Крышная котельная+ИТП, Нужна помощ |
|
|
|
23.7.2016, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2015
Пользователь №: 274067

|
Добрый день. Столкнулся с пожелание заказчика организовать ИТП на крыше многоэтажного дома вместе с котельной. Но перелопатив все,я не встречал решений с кришным ИТП и во всех нормах не нашел запрета, но и не указано что можно разместить ИТП на крыше. Если кто знает ответ, помогите пожалуйста. И может кто знает какой негатив несет такое размещение ИТП?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 71)
|
23.7.2016, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Nikolya_1990 @ 23.7.2016, 19:36)  Добрый день. Столкнулся с пожелание заказчика организовать ИТП на крыше многоэтажного дома вместе с котельной. Но перелопатив все,я не встречал решений с кришным ИТП и во всех нормах не нашел запрета, но и не указано что можно разместить ИТП на крыше. Если кто знает ответ, помогите пожалуйста. И может кто знает какой негатив несет такое размещение ИТП? Что значит ИТП вместе с крышной котельной. Если у вас крышная котельная, то это крышная котельная :-). Нужно учитывать, что у вас источник теплоты является верхней точкой системы. Обычно в таких случая контур котлов закрывают теплообменником.
|
|
|
|
|
23.7.2016, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
стоят такие котельные с дантермами и вайсхауптами и в одном помещении с ними ТМ ИТП. а вот Нс В1 в подвале. Много стоит(10 штук- уже сданы всем и РТН и газовикам и в эксплуатацию). вместо ТО стоит стрелка. Но эти котельные проходили экспертизу в 2014 году, а ныне на дворе несколько другая ситуация с обязательной нормативкой( СП по автономным источникам не рулит). специфика... ну .... ничего неизвестного, но просто первый запуск к примеру несколько иной, чем когда котельная и ИТП на земле, просто пуски на машинальном уровне делаются и все отработано, а тут несколько по другому. лифт не работает , как правило, и верхняя точка .. бегом по лесенке... и там наверху это мешает заполнятся.. и корпус как правило холодный...да и ХВО по производительности не как ТС бездонная.
|
|
|
|
|
24.7.2016, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2015
Пользователь №: 274067

|
ИТП планируется построить рядом со зданием крышной котельной и это на отм. +30,200. ИТП обеспечивает отопление, ГВП и вентиляцию жилого дома. Контур котлов закрываю гидравлической стрелкой, а дальше пускаю сеть. С одной стороны решение ИТП рядом с котельной хорошо, нету теплотрасы через ввесь дом, но с другой стороны наверняка не порсто так в сп по тепловым пунктам нету и намека на крышный ИТП)
|
|
|
|
|
24.7.2016, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Nikolya_1990 @ 24.7.2016, 13:22)  ИТП планируется построить рядом со зданием крышной котельной и это на отм. +30,200. ИТП обеспечивает отопление, ГВП и вентиляцию жилого дома. Контур котлов закрываю гидравлической стрелкой, а дальше пускаю сеть. С одной стороны решение ИТП рядом с котельной хорошо, нету теплотрасы через ввесь дом, но с другой стороны наверняка не порсто так в сп по тепловым пунктам нету и намека на крышный ИТП) Непонятно с какой целью ставить отдельную "будку" рядом с крышной котельной, называть ее ИТП, а потом пытаться притянуть НТД по проектированию тепловых пунктов тепловых сетей. В СП 41-101-95 нет намека на крышный ИТП, потому-что документ согласно п.3 принят в качестве свода правил по проектированию и строительству к СНиП 2.04.07-86* « Тепловые сети».
|
|
|
|
|
24.7.2016, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Nikolya_1990 @ 24.7.2016, 10:22)  ИТП планируется построить рядом со зданием крышной котельной и это на отм. +30,200. ИТП обеспечивает отопление, ГВП и вентиляцию жилого дома. Контур котлов закрываю гидравлической стрелкой, а дальше пускаю сеть. С одной стороны решение ИТП рядом с котельной хорошо, нету теплотрасы через ввесь дом, но с другой стороны наверняка не порсто так в сп по тепловым пунктам нету и намека на крышный ИТП) А ничего, что при наличии крышной котельной, обслуживающей только здание, на котором она установлена, у Вас нет и не может быть никаких тепловых сетей вообще? СП 124 распространяется только на централизованное теплоснабжение (см. п. 1.1 СП 124) и никакого отношения к теплоснабжению от автономных источников не имеет. А СП 41-101-95 выпущен в дополнение и развитие СНиП "Тепловые сети" (см. п. 1.1 СП 41-101-95), след. опять таки не имеет отношения к крышной котельной.
|
|
|
|
|
24.7.2016, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Nikolya_1990 @ 24.7.2016, 10:22)  ИТП планируется построить рядом со зданием крышной котельной и это на отм. +30,200. ИТП обеспечивает отопление, ГВП и вентиляцию жилого дома. Контур котлов закрываю гидравлической стрелкой, а дальше пускаю сеть. С одной стороны решение ИТП рядом с котельной хорошо, нету теплотрасы через ввесь дом, но с другой стороны наверняка не порсто так в сп по тепловым пунктам нету и намека на крышный ИТП) В упомянутом мной случае: ИТП и Котельные построены в одном помещении крышной котельной и это на отм. +51.800. ИТП обеспечивает отопление, ГВС и вентиляцию жилого дома. Контур котлов закрываю гидравлической стрелкой, а дальше пускаю сеть транзитных трубопроводов. ошибка , которую мне не удалось исправить( частично) - в одном из корпусов прицеплен ДОУ и он на второй год жизни домов станет головной болью. На первый год по теплу и ГВС можно пользоваться тарифами аналогами, а на второй год придется утверждать свой индивидуальный тариф, а это для УК дома проблема, ведь ДОУ это четко муниципалы. а по второй очереди все доу и школы посадили на отдельную котельную наземную, но потом таки нашли землю для котельной поболе и решили всё запитать по второй очереди от наземной( и дома и доу по теплосети.) А так по корпусам по 2-3 котельные вместе с ИТП в отдельном корпусе на кровле. в отдельном- нарвались до того и имели проблемы по шумам и шум вобще шел от насосов ИТП, а не от котельной. но это отдельная песнь.
