сообщение 11.7.2016, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Добрый день.
Я в этой сфере новичек. Но задача стоит в следующем: для технологического процесса необходима подача воздуха температурой 12-13 градусов при влажности 35-40% к потребителю, температура в помещении 16-17градусов и влажность от 50 до 70% обьем помещения 100 куб.м в помещение находятся три человека и технологическое оборудование. Мы используем чиллер и фанкойлы которые охлаждают воздух до заданной температуры но при этом резко увеличивается влажность воздуха. В помещение стоит кондиционер и осушитель воздуха Master но этого не достаточно тк в фанкойлах при работе не конденсируется влага. Хотелось бы услышать мнение специалистов по решению данной проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
ast
сообщение 11.7.2016, 10:37
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Вы не написали исходные данные для воздуха. С улицы или рециркуляция.
Для летнего периода (при прямотоке) добиться такой малой влажности при такой низкой температуре в центральном кондиционере нереально. Фанкойлы высаживают влагу, но незначительно. Влажность в помещении 50-70% не такая уж и маленькая. Остается только дооснастить помещение осушителями. И использовать рециркуляцию с подмесом воздуха на величину саннормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.7.2016, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Хотелось бы услышать мнение специалистов по решению данной проблемы.

Мнения специалистов должны были звучать перед тем как вам впихнули чиллер, фанкойлы, кондиционер и осушитель.
Специалисты должны были построить луч процесса в помещении и в зависимости от требуемых параметров внутреннего воздуха простроить луч процесса обработки приточного воздуха, а затем уже подобрать оборудование, т.к. значения ваших параметров приточного воздуха и температуры воздуха в помещении отличаются от обычных принятых параметров при расчете систем СКВ.

Цитата
Для летнего периода (при прямотоке) добиться такой малой влажности при такой низкой температуре в центральном кондиционере нереально.

Все реально. Нужна только холодилка способная работать на низких параметрах теплоносителя. Такие чиллера есть, график можно задать хоть -2/3, теплоноситель гликоль. Дальше последующий нагрев и выходим в точку требуемых параметров приточного воздуха.

Сообщение отредактировал Wiz - 11.7.2016, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 6:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Да воздух рециркулирует по помещению. Пока чиллер не работает, работает осушитель и кондиционер тем самым достигается температура и влажность в помещении 16 гр и 40% влажности. Чиллер способен уходить в низкие температуры мощности хватает. Но в данный момент в систему залита вода. Подача вохдуха от фанкойла осуществляется вентелем со скоростью макс 10м/с. Как только включаем чиллер то влажность начинант резко разти и повышается влажность. С фанкойлов конденсируется влага но очень мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 7:48
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если влага в помещение не поступает, то влажность расти может только относительная, влагосодержание воздуха остаётся неизменным.
Берётесь за задачу не с того конца. Выше уже указано - стройте процесс сначала. В помещении. И процесс обработки воздуха для выхода в заданную точку. Тогда будет видно и что происходит, и что требуется. А требуется воздух сначала осушить (и переохладить в результате), затем догреть до требуемой температуры подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 9:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Влага в помещение поступает и выделяется в виду особености производства. Охлаждать воздух до какой температуры что бы начался процесс обильного конденсирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 9:49
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стройте. Процессы. В. I-d. Диаграмме.

Повторить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.7.2016, 10:42
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Вы четко не указали исходных данных: параметры воздуха в помещении, воздуха с улицы на данный период года, процент рециркуляции, объем подаваемого воздуха, влаговыделения в помещении. Как же можно решить эту задачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 10:45
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Угадать по фото.
Для ТС - возьмите, раз хотя бы, книгу Нестеренко "Основы термодинамических процессов..." (на форуме есть) и постройте происходящие в помещении и требуемый в агрегате процессы. Самому будет легче в дальнейшем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 10:56
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Температура в помещении 16 гр с улицы вохдух не забирается вообще. Вы мне подскажите чего и как померить я даже не понимаю половина ваших терминов))

А производство должно оаботать круглый год независимо от температуры и влажности на улице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 11:22
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Цитата(Skaramush @ 12.7.2016, 10:45) *
Угадать по фото.
Для ТС - возьмите, раз хотя бы, книгу Нестеренко "Основы термодинамических процессов..." (на форуме есть) и постройте происходящие в помещении и требуемый в агрегате процессы. Самому будет легче в дальнейшем.

