Добрый день. Имеется вытяжка от кухонного зонта. Вытяжной вентилятор расположен снаружи здания. Нужно ли теплоизолировать воздуховоды до вентилятора расположенные снаружи здания? Нужно теплоизолировать сам вентилятор? Нужно ли теплоизолировать воздуховоды после вентилятора? Подключение вентилятора через гибкие вставки. Обратного клапана не предусмотрено. прошу помочь в решении вопроса.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
22.7.2016, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(denis777 @ 21.7.2016, 17:15)  Добрый день. Имеется вытяжка от кухонного зонта. Вытяжной вентилятор расположен снаружи здания. Нужно ли теплоизолировать воздуховоды до вентилятора расположенные снаружи здания? Нужно теплоизолировать сам вентилятор? Нужно ли теплоизолировать воздуховоды после вентилятора? Подключение вентилятора через гибкие вставки. Обратного клапана не предусмотрено. прошу помочь в решении вопроса. Материал воздуховодов? Вытяжка с домашней кухни, либо что-то более мощное предусмотрено? Изолировать есть смысл те участки, кот. внутри здания проложены, раз у Вас нет обратного клапана. Хорошо бы ещё указать длину и высоту трасс. И так, мысли вслух, когда вытяжка не будет работать, лопасти вентилятора могут примёрзнуть (зимой) к корпусу. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 22.7.2016, 8:57
|
|
|
|
|
22.7.2016, 8:51
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Теплоизолировать воздуховод до вентилятора, расположенный на улице. Сам вентилятор- не надо. Воздуховод после вентилятора-тоже не надо теплоизолировать, но предусмотреть в нижней части улитки вентилятора отверстие для слива конденсата. Желательно обеспечить уклон горизонтального воздуховода на входе в вентилятор в сторону вентилятора.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ast @ 22.7.2016, 8:51)  Теплоизолировать воздуховод до вентилятора, расположенный на улице. А какой в этом смысл?
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
22.7.2016, 9:52
|
Guest Forum

|
Цитата(vnipi @ 22.7.2016, 6:50)  Добрый день.
Материал воздуховодов? Вытяжка с домашней кухни, либо что-то более мощное предусмотрено? Изолировать есть смысл те участки, кот. внутри здания проложены, раз у Вас нет обратного клапана. Хорошо бы ещё указать длину и высоту трасс. И так, мысли вслух, когда вытяжка не будет работать, лопасти вентилятора могут примёрзнуть (зимой) к корпусу. С Уважением, Это кухня садика. Материал воздуховодов - оцинковка. Расход 3500 м3/ч сечение 400х400. По помещению длинна трассы -10м, и по улице - 10м. Думал к этой системе сделать ещё врезки в средине помещения для вентиляции самой кухни. Если изолировать воздуховоды в средине помещения - то не придёт ли изоляция в негодность в кратчайшие сроки из-за налипания жиров? Цитата(ИОВ @ 22.7.2016, 6:59)  А какой в этом смысл? Возможно смысл что б не было конденсата в помещении. Типа гибкая будет разрывать мостик холода между воздуховодами и вентиляторами. Только если конденсат будет выступать на вентиляторе и наружных воздуховодах - то насколько это может повлиять на работоспособность системы?
Сообщение отредактировал denis777 - 22.7.2016, 9:46
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Конденсата на ВНЕШНЕЙ поверхности не будет. Он будет на ВНУТРЕННЕЙ поверхности. И беспокоиться следует о скапливании конденсата и осадков в корпусе вентилятора, застывании зимой и визиту Северного Пушного Зверя к вентилятору при попытке пуска с примёрзшим ротором, а далее - раскручиванию, если пустился, с кусками льда на лопатках.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(denis777 @ 22.7.2016, 9:52)  Это кухня садика. Материал воздуховодов - оцинковка. Расход 3500 м3/ч сечение 400х400. По помещению длинна трассы -10м, и по улице - 10м. Думал к этой системе сделать ещё врезки в средине помещения для вентиляции самой кухни. Если изолировать воздуховоды в средине помещения - то не придёт ли изоляция в негодность в кратчайшие сроки из-за налипания жиров?
Возможно смысл что б не было конденсата в помещении. Типа гибкая будет разрывать мостик холода между воздуховодами и вентиляторами. Только если конденсат будет выступать на вентиляторе и наружных воздуховодах - то насколько это может повлиять на работоспособность системы? Предложил бы Вам рабочий вариант, если ещё бюджет уже не согласован. Внутри помещения, перед проходом воздуховода через стену на улицу, установите воздушный клапан с эл. приводом. Возьмите, закупите это у производителя - "Сигма-Вент" например (не как реклама, чтобы автору время сэкономить), установите доп. так называемую "задержку по времени". Не указали, какого производителя у Вас сам вентилятор, но думаю с ним можно будет скоммутировать работу и эл. привода на воздушной заслонке, и сам вентилятор, при включении. В этом случае, после этой воздушной заслонки изолировать воздуховоды не надо. Единственный ещё вопрос: а противопожарный клапан разве не надо устанавливать перед проходом через наружную стену? С Уважением,
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
22.7.2016, 10:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 22.7.2016, 7:14)  Конденсата на ВНЕШНЕЙ поверхности не будет. Он будет на ВНУТРЕННЕЙ поверхности. И беспокоиться следует о скапливании конденсата и осадков в корпусе вентилятора, застывании зимой и визиту Северного Пушного Зверя к вентилятору при попытке пуска с примёрзшим ротором, а далее - раскручиванию, если пустился, с кусками льда на лопатках. Спасибо большое за ответ. Как обычно решается данная проблема? Греющий кабель? Возможно сделать так как во вложении?
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(denis777 @ 22.7.2016, 9:52)  Если изолировать воздуховоды в средине помещения - то не придёт ли изоляция в негодность в кратчайшие сроки из-за налипания жиров? Чего Вы хотите добиться, предусматривая теплоизоляцию внутри помещения? Вам правильно посоветовали Цитата(ast @ 22.7.2016, 8:51)  ... предусмотреть в нижней части улитки вентилятора отверстие для слива конденсата. Желательно обеспечить уклон горизонтального воздуховода на входе в вентилятор в сторону вентилятора. Вот только, не желательно, а следует в соответствии с СП 60 Цитата 7.11.14 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование. Цитата(denis777 @ 21.7.2016, 17:15)  ...Обратного клапана не предусмотрено. Это плохо и неправильно! В нерабочее время при выключ. вентиляторе через него будет осуществляться ВЕ с малыми скоростями. Конденсат тоже будет стекать с малой скоростью, дренажный патрубок в корпусе вентилятора закроется льдом. В лучшем случае при пуске будет то, что описАл ув.Skaramush. В худшем - движок сгорит
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
22.7.2016, 10:49
|
Guest Forum