|
|
|
|
|
24.7.2016, 21:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2015
Пользователь №: 274067

|
Всем откликнувшихся спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
29.9.2016, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(инж323 @ 23.7.2016, 19:06)  стоят такие котельные с дантермами и вайсхауптами и в одном помещении с ним Но эти котельные прои ТМ ИТП. а вот Нс В1 в подвале. Много стоит(10 штук- уже сданы всем и РТН и газовикам и в эксплуатацию). вместо ТО стоит стрелка. ходили экспертизу в 2014 году, а ныне на дворе несколько другая ситуация с обязательной нормативкой( СП по автономным источникам не рулит). специфика... ну .... ничего неизвестного, но просто первый запуск к примеру несколько иной, чем когда котельная и ИТП на земле, просто пуски на машинальном уровне делаются и все отработано, а тут несколько по другому. лифт не работает , как правило, и верхняя точка .. бегом по лесенке... и там наверху это мешает заполнятся.. и корпус как правило холодный...да и ХВО по производительности не как ТС бездонная. Пожалуйста объясните, что сейчас рулит вместо АИТ? Как я знаю СП 89 КУ на котельные интегрированные в здания не распространяется.
|
|
|
|
|
29.9.2016, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
|
|
|
|
|
29.9.2016, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 29.9.2016, 23:17)  тут собственно не ответ, а полемика.. в которой мне например не присоединится ни к одной стороне, ибо мутность таки есть. Ответы из сантехпроекта конечно здорово, но .. нормально прописанного пока нет СП ли, СНиПа ли и длится некая неразбериха. Самому удалось Экспертизу проскочить лишь по пункту, что вводится онное позже и наши проекты не подпадали тогда (летом уже поздняк было заходить в экспертизу),хотя и сами Эксперты сознавали проблему с обоснованием нормами.и до сих пор аналогично. Доводы в полемике с той и с другой стороны достаточно обоснованные и логичные, но .. как то отруливать тему нужно все одно. возьмете на себя ответственность пройти Экспертизу с решениями по СП - вперед. а возьметесь через СТУ- вперед. И как в каком случае правильно- не скажу, тут как кто умеет. ибо мутность эта по разному в мозгах сторон распределена и вполне проходными будут в конкретных каких то условиях и тот вариант, и другой и наоборот. А риски стоит обозначать и разведывать взгляды участников по пути прохождения проектов и их реализации. да и трактовка разработчика после утверждения, мол а вот тут так читать- не катит.Эту трактовку надо тоже в утверждение вписать. СП 89 для крышек. ага. сразу написано, что не распространен. не катит уточнение разраба.
|
|
|
|
|
30.9.2016, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 29.9.2016, 23:35)  тут собственно не ответ, а полемика.. Да ссылка-то была дана, чтобы ТС понял, что пока никто внятно ничего объяснить не может! Цитата(sanja_k @ 29.9.2016, 22:57)  ...объясните, что сейчас рулит вместо АИТ? Как я знаю СП 89 КУ на котельные интегрированные в здания не распространяется. СНиП уже отменён, СП 89 не распространяется на АИТ, СП 41-104-2000 не соответствует ФЗ по стандартизации. Ответ Сантехпроекта на конкретный запрос не может быть распространён на другие объекты. Да и указания разработчика неутверждённого СП по АИТ нелигитимны. А ответ офиц. ведомства (Минстрой) поражает невладением вопроса, на который дает ответ. Пока получается, что в отсутствие/недостаточности действующих норм, легитимным будет только СТУ - при прохождении Экспертизы. Справедливости ради, надо заметить, что Экспертиза тоже поставлена в трудное положение имеющейся правовой ямой - она ведь должна проверять ПД на соответствие действующим нормам, а норм-то и нет на сегодня.
Сообщение отредактировал ИОВ - 30.9.2016, 9:48
|
|
|
|
|
21.10.2016, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.10.2016
Пользователь №: 307674

|
Крышная котельная и ИТП на крыше можете делать без проблем. Подобные проекты у нас уже проходили, причем с разной разводкой. Если нужны будут детали или еще вопросы, пишите.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ИОВ @ 30.9.2016, 10:34)  Пока получается, что в отсутствие/недостаточности действующих норм, легитимным будет только СТУ - при прохождении Экспертизы. Справедливости ради, надо заметить, что Экспертиза тоже поставлена в трудное положение имеющейся правовой ямой - она ведь должна проверять ПД на соответствие действующим нормам, а норм-то и нет на сегодня. вот поэтому экспертиза и не стает в позу, идя на встречу людям, без СТУ выдавая положительное: Цитата(Konstantin_Makarov @ 21.10.2016, 16:10)  Крышная котельная и ИТП на крыше можете делать без проблем. Подобные проекты у нас уже проходили, причем с разной разводкой. у нас так же, язык у меня не повернулся спросить у экспертов, почему не запросили у нас СТУ )
|
|
|
|
|
16.3.2018, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
Добрый день! Подскажите на сколько я понимаю если есть крышная котельная на многоэтажном жил. доме. То ИТП в принципе не нужен, т.к. требуемые параметры теплоносителя можно обеспечить в самой котельной?
|
|
|
|
|
16.3.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
Т.е. по сути ведь схему теплоснабжения нужно делать зависимой, КОТЕЛ-Гидрострелка-Распределитель - насос на отопление и насос с теплообмеником на ГВС, и ставим это все в котельной.
|
|
|
|
|
16.3.2018, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(serginhoo @ 16.3.2018, 14:00)  Добрый день! Подскажите на сколько я понимаю если есть крышная котельная на многоэтажном жил. доме. То ИТП в принципе не нужен, т.к. требуемые параметры теплоносителя можно обеспечить в самой котельной? все зависит от объекта и сполнения котельной (заводская или разработанная проектом). если только о температурных параметрах, то возможно.
|
|
|
|
|
17.3.2018, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(serginhoo @ 16.3.2018, 13:34)  Т.е. по сути ведь схему теплоснабжения нужно делать зависимой, КОТЕЛ-Гидрострелка-Распределитель - насос на отопление и насос с теплообмеником на ГВС, и ставим это все в котельной. так собственно вы и перечисляете оборудование ИТП , только оно звучит как "в составе котельной". Угу, так и делается обычно- хоть на месте монтажа будете все собирать, хоть модулями в заводских условиях и потом сборка блоков. А вот стройчасть мы делали сперва вместе с зданием, но потом перешли на модульные котельные- все же удобней и с шумом меньше проблем. и Не мухлюйте на вибровставках под конструкции модульной котельной- убедитесь точно в температурном диапазоне работы виброоснований под котельную. Мерзнет, крепнет и сволочь шум пропускать начинает. Правильные нормально работают.
|
|
|
|
|
17.3.2018, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(инж323 @ 17.3.2018, 0:53)  А вот стройчасть мы делали сперва вместе с зданием, но потом перешли на модульные котельные- все же удобней и с шумом меньше проблем. и Не мухлюйте на вибровставках под конструкции модульной котельной- убедитесь точно в температурном диапазоне работы виброоснований под котельную. Мерзнет, крепнет и сволочь шум пропускать начинает. Правильные нормально работают. Нельзя ли поподробнее о вибровставках? Дело в том, что идет приемка МКД с крышной котельной, которая стоит на "курьих ножках" - на столбиках, в отсутствие тех. этажа, и ни каких вибровставок нет и в помине.
|
|
|
|
|
17.3.2018, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Мы делали котельные эти из конструкций, как стройбытовки(сендвичи на каркасе) и они опирались на столбики тоже. На каждый столик в точке опирания подкладывался амортизатор и еще четко по уроню выравнивались столбики, поскольку перед принятием такого решения поездили по объектам разных контор делавших именно такое воплощение. и на двух котельных выявили, что зимой амортизаторы подмерзают(они просто ж на улице получаются) и меняют свои свойства по виброизолированию и это было как раз с применением обычной резины, но обратили внимание на это увидев растрескавшиеся снятые виброизоляторы резиновые(рядом валялись на кровле) и уточнили, мол что так и с чего вдруг.