Да, не на того учился))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.7.2016, 11:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Температура в помещении 16 гр с улицы вохдух не забирается вообще.

Ну во первых это уже не правильно, чем же люди, находящиеся на посту у вас дышат, воздухом поступающим через щели ?
Во вторых вы не представились, кем вы вообще выступаете на этом производстве. (проектировщик, технолог, директор, эксплуатационник или просто мимо проходили и заинтересовались)
В третьих, здесь не справочная как многие полагают, задавая обобщённые вопросы, а слышать в ответ хотят конкретные предложения.
В четвертых у вас действующее производство, а здесь в своей массе рассматривают и решают вопросы, которые пока лежат на бумаге или только предполагаются к воплощению.
Ну и последнее - в грамотном поставленном вопросе, содержится вероятность 50% правильного ответа....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 11:54
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Цитата(Wiz @ 12.7.2016, 11:27) *
Ну во первых это уже не правильно, чем же люди, находящиеся на посту у вас дышат, воздухом поступающим через щели ?
Во вторых вы не представились, кем вы вообще выступаете на этом производстве. (проектировщик, технолог, директор, эксплуатационник или просто мимо проходили и заинтересовались)
В третьих, здесь не справочная как многие полагают, задавая обобщённые вопросы, а слышать в ответ хотят конкретные предложения.
В четвертых у вас действующее производство, а здесь в своей массе рассматривают и решают вопросы, которые пока лежат на бумаге или только предполагаются к воплощению.
Ну и последнее - в грамотном поставленном вопросе, содержится вероятность 50% правильного ответа....

Я специалист по обслуживанию и ремонту промышленого оборудования, образование высшее техническое правда автомобильное, в виду того что в стране кризис приходится работать там где хоть платят зарплату без задержек. В данном случае ищу людей или фирму готовых хоть как то помочь решить производственную проблему и немного самому разобраться в данном случае потому что как показала практика большинство фирм которые пытались решить данную проблему просто хотят срубить бабла. Наткнулся на этот форум и решил вдруг повезет найду супер специалиста))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.7.2016, 12:02
Сообщение #14


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Уважаемый новичек123, напишите:
1. Какая должна быть температура в помещении от... и до...
2. Какая должна быть влажность в помещении от ... и до...
3. Рециркуляция я так поняла -100%, т.к. с улицы вы ничего не забираете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.7.2016, 12:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Любой как вы выразились супер специалист в любом случае начал бы со сбора исходных данных, необходимых в первую очередь для расчета.
То бишь это составляющие тепло-, влажностного баланса помещения при этом должны в свою очередь учитываться требования санитарных, технологических и производственных норм по организации воздухообмена в помещении.
Поэтому вас для начала и послали как говориться изучать мат часть происходящего в виде книги "Нестеренко".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 13:10
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



[quote name='ast' date='12.7.2016, 12:02' post='1221544']
Уважаемый новичек123, напишите:
1. Какая должна быть температура в помещении от... и до...
2. Какая должна быть влажность в помещении от ... и до...
3. Рециркуляция я так поняла -100%, т.к. с улицы вы ничего не забираете?
[/quote
Температура помещения 16-17 гр влажность в помещении 30-35 гр , температура подаваемого воздуха взятого из этого помещения и охлажденного через фанкойлы подаваймого в устройство должна быть два режима 1 режим 12-13 гр влажность 30-35% 2 режим 15-16гр влажность 30-35%.
На обучение к сожалению нет времени учится, быстрее уволят))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 13:22
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, оба варианта - с осушением. И точка росы -2,4 и -4,2. То есть, при воде в системе осушения и не может происходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.7.2016, 13:58
Сообщение #18


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Ну вот как-то так.
По сути сам процесс обработки воздуха у вас будет сведен только к осушению. Диаграмму прикладываю. Вы должны в центральном кондиционере охладить воздух до 0 градусов и потом нагреть до +16, влажность при этом будет 33 процента. Хотя, думаю, если выделяется влага и тепло (неизвестно в каком количестве)-то процесс будет несколько иной. Но, как я поняла, у вас только фанкойлы служат для охлаждения воздуха? Думаю они не решат задачу осушения до такой влажности.