|
Цитата(vnipi @ 22.7.2016, 7:38)  Добрый день.
Предложил бы Вам рабочий вариант, если ещё бюджет уже не согласован. Внутри помещения, перед проходом воздуховода через стену на улицу, установите воздушный клапан с эл. приводом. Возьмите, закупите это у производителя - "Сигма-Вент" например (не как реклама, чтобы автору время сэкономить), установите доп. так называемую "задержку по времени". Не указали, какого производителя у Вас сам вентилятор, но думаю с ним можно будет скоммутировать работу и эл. привода на воздушной заслонке, и сам вентилятор, при включении. В этом случае, после этой воздушной заслонки изолировать воздуховоды не надо.
Единственный ещё вопрос: а противопожарный клапан разве не надо устанавливать перед проходом через наружную стену?
С Уважением, Да получилось как всегда. Плюс минус, трамвайная остановка просто прикинуть много времени не тратить - договор подписан. Если ещё нужен огнезадерживающий, то вообще печалька. Разве что ставить обычный с плавкой ставкой. Единственной не будет ли он срабатывать от температуры летом. Всё таки вытяжка от зонта.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vnipi @ 22.7.2016, 10:38)  Единственный ещё вопрос: а противопожарный клапан разве не надо устанавливать перед проходом через наружную стену? Нет, конечно! Улицу от пожара в помещении защищать не требуется
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата Возможно сделать так как во вложении? По условиям выхода воздуха из вентилятора - категорически НЕТ, если только не хотите сразу потерять процентов 30 с характеристики, как минимум. Либо заказываете вентилятор с дренажным отверстием, либо делаете его сами. А на оголовок выхлопного воздуховода ставите "насадку с водоотводящим кольцом для вертикального выхлопа". Упомянутый выше клапан в стене, отсекающий уличный воздух от помещения кухни - обязательно. Если нет у Вас цели выстудить помещение в нерабочее время.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
22.7.2016, 10:51
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 22.7.2016, 7:46)  Чего Вы хотите добиться, предусматривая теплоизоляцию внутри помещения? Вам правильно посоветовали
Вот только, не желательно, а следует в соответствии с СП 60
Это плохо и неправильно! В нерабочее время при выключ. вентиляторе через него будет осуществляться ВЕ с малыми скоростями. Конденсат тоже будет стекать с малой скоростью, дренажный патрубок в корпусе вентилятора закроется льдом. В лучшем случае при пуске будет то, что описАл ув.Skaramush. В худшем - движок сгорит Обратный можно добавить. Он копеечный. Просто читал тут на форуме, что мол обратный на вытяжках от зонтов не желательно ставить. Мол жиром забивается.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Воздуховоды и вентилятор тоже жиром зарастают. Обычный ОК можно снимать и мыть периодически.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Жир, если готовка с жиром, будет оседать на всех поверхностях вытяжного тракта. И, смотря по интенсивности готовки, периодически придётся чистить. Если у Вас предусмотрены качественные жироуловители в кухонных зонтах, периодичность будет невысокой. но будет всё равно, уловители не могут "поймать" всё. И тут ещё нюанс качества подбора, чтобы не была превышена скорость и не происходил прорыв жировой взвеси. Да, за ОК придётся следить. И простой "бабочка" не рекомендовал бы. Если вентилятор позволяет - с внешним противовесом.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
22.7.2016, 11:09
|
Guest Forum

|
Всем спасибо за помощь. Если я правильно понял все советы - то принципиальная схема будет как во вложении.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(ИОВ @ 22.7.2016, 10:49)  Нет, конечно! Улицу от пожара в помещении защищать не требуется Значит мой вопрос можно игнорировать. Спасибо. С Уважением,
|
|
|
|
|
22.7.2016, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(denis777 @ 22.7.2016, 11:09)  ... Если я правильно понял все советы ... Внутри помещения уклон тоже в сторону вентилятора нужно предусмотреть
|
|
|
|
|
  |