виброизоляторы сами стали брать только с рабочими Т до минус 50, но и раскладывать их по столбикам с учетом распределения веса оборудования в помещении котельной- под местом где котлы площадь виброизолятора делали больше, ибо конструкция "бытовки"все таки весьма гибкая. и видно снизу как продавливает эти виброопоры- кстати продавливает несколько не так, как показывал расчет в проекте. А вот после сборки всех блоков "бытовки -котельной" сложней менять виброопоры- кровля мягкая и в неё не очень то и упрешь домкраты и уже подключенные трубы будут мешать собою. На трубах на входе\выходе тоже вибровставки.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
Спасибо за ответы!
Еще такой вопрос возник, Получается с крышной котельной будет опрокинутая двухтрубная стояковая система с верхним расположением Т1 и Т2. Т.к. в квартирах будет лучевая схема, дом 9 этажей. Я думаю сделать 4 стояка (Т1+Т2 тупиковая схема) которые будут опускаться с тех. этажа до первого, на каждом этаже , к которым будут подключаться поэтажные коллекторы с группой автоматической балансировки.
Вопрос в том работоспособна ли такая схема, будет ли гидравлически устойчива такая схема, в плане что Т2 будет опять подниматься на верх в котельную, и имеет место, т.е. гравитационный напор будет ослаблять циркуляцию.... Или в связи с тем что будет стоять насос гравитационная составляющая особо не повлияет?
Спасибо.
|
|
|
|
|
19.3.2018, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С крышной вам ничто не мешает делать: -Т1 сверху, т2 внизу - т1 внизу, т2 наверху т1 и т2 свеху вниз идут и коллектора на этажах. как прийти в соседний подьезд трубами? а позыбыл- у вас же техэтажа наверху нет, что сужает колво вариантов и неприятно еще и ВКшникам( в два раздела не выцигананите техэтаж?). вентиляцию без теплого чердака решите? А ХВС и ГВС с К1 кольцевать тоже без чердака? Ищите союзников коль на один раздел трудно просить этаж. ну и с балансировками помнить о тепловой устойчивости и % соотношении потерь в разных местах учитывая при гидравлрасчете и выборе насосов в ИТП. А Ре- а у вас даже указано сколь этажей, неужели вы термостатами с высоким сопротивлением не увяжете разность Ре(и не только её, ну и + балансировочники ж возможны к применению, хоть и жаль терять создаваемое платно давление) по разным этажам?
Сообщение отредактировал инж323 - 19.3.2018, 7:11
|
|
|
|
|
19.3.2018, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
У меня как-раз тех. этаж есть. Схема вот такая. Поэтажные прямоугольники - это поэтажн. коллекторы.
Сообщение отредактировал serginhoo - 19.3.2018, 7:32
|
|
|
|
|
19.3.2018, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
тады вариантов поболе- см. выше. С т1 норм работает и сверху и снизу, хоть тот же мниитэп любит опрокинутую циркуляцию для 17этажек. А кому я тогда отвечал недавно тож про крышку и еще чердака не было в доме? нуна глянуть по профилю.
зы. таки не стану пытать про колво этажей. вам не надо, а я чего рубится то буду?
|
|
|
|
|
10.4.2018, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436

|
Уважаемые специалисты, по вопросу крышной котельной проконсультируйте.Прислали котельщики опросный лист для ТЗ на котельную, для 17-эт. дома, необходимо прописать давление в Т1 и Т2 и также в Т3 и Т4 . В обратном трубопроводе давление Hздания(17*3)+5 м=56м ? Или необходимое давление в обратке выбирается по паспорту котла? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2018, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а где граница по трубам с котельщиками? если на кровле, то чего вам высота далась здания- обеспечьте там им требуемую в метров 15-25 и сами НС В1 подавайте им туда на ХВО. с Т3 и Т4- НС в подвале (та же самая) подает в котельную В1 на гвс и подпитку и вы им обеспечиваете давление. На подпитку чуть более понадобится давления(фильтры дают потерь много). Их опросные...порой таковы, что их же спецы не могут понять что спрашивают и дать четкий комент. скорее что б понять с каким уровнем компетентности имеют дело или некомпетентности.
|
|
|
|
|
10.4.2018, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436

|
Они запросили напор В1 - 3,0 кгс/см².Давление по их проекту на выходе (уже успели сделать) в Т1- 2,8 кгс/см², Т2- 2,0 кгс/см², Т3- 2,5 кгс/см², Т4- 2,0 кгс/см², и получается давление в обратных магистралях ниже, чем Hзд+5 м. Как это объясняется? Вопрос ставлю, потому что не сталкивался с крышными котельными. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Здравствуйте, уважаемые формучане. Чтобы не плодить похожие темы, воскрешу эту. Пожалуйста, подскажите с вопросом о взаимоотношениях ИТП с крышной котельной.