Диаграмма
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_.xls ( 201,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 14:10
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Цитата(Skaramush @ 12.7.2016, 13:22) *
То есть, оба варианта - с осушением. И точка росы -2,4 и -4,2. То есть, при воде в системе осушения и не может происходить.

Да воздух должен подаваться сухой. Да и в помещение если будет сухой воздух я думаю хуже не будет. Те если я вас правильно понял то при такой температуре каплеотделегие не получится? С последующим нагревом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 14:13
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По цифрам из сообщения №16 процесс будет несколько более экстремальным, точки левее по диаграмме.

Цитата(новичек123 @ 12.7.2016, 15:10) *
Да воздух должен подаваться сухой. Да и в помещение если будет сухой воздух я думаю хуже не будет. Те если я вас правильно понял то при такой температуре каплеотделегие не получится? С последующим нагревом


При таких параметрах скорее вымораживание. Посмотрите в сторону сорбционных осушителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.7.2016, 14:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Так сорбционники регенерировать чем-то нужно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.7.2016, 14:40
Сообщение #22


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Skaramush @ 12.7.2016, 14:13) *
При таких параметрах скорее вымораживание. Посмотрите в сторону сорбционных осушителей.


Не обязательно сорбционные, ставили на одном заводе чиллер с параметрами -1/+4 на 50% этиленгликоле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 14:53
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А удаление собранной влаги цикличным оттаиванием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.7.2016, 14:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
ставили на одном заводе чиллер с параметрами -1/+4 на 50% этиленгликоле

автору нужно еще ниже, чтобы точка росы была -2,4 и -4,2 , и что на выходе из фанкойлов вы при этом получите ? Морозильник не меньше....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 14:55
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чуть не угодил в ту же "ловушку" wink.gif . 0/-1 это уже замерзание. Уже достаточно. Это как с кривой 100% относительной влажности примерно.
Но - да, в любом случае нужен догрев после осушения. В общем, примочками и припарками не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 15:06
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



А вы думаете абсорционный осушитель поможет? Это получается что сначала охлаждаем воздух до -5 градусов прогоняем через осушитель а затем нагревает до +12 или+16 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 15:21
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Можете ли вы подсказать какой именно осушитель справится с данной задачей что бы понимать удорожание данной конструкции и целесообразность вложения данной суммы денег?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.7.2016, 15:41
Сообщение #28


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(новичек123 @ 12.7.2016, 15:06) *
А вы думаете абсорционный осушитель поможет? Это получается что сначала охлаждаем воздух до -5 градусов прогоняем через осушитель а затем нагревает до +12 или+16 градусов?

Охлаждение до -5 - это и есть процесс осушения.

Из всего вышеописанного автором я так толком и не поняла, как организовано кондиционирование. Центрального кондиционера совсем нет что-ли, только фанкойлы с чиллером и осушитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.7.2016, 16:03
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно так. И кто-то решил, что параметры сами получатся при использовании волшебного заклинания "чиллер-фанкойл!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек123
сообщение 12.7.2016, 16:04
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.7.2016
Пользователь №: 301009



Цитата(ast @ 12.7.2016, 15:41) *
Охлаждение до -5 - это и есть процесс осушения.

Из всего вышеописанного автором я так толком и не поняла, как организовано кондиционирование. Центрального кондиционера совсем нет что-ли, только фанкойлы с чиллером и осушитель?

Давайте заново.
Есть помещение 100куб.м. в нем стоит технологическое оборудование, стоит бытовой кондиционер, осушитель, чилер с фанкойлами для охлаждения воздуха и подача к оборудованию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 16:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных