30494-2011 п5 полностью и СП 60.13330.2012 Приложение К Таблица К.1
Так у вас есть вентиляция в кабнете? как поянть прямо в кабинете?
Сообщение отредактировал Composter - 8.7.2016, 10:52
|
|
|
|
|
8.7.2016, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900

|
Что-то в потолке гудит постоянно, охранник сказал-через нас со склада (внизу) воздухоотвод, типа это и есть вентиляция, предложил наверху что-то открыть, но тогда горячий воздух с улицы будет к нам затягиваться
|
|
|
|
|
8.7.2016, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Напишите жалобу на условия труда руководителю, если не будут приняты меры, обращайтесь в госинспекцию труда в вашем регионе. Если конечно не боитесь вступить в конфликт с администрацией вашей компании. В противном случае продолжайте терпеть, или ищите другую работу.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 11:36)  В нашем офисе (кабинете) нет ни окон, у вас еще и обязательные санпиновские требование нарушены о наличии естественного освещения (инсоляции) в помещении с постоянными рабочими местами. рубите окно...
|
|
|
|
|
8.7.2016, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900

|
Окно прорубить не получится, с одной стороны -касса, с 3-х других сторон- кабинеты, просто жалобу пока не хотелось бы писать, у нас есть вышестоящее руководство, в другом регионе, нам надо обосновать, согласно каким нормам (законам, гостам санпинам) необходима надлежащая вентиляция и шумоизоляция, т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, но нужно, еще раз повторюсь, обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие
|
|
|
|
|
8.7.2016, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:39)  Окно прорубить не получится, с одной стороны -касса, с 3-х других сторон- кабинеты, просто жалобу пока не хотелось бы писать, у нас есть вышестоящее руководство, в другом регионе, нам надо обосновать, согласно каким нормам (законам, гостам санпинам) необходима надлежащая вентиляция и шумоизоляция, т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, но нужно, еще раз повторюсь, обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие про окно - шутка была. Нормы: -СП 60.13330.2012 -СП 52.13330.2011 - СанПиН 2.2.1_2.1.1.1076-01 - ГОСТ 30494-2011 - СанПиН 2.2.4.548-96 Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:39)  обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие обращаетесь в санэпидемстанцию. они проводят замеры, дают заключение о соответствии действующим санпиновским нормам - это если диалога наладить с руководством не получится, а бойкот/забастовку устраивать не захотите
|
|
|
|
|
8.7.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 11:13)  Что-то в потолке гудит постоянно, охранник сказал-через нас со склада (внизу) воздухоотвод, типа это и есть вентиляция, предложил наверху что-то открыть, но тогда горячий воздух с улицы будет к нам затягиваться понятней не стало. Может это вентиялция идет транзитом и ваш кабинет не обслуживает. Скажите у вас вентрешетки в потлке есть? Бумажку/спичку к ним подносить пробоавали?
|
|
|
|
|
8.7.2016, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300900

|
спасибо, в потолке круг, чуть больше датчика пожарного, спичку не пробовали, попробуем
|
|
|
|
|
8.7.2016, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
должно быть как минимум 2 дифузора/решетки, либо в потлке 1 решетка и 1 переточная решетка в двери/сетне. судя по тому что 3 человека то 180 м3/час, это дпу-м 160-200 , значит кург должен быть размером 215-258.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:17)  спасибо, в потолке круг, чуть больше датчика пожарного, спичку не пробовали, попробуем Если в системе вентиляции есть скопления пыли, то проверка тяги открытым огнем может привести к возгоранию, а в отдельных случаях к взрыву. Простите, а ВЫ отвечаете за эксплуатацию помещения? За обеспечение необходимых условий труда? По какой причине Вы должны выявлять нарушения норм и правил, у Вас имеется достаточная квалификация?
|
|
|
|
|
8.7.2016, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(WAKO @ 8.7.2016, 13:10)  Простите, а ВЫ отвечаете за эксплуатацию помещения? За обеспечение необходимых условий труда? По какой причине Вы должны выявлять нарушения норм и правил, у Вас имеется достаточная квалификация? т.е. вы предлагаете человеку дальше сидеть в душном кабинете?
|
|
|
|
|
8.7.2016, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Composter @ 8.7.2016, 15:41)  т.е. вы предлагаете человеку дальше сидеть в душном кабинете? Как я понимаю топикастер не имеет необходимой квалификации для проведения обследования помещения. Если духота в помещении и без того очевидна, то для решения вопроса с вменяемым руководством будет достаточно обращения или заявления. Если руководство не хочет, или не имеет возможности решать вопрос обеспечения необходимых условий труда, то изучение норм не даст никакого результата. Судя по тому что было описано, нарушения имеются и руководство прекрасно о них знает. Если не хочется обострять ситуацию, нужно терпеть. Если нет страха бороться за свои права, сначала письмо руководству, потом - в надзорные инстанции. Но, зная наши реалии, если работодатель не крупная компания которая стремиться работать по стандартам, такая борьба обычно приводит к увольнению борца.
Сообщение отредактировал WAKO - 8.7.2016, 18:14
|
|
|
|
|
8.7.2016, 18:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Наличие и направление движения воздуха хорошо проверяется тонкой шерстяной или шёлковой нитью.
|
|
|
|
|
9.7.2016, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788

|
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 13:39)  т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, кондиционер решит проблему только с температурой, воздух он будет гонять один и тот же, будет хуже
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)