Поясню ситуацию, многословно и малоопытно, прошу простить за возможные глупости в рассуждениях. Задача моя выполнить рабочую документацию по ИТП в жилом комплексе с крышной котельной. При этом есть целых две версии проектной документации. И одна версия того, что мне хочется сделать (повторной экспертизы не избежать, не только по разделу ТМ, поэтому отклонения от "П" допустимы). Жилой комплекс состоит из двух 8-этажных и двух 2-этажных корпусов, объединенных общим паркингом и тех.этажом - оба этажа повальные. На крыше одного из 8-этажных корпусов предусматривается котельная 4,5 Гкал/ч. Площадь котельной ограничена, поэтому сетевые насосы вынесены из нее вниз, в тех.этаж, в самой котельной размещаются котлы, гидрострелка, водоподготовка. Из котельной теплоноситель выходит после гидрострелки с графиком 85/65, опускается по теплосети в шахте в пом. насосной на тех.этаже (те самые непоместившиеся сетевые насосы, на подающем трубопроводе), и далее распределяется на несколько ИТП еще этажом ниже. Все ИТП находятся НЕ у наружных стен здания и БОЛЕЕ чем в 12 м от выхода наружу (архитектура железна и недвижима, изменениям не подлежит). Версия стадии "П" первая: В каждом ИТП в подвале предусматриваются теплообменники на ГВС и теплообменники на отопление - независимое присоединение с графиком 80/60. Погодозависимое регулирование в ИТП. Версия стадии "П" вторая: В каждом ИТП в подвале предусматриваются теплообменники на ГВС и смесительный узел на отопление - зависимое присоединение с графиком 80/60 (ну как так?! - до требуемых 65 графика теплосети, видимо, нагрев подвальными котами). Погодозависимое регулирование в ИТП. Версия третья, хочу сделать так, но нет уверенности: в каждом ИТП в подвале предусматриваются теплообменники на ГВС и прямые параметры на отопление, т.е. просто коллекторы, зависимое присоединение с графиком 85/65. Погодозависимое регулирование в котельной. Еще просится расширительный бак систем отопления - если не поместится в котельной, то в каждом ИТП. Или в насосной один на всю систему. Что касается расположения помещений ИТП, тут, мне кажется, проблемы. Хотя технически в расположении у наружной стены в 12 м от выхода в данном случае нет острой необходимости, по-моему, т.к. ввод теплосети в здание предусмотрен не снаружи здания, а из шахты, параметры теплоносителя 85/65 относительно низкие, и в случае аварии на тепловых сетях ситуация будет мало чем отличаться от аварии в системе отопления дома.
Пожалуйста, подскажите, какая схема присоединения подойдет в данном случае? И можно ли как-то обойти требование СП 41-101 о расположении помещений ИТП?
СПАСИБО!
|
|
|
|
|
28.9.2018, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
и ввод теплосети и крышная котельная? всем бы таких богатеньких инвесторов и обспеченных деньгами покупателей квартир в нужном колве в таком доме.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Инж323, нет-нет, теплосеть в данном случае - трубопроводы от крышной котельной до ИТП. Ну а как ещё это назвать?  К теплосети города объект не подключается, только автономный источник.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Agasa @ 28.9.2018, 5:27)  Пожалуйста, подскажите, какая схема присоединения подойдет в данном случае? Или первая, или вторая. или четвертая  (отдельные котлы на отопление и ГВС). Третья однозначно нет.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Awian, почему?
|
|
|
|
|
28.9.2018, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Awlan, кажется, поняла: из-за необходимости срезки 70С для ГВС, для отопления при этом температура подачи должна понижаться с потеплением... Тогда как в ИТП осуществляют погодозависимое регулирование при присоединении на прямых параметрах с одинаковым температурным графиком ТС и СО?  на какой расход подбирается смесительный насос на перемычке?
Сообщение отредактировал Agasa - 28.9.2018, 9:27
|
|
|
|
|
28.9.2018, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Agasa @ 28.9.2018, 14:17)  1. кажется, поняла: 2. на какой расход подбирается смесительный насос на перемычке? 1. Правильно. 2. На 100% расход СО.
|
|
|
|
|
28.9.2018, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
awlan, спасибо. Хотя, конечно, насос на перемычке на 100% расход в СО - очень неожиданно для меня. Только не кидайтесь камнями, но насколько необходимо снижение температуры в системах отопления ниже 70С?
|
|
|
|
|
28.9.2018, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Agasa @ 28.9.2018, 9:17)  Тогда как в ИТП осуществляют погодозависимое регулирование при присоединении на прямых параметрах с одинаковым температурным графиком ТС и СО?  на какой расход подбирается смесительный насос на перемычке? при одинаковых параметрах температурных в ТС и СО смесительных насос в схеме отсутствует и нет никакого расхода насоса. Там может быть повысительный в некоторых случаях, но они все не ваши эти случаи. нет у вас и не может быть насоса на перемычке- ставьте рег клапан в помещении котельной на контур отопления и циркуляционные насосы( и не создавайте искусственно условий для неободмости установки массы смесительных и прочих насосов- это ведь в ваших руках и нет груза прежних существующих уже вынужденностей), а контур гвс будет у вас отдельным с своим гидравлических и температурным режимом. правда не совсем понятно- отчего вы "утягиваете" ИТП от котельной, вам на кровле места мало и в сендвичах не получается помещение котельной и ИТП ( и с 12 метрами до входа все получится без напрягов- бегай по кровле куда хочешь и транзитами расходись по теплому чердаку. а не напрягает мощность котельной одной в 4 хвостиком гиг? может две по 2.5 и отрезервируют друг друга и пресловутые 3 мвт обойти можно(они у многих еще на слуху и желаемые к исполнению)?
Сообщение отредактировал инж323 - 28.9.2018, 14:02
|
|
|
|
|
28.9.2018, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
инж323, спасибо за ответ, вы уже не первый раз меня выручаете мне бы очень хотелось в котельной поставить теплообменники ГВС и вывести четыре трубы (точнее, наверное, все же 6, на вентиляцию отдельно), а в ИТП оставить только счетчики (т.к. есть встроенные помещения) и коллекторы. но место в котельной отсутствует для теплообменников, и это предложение заказчик отверг (хотя я продолжаю о нем напоминать  ) К сожалению, котельную разрабатываем не мы, сейчас вообще никто ничего о ней сказать толком не может. Набросала возможные и невозможные схемы с пометками для собственного понимания...
|
|
|
|
|
28.9.2018, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
хотите для зака аргументы в помощь- убрать из подземных этажей ИТП? зачем ему занимать площади, которые можно продать? А на на кровле он ничего не продаст, верней может, но это только в очень солидных домах продают кровлю с организованными там терассами включенными к площадям квартир верхних этажей и панорамными видами на приличные окрестности. а вместо ИТП в техэтажах и подвалах пусть продаваемых кладовок наделает.
и еще- как вы ИТП можете проектировать, коль даже ТЗ котельщикам дать не можете какие вам от них нужны конуры с нужными вашим разделам параметрами? вы им задаете нужное вам, а не они дают вам что смогут. просите у зака себе котельную под проектирование.
|
|
|
|
|
29.9.2018, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ИОВ @ 24.7.2016, 13:28)  А ничего, что при наличии крышной котельной, обслуживающей только здание, на котором она установлена, у Вас нет и не может быть никаких тепловых сетей вообще? СП 124 распространяется только на централизованное теплоснабжение уже поздно говорить, но до сих пор в экспертизе бодаемся насчет СП 124 - нет централизованного отопления, но есть сети наружные, аэ ксперт не знает что в заключении на этот счет излагать.... Цитата(Agasa @ 28.9.2018, 15:55)  инж323, спасибо за ответ, вы уже не первый раз меня выручаете мне бы очень хотелось в котельной поставить теплообменники ГВС и вывести четыре трубы (точнее, наверное, все же 6, на вентиляцию отдельно), а в ИТП оставить только счетчики (т.к. есть встроенные помещения) и коллекторы. но место в котельной отсутствует для теплообменников, и это предложение заказчик отверг (хотя я продолжаю о нем напоминать  ) К сожалению, котельную разрабатываем не мы, сейчас вообще никто ничего о ней сказать толком не может. Набросала возможные и невозможные схемы с пометками для собственного понимания... Если котельная проектируется с нуля (не покупная блочно-модульная) впихните в нее и коллектора и насосы сетевые, или рядом в помещении все поставьте)
|
|
|
|
|
29.9.2018, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
блочно- модульную спроектировать с нуля не дороже и ИТП внутри будет( все, кроме НС ХВС) и по шумам их легче "оторвать" от конструктива дома.
мне их с 5-6 блоков делали с мощностью от 2 до 4 гиг( 4 шла правда по СТУ) и краном закидывали на кровлю 17 этажек. полдня кран встает и гусак приделывает и за часа 3 котельную скручивают( сам корпус), потом пара недель смр внутри(межблочные соединения) и на ПНР с сдачей. Коллеги ерзали мол время идет а от котельных только столбики и концы труб на чердаке и сдача домов на носу. В три дня привезли 3 котельных и подняли еще за три, а пока поднимали еще 3 привезли, вобщем за месяц 7 котельных и потом еще 3 штуки. еще через месяц начали формы оформлять и в октябре уже газ получили оформленный и сезон начали отопительный. правда в одной котел сгубили- из за непромытости систем. воды в водопроводе на механизацию не было толком по колву и опасались срыва сроков, а схема отопления с коллекторами- воду потом не сольешь без большой канители. вот мусора и нагнало в один котел- прогорели трубки ТО. Заменили быстро. правда вода только весне появилась- КНС и линия от неё были сильно упущены по срокам. Пару недель назад мимо ехал- парят котельные с дороги видно.
|
|
|
|
|
29.9.2018, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(timofeyprof @ 29.9.2018, 20:45)  уже поздно говорить, но до сих пор в экспертизе бодаемся насчет СП 124 - нет централизованного отопления, но есть сети наружные, аэ ксперт не знает что в заключении на этот счет излагать.... Вы процитировали пост про крышную котельную, обслуживающую только одно здание. Тогда откуда взялись наружные сети? Там нет никаких наружных тепловых сетей по СП 124, а только магистральные трубопроводы теплоснабжения, проложенные снаружи/внутри здания. При правильном применении терминов, вероятно, и эксперт выйдет из ступора.
|
|
|
|
|
29.9.2018, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а обозвав эти трубопроводы транзитными очень аккуратно подходить надо к названию этой теплосети и к сожалению нельзя их сделать проходным каналом- появляется тема коллектора и всякие неприятности по этому, и вынужденно лучше сделать непроходной канал или бесканалку.
|
|
|
|
|
30.9.2018, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(инж323 @ 28.9.2018, 15:21)  хотите для зака аргументы в помощь- убрать из подземных этажей ИТП? В нашем случае, ИТП и все-все-все находится в самой крышной котельной, которая выполнена в виде кирпичного строения поверх тех. этажа. И вибрация от насосов передается по строительным конструкциям в квартиры ниже расположенных этажей. Большинство насосов с мокрым ротором.
|
|
|
|
|
30.9.2018, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Есть такое дело- потому и писал. Набегались с обычным конструктивом- а еще и шум то измерять припрется СЭС в 23 часа- кто с ними носиться то будет? и что б показания не задрали в не вашу пользу следить? Цитата(инж323 @ 17.3.2018, 0:53)  А вот стройчасть мы делали сперва вместе с зданием, но потом перешли на модульные котельные- все же удобней и с шумом меньше проблем. и Не мухлюйте на вибровставках под конструкции модульной котельной- убедитесь точно в температурном диапазоне работы виброоснований под котельную. Мерзнет, крепнет и сволочь шум пропускать начинает. Правильные нормально работают.
|
|
|
|
|
1.10.2018, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Один совет от инж323 "и по шумам их легче "оторвать" от конструктива дома" - очень толковый. Для Украины 100% .... особенно с учетом того что у нас (не знаю как везде) высотность свечек меряется по полу последнего этажа. (вы на нем вполне петляете разводкой до стояков - буквально подняв его 300-400мм.) Отрыв можете обеспечить: 1) промежуточный тех. этаж / подполье (сугубо под обьемом котельной). 2) Расположив "над" лифтовой и т.п.
п.с. у нас вообще запрещены данные пом. над жильем - у нас вообще без вариантов это надо выполнять.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862

|
А что мешает выполнить ИТП в помещении котельной и назвать это все котельной? И тогда ИТП вообще не будет. Для автономного источника ИТП лишнее звено.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Woodcuter @ 1.10.2018, 8:46)  Один совет от инж323 "и по шумам их легче "оторвать" от конструктива дома" - очень толковый. Для Украины 100% .... особенно с учетом того что у нас (не знаю как везде) высотность свечек меряется по полу последнего этажа. (вы на нем вполне петляете разводкой до стояков - буквально подняв его 300-400мм.) Отрыв можете обеспечить: 1) промежуточный тех. этаж / подполье (сугубо под обьемом котельной). 2) Расположив "над" лифтовой и т.п.
п.с. у нас вообще запрещены данные пом. над жильем - у нас вообще без вариантов это надо выполнять. мы эти модульные будки котельных ставили уже над техэтажом и с упомянутыми разрывами. но диктующим высоту все равно получались будки машотделений лифтов. а вот с расположением над машотделением и ЛК - высотность у нас видимо по разному определяется нормативами. Увы, для РФ будку загнать на выступающее выше всех машотделение и высотность всего дома повышается на высоту этой будки котельной... и еще тут начинают течь слюни у менеджерской группы... а мы ж еще этаж впихнуть сможем и столько метров и квартир еще дополнительно продать... и понеслась.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 15:28
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а как газ на крышу 17 го этажа? спец тех условия?
|
|
|
|
|
12.10.2018, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 12.10.2018, 15:28)  а как газ на крышу 17 го этажа? спец тех условия? Нет. это же не бытовое потребление газовыми плитами, от окон только отойди . а с нынешним сп по автономке хоть 0.6 МПа туда тащи.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862

|
Цитата(ssn @ 12.10.2018, 15:28)  а как газ на крышу 17 го этажа? спец тех условия? В Екате среднее давление на 209 метров подняли и ГРПШ на крыше. Тогда это было СТУ, теперь согласно СП.
|
|
|
|
|
23.11.2018, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906

|
Цитата(Woodcuter @ 1.10.2018, 8:46)  Один совет от инж323 "и по шумам их легче "оторвать" от конструктива дома" - очень толковый. Для Украины 100% .... особенно с учетом того что у нас (не знаю как везде) высотность свечек меряется по полу последнего этажа. (вы на нем вполне петляете разводкой до стояков - буквально подняв его 300-400мм.) Отрыв можете обеспечить: 1) промежуточный тех. этаж / подполье (сугубо под обьемом котельной). 2) Расположив "над" лифтовой и т.п.
п.с. у нас вообще запрещены данные пом. над жильем - у нас вообще без вариантов это надо выполнять. Сложно согласиться с толковостью совета "инж323". Если бы он предложил отделить элементы котельной от "конструктива дома", то это можно было бы положительно оценить. Борьба с конструктивными шумами установкой блоков модулей котельной на виброопоры - нонсенс. Имел возможность побывать на большом количестве крышных котельных, которые размещались внутри помещений, которые являлись частью жилых зданий. И нигде не встречал конструктивных шумов в здании. При условии, что эта котельная была сделана именно, как крышная. То есть применено котельное оборудование для крышных котельных. Насосы были правильно размещены на основаниях установленных на виброопорах. На трубопроводах из и в котельную стоят виброкомпенсаторы. Стойки под трубопроводами не заделаны в пол или закреплены анкерами. Видел даже крышную котельную размещенную непосредственно на потолке жилой квартиры. Нет жалоб, потому, что нет шумов. А блочно-модульные котельные на крыше - для России это уже в прошлом. Читайте СП 373.1325800.2018 "ИCTOЧHИKИ TEПЛOCHAБЖEHИЯ ABTOHOMHЫE. ПPABHИЛA ПPOEKTИPOBAHИЯ".
|
|
|
|
|
23.11.2018, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Форенгейт, вас сильно подморозило видно- именно отдельный конструктив описывался мной в теме для котельной и именно отдельный и виброизолированный от конструктива дома. Так что свое замечание по толковости отнесите к своему возражения. И, кстати, упомянутые котельные делались до выхода СП 373, да и до выхода СП 287, что неоднеократно упомянуто во всех темах,так что ваша толковость в написании сообщений весьма под сомнением. А насчет завтрашности дня и крышных котельных в блочно-модульном исполнении.. не спешите, завтра этот СП отменят как ошибочный и содержащий массу нестыковок и многое придет в норму. Не стоит успехи лоббирования удачного в одном документе считать незыблемностью. Да и при действующем этом СП- сейчас распишу, что помещения котельной по одному проекту и своей маркировкой КМ, а проект блочно-модульной котельной по своему разделу и нет блочно-модульной котельной, а есть котельная высокой заводской готовности из блоков ( как и указанно делать по СП) и просто здание отдельное на кровле. И нет по сути и форме блочно модульной котельной на кровле. Хоть и не считаю крышную котельную удачным решением по теплоснабжению здания- чем меньше генерирующая мощность и ограниченней число её собственников, тем им дороже тариф и тем старше они собственники становятся и меньше их доходы с определенной даты. А котельную все равно через 10-20-30 лет капиталить.
|
|
|
|
|
26.11.2018, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(инж323 @ 23.11.2018, 19:34)  Форенгейт, вас сильно подморозило видно- именно отдельный конструктив описывался мной в теме для котельной и именно отдельный и виброизолированный от конструктива дома. Так что свое замечание по толковости отнесите к своему возражения. И, кстати, упомянутые котельные делались до выхода СП 373, да и до выхода СП 287, что неоднеократно упомянуто во всех темах,так что ваша толковость в написании сообщений весьма под сомнением. А насчет завтрашности дня и крышных котельных в блочно-модульном исполнении.. не спешите, завтра этот СП отменят как ошибочный и содержащий массу нестыковок и многое придет в норму. Не стоит успехи лоббирования удачного в одном документе считать незыблемностью. Да и при действующем этом СП- сейчас распишу, что помещения котельной по одному проекту и своей маркировкой КМ, а проект блочно-модульной котельной по своему разделу и нет блочно-модульной котельной, а есть котельная высокой заводской готовности из блоков ( как и указанно делать по СП) и просто здание отдельное на кровле. И нет по сути и форме блочно модульной котельной на кровле. [b]Хоть и не считаю крышную котельную удачным решением по теплоснабжению здания-[/b] чем меньше генерирующая мощность и ограниченней число её собственников, тем им дороже тариф и тем старше они собственники становятся и меньше их доходы с определенной даты. А котельную все равно через 10-20-30 лет капиталить. Вы работаете в МОЭК)?
|
|
|
|
|
26.11.2018, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(BIONDER @ 26.11.2018, 11:03)  Вы работаете в МОЭК)? нет. и МОЭК, кстати, не занимается крышными котельными от слова совсем.
|
|
|
|
|
26.11.2018, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(инж323 @ 26.11.2018, 15:01)  нет. и МОЭК, кстати, не занимается крышными котельными от слова совсем. Я знаю.
|
|
|
|
|
29.11.2018, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, как правильно "назвать" узлы учета тепловой энергии в ИТП (несколько ИТП на дом) при теплоснабжении от крышной котельной? Можно ли считать эти УУТЭ технологическими и нужен ли тогда проект УУТЭ?
|
|
|
|
|
29.11.2018, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Agasa @ 29.11.2018, 10:17)  Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, как правильно "назвать" узлы учета тепловой энергии в ИТП (несколько ИТП на дом) при теплоснабжении от крышной котельной? Можно ли считать эти УУТЭ технологическими и нужен ли тогда проект УУТЭ? назовите их "проекты для обоснования резерва в смете"- ибо узлы учета не нужны и не требуются и там нет границы в собственности общедомовой, секционные узлы управления не являются ИТП по большому счету( только в проектировании для осмечивания проектных работ) и узлы учета у вас будут на газе перед крышной котельной, по воде на ВУ и ответвлении на гвс и по электре у котельной. По теплу могут быть на выходе из котельной в случае если там подключен еще имеющийся в доме субабонент в виде коммерческих помещений 1-го этажа и\или наличии подземного паркинга(там другой состав собственников). Если линия не отдельная к ним от котельной, а общая, то узлы учета на границе коммуникаций по балансовому разграничению меж разными группами собственников( жители всего дома и собственник коммерческой площади; жители всего дома и собственники м\м в паркинге). так что смета на эти узлы у вас- просто некий запас денег обозначенный некими работами, которые не нужно делать.
|
|
|
|
|
30.11.2018, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
инж323, спасибо! Как всегда  ) По ТЗ заказчик хочет не только узлы учета в каждом ИТП (и на автостоянку, и на жилье, и на ДДУ), но и на каждой ветке от коллектора (т.е. ветка на жилье и ветка на встройку). Ну и в котельной тоже учет. Мотивирует это тем, эксплуатация котельной и жилого комплекса будет за разными УК, и опасается несанкционированных врезок арендаторами и, вероятно, еще каких-то хитрецов. Но как оно будет по факту в части границ балансовой принадлежности - пока нет понимания. Хотелось бы просто заложить в спецификации раздела ТМ расходомеры, теплосчетчик, преобразователи Т и Р, не делая проекты УУТЭ. к тому же ТУ на них выдать некому, согласовывать их не с кем. Можно так?
|
|
|
|
|
30.11.2018, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ТУ на УУТЭ брать от заказчика тогда, а он скорее всего возьмет за рыбу обычные ТУ на коммерческий учет и будет прав( что б потом субабоненты плешь не поедали) и согласовывать только внутрисобойчика - Зак, можно еще его УК, внешний тут никто не нужен. А вот с заком- кто у него где что будет эксплуатировать и где границы стоит очень досконально выяснить и сейчас лучше начинать это делать, что б и у него было время отработать тему против мутности границ и возможных не санкционированных врезок, действий и скандалов. И вам в этом случае проще- один раз проектировать и не переделывать потом несколько раз еще.
|
|
|
|
|
30.11.2018, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Т.е. проекты уутэ нужны все же?
|
|
|
|
|
1.12.2018, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Agasa @ 30.11.2018, 23:47)  Т.е. проекты уутэ нужны все же? Если вам их прописал Зак в задании на проектировании(не бюджетный Зак!!), то хоть по 8 штук на каждую трубу и в смету на ПИР их все!!!!! Но что б Экспертиза не докапывалась зачем, то в зад. на П четко отразить где что и как зак должен. Ну а ГИП ваш в смету их все не забыл что бы, и не бесплатно спроектируете. Вам же не жалко? Если в задании нет, то будут вопросы от Экспертизы и вы их в смете на проектирование не увидите( на основании чего их туда включат?). Вот как бы и вся тема. Кстати, до м будет под одной УК, а вот эксплуатировать котельную и сам дом и отдельно встроенный паркинг могут разные компании, и это не собственники. А учет с бюджетным финансированием лишь меж разными собственниками. С комфинансированием проще и заморочней одновременно, но .. снова... проговорите с заком все подробно и сейчас и все проверить на то же звучание в задании на проектирование.
|
|
|
|
|
3.12.2018, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
инж323, поняла, спасибо!
|
|
|
|
|
25.12.2018, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Уважаемые проектировщики, снова я прошу вашего совета)) Допустим, есть жилой комплекс, состоящий из нескольких корпусов, объединенных паркингом, и включающий жилые помещения, коммерческие на первом этаже и пристроенный детский сад. Все это теплоснабжается крышной котельной. Ранее в этой теме уже обсуждалось, что наиболее рационально прямо в котельной или рядом с ней (что-то вроде ИТП на кровле рядом) сделать регулирование на отопление, вентиляцию и ГВС, т.е. поставить теплообменники ГВС на кровле и раздавать воду сверху. Вопрос: как быть с разнотипными потребителями? Детский сад, жилье и встройка обеспечиваются водой от разных водомерных узлов, т.е. тогда в котельной должно быть три теплообменника ГВС и три ввода (сейчас не говорим о резервировании, только о количестве типов потребителей)? И если, к примеру, водомерный узел ДОУ находится в подвале, а само ДОУ на первом этаже, то придется тянуть холодную воду на кровлю и горячую с цеиркуляцией обратно. Может, тогда действительно проще из котельной выдать две трубы и в подвале устраивать несколько ИТП с узлами регулирования?
|
|
|
|
|
25.12.2018, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Это называется ТЭО - технико-экономическое обоснование. Несколько вариантов. Несколько стоимостей. Не всегда - самое дещёвое - самое лучшее.....
|
|
|
|
|
25.12.2018, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Agasa @ 25.12.2018, 10:28)  Уважаемые проектировщики, снова я прошу вашего совета)) Допустим, есть жилой комплекс, состоящий из нескольких корпусов, объединенных паркингом, и включающий жилые помещения, коммерческие на первом этаже и пристроенный детский сад. Все это теплоснабжается крышной котельной. Ранее в этой теме уже обсуждалось, что наиболее рационально прямо в котельной или рядом с ней (что-то вроде ИТП на кровле рядом) сделать регулирование на отопление, вентиляцию и ГВС, т.е. поставить теплообменники ГВС на кровле и раздавать воду сверху. Вопрос: как быть с разнотипными потребителями? Детский сад, жилье и встройка обеспечиваются водой от разных водомерных узлов, т.е. тогда в котельной должно быть три теплообменника ГВС и три ввода (сейчас не говорим о резервировании, только о количестве типов потребителей)? И если, к примеру, водомерный узел ДОУ находится в подвале, а само ДОУ на первом этаже, то придется тянуть холодную воду на кровлю и горячую с цеиркуляцией обратно. Может, тогда действительно проще из котельной выдать две трубы и в подвале устраивать несколько ИТП с узлами регулирования? По холодной воде у вас все приборы учета в подвале прелестно расположатся. НС противопож-хоз. водоснабжения тоже и на крышку идет только ХВС на гвс всех потребителей. Как разделить в крышке и там же расположенном ИТП все- тут четко только по месту и по возможностям и особенностям крыши и самого дома( помним шум и аэроогни и предельными высотами здания). Тариф на жилье и встроенную парковку под ж\домом- по всей РФ он обязан быть одинаковым- было ПП РФ четко внесшее это в нормативку по тарификации. А вот встройки первого этажа- тут аспекты. Некоторые встройки под бюджетные организации, типа пост милиции или комната инспектора по несовершеннолетним или участкового- там бюджетная контора и типа тариф под них заточенный, а магаз первого этаже уже на тарифе под комерческое предприятие и, но сети может быть общая, но с раздельным для каждого учета по всем ресурсам, даже если и не требуется им учет из за малости мощности. Дешевле сделать, чем потом участвовать в спорах и конфликтах.. ДОУ понятно,хоть частное,хоть гос, все одно бюджетная типа контора с тарифом под такие и учет ГВС на выходе из ИТП кровельном(возле крышной). Гидравлика несколько другая.. просто несколько непривычная, ну и пуск тоже, особенно первый и особенно в мороз уже, но реально осуществляемый, а не "ужас ужас какой страх так пускать". Водоподготовка... ну тут проблема, задирать её производительность не стоит, но заполнение первичное системы самой большой должно быть обеспечено,хоть и работать потом только на подпитку, но ведь всех систем подключенных(гараж, дом, ДОУ , встройки первого) и потому.. лучше считать на первичное заполнение, задирается производительность, но имеет смысл, параллельте бочки и для подпитки считайте это резервированием(обговорить с заком и прописать в задании). Вобщем все очень по месту, и универсальности подхода нет. И верно подметили- дешевле не значит лучше( завтра придется заплатить больше, из за невозможности работать в требуемых условиях востребованных домом) Вроде все, чего то забыл упомянуть?
|
|
|
|
|
25.12.2018, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690

|
Спасибо. инж323, не совсем так по холодной воде: на ДОУ предусмотрена отдельная ветка холодной воды, т.е. на весь жилой комплекс две врезки в городской водопровод - на ДОУ отдельно и на жилье со встройкой отдельно. На ДОУ отдельный водомерный узел и соответственно отдельный ввод на горячую воду.
ПС: Пока мораль всего этого для себя делаю: возможно что угодно)))
|
|
|
|
|
25.12.2018, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Agasa @ 25.12.2018, 12:42)  Спасибо. инж323, не совсем так по холодной воде: на ДОУ предусмотрена отдельная ветка холодной воды, т.е. на весь жилой комплекс две врезки в городской водопровод - на ДОУ отдельно и на жилье со встройкой отдельно. На ДОУ отдельный водомерный узел и соответственно отдельный ввод на горячую воду.
ПС: Пока мораль всего этого для себя делаю: возможно что угодно))) можно и после общего ВУ с учетом абонент\субабонент и АУПТ гаража разделиться и для ДОУ своя ветвь и НС при необходимости, а на дом и гараж своё. Тут вы смотрите и выбираете сами просчитываея целесообразность и условия ваши с реалиями. Но НС ДОУ тогда-свой вход, изолированное помещение и т.д.) -фасада хватит, что б столько входов сделать? И не забудьте лесенки прикрыть от снега эти и что б на башку из окна цветок не мог бы прилететь на входящих в подвал в НС . с вводом не понял- в дом тоже нужен двойной ввод и + ввод ДОУ? Итого три? или два таки?
Сообщение отредактировал инж323 - 25.12.2018, 12:54
|
|
|
|
|
22.1.2021, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(shadow @ 24.7.2016, 11:03)  Непонятно с какой целью ставить отдельную "будку" рядом с крышной котельной, называть ее ИТП, а потом пытаться притянуть НТД по проектированию тепловых пунктов тепловых сетей.
В СП 41-101-95 нет намека на крышный ИТП, потому-что документ согласно п.3 принят в качестве свода правил по проектированию и строительству к СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети». Отдельно два вагончика делается для того чтобы в одном были только котлы, в другом все остальное. Этим решается вопрос трехкратного воздухообмена и вышибной поверхности применительно только для вагончика с котлами (там где газ). Меньше затраты на собственные нужды.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305300

|
Цитата(slomov @ 12.10.2018, 14:31)  А что мешает выполнить ИТП в помещении котельной и назвать это все котельной? И тогда ИТП вообще не будет. Для автономного источника ИТП лишнее звено. а как быть с СП 60.13330.2020 п.6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. требования к ИТП указаны в п.6.1.6 Цитата(Agasa @ 25.12.2018, 10:28)  Уважаемые проектировщики, снова я прошу вашего совета)) Допустим, есть жилой комплекс, состоящий из нескольких корпусов, объединенных паркингом, и включающий жилые помещения, коммерческие на первом этаже и пристроенный детский сад. Все это теплоснабжается крышной котельной. Ранее в этой теме уже обсуждалось, что наиболее рационально прямо в котельной или рядом с ней (что-то вроде ИТП на кровле рядом) сделать регулирование на отопление, вентиляцию и ГВС, т.е. поставить теплообменники ГВС на кровле и раздавать воду сверху. Вопрос: как быть с разнотипными потребителями? Детский сад, жилье и встройка обеспечиваются водой от разных водомерных узлов, т.е. тогда в котельной должно быть три теплообменника ГВС и три ввода (сейчас не говорим о резервировании, только о количестве типов потребителей)? И если, к примеру, водомерный узел ДОУ находится в подвале, а само ДОУ на первом этаже, то придется тянуть холодную воду на кровлю и горячую с цеиркуляцией обратно. Может, тогда действительно проще из котельной выдать две трубы и в подвале устраивать несколько ИТП с узлами регулирования? не понимаю о каком ИТП на кровле может идти речь.. в СП 60.13330.2020 п.6.1.2 указано что ИТП обязательно должно быть (в том числе и при автономных источниках энергии т.е. во всех случаях, а не только при централизованном теплоснабжении), а в п.6.1.6 указано где оно должно располагаться. И вариантов - на кровле, в самой котельной и т.д. там нет. Только 1 этаж либо пристроенные либо отдельно стоящие ИТП.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 17:47
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(fishuk1979 @ 6.10.2023, 13:57)  а как быть с СП 60.13330.2020 п.6.1.2 ... Во-первых, в этом пункте указано "к тепловым сетям", значит подразумевается разветвлённая сеть на несколько абонентов. Во-вторых, грамотные эксперты понимают, что ИТП может в ходить в состав котельной и не выделяться как обособленная единица. Главная его задача - обеспечить все указанные в п.6.1.2 режимы и регулирование, а не выделяться в отдельное помещение. Тем более, современные ИТП и котельные не являются помещениями с постоянными рабочими местами. Цитата(fishuk1979 @ 6.10.2023, 13:57)  а в п.6.1.6 указано где оно должно располагаться. И вариантов - на кровле, в самой котельной и т.д. там нет. Только 1 этаж либо пристроенные либо отдельно стоящие ИТП. Вообще-то уже есть варианты - см. СП 510.1325800.2022 п.7.5. В 2019 г. мы запроектировали, построили и ввели в эксплуатацию крышную котельную, пройдя официально все необходимые экспертизы и согласования. Котельная работает на комплекс из 2х зданий, на крыше одного из которых она располагается. В самой котельной есть тепловой узел верхней зоны системы отопления данного здания, остальное тепло уходит в ИТП в подвале данного здания, откуда распределяется на нижнюю зону данного здания, стилобат и на второе здание. Здание проектировалось по нормам 2017г.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Здания могут быть с разным температурным режимом отопления и прочее. Кроме того у зданий может быть не один собственник а несколько. У каждого здания свой. А котельная со временем , как теплоисточник, может вообще перейти к третьему лицу. Свои ИТП легче позволяют решить проблему взаимоотношений. Современные ИТП не забирают много места да и иметь ИТП на объекте удобно при эксплуатации. Решать вам . И ещё. Дёшево - не всегда хорошо.
|
|
|
|
|
7.10.2023, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(fishuk1979 @ 6.10.2023, 13:57)  а как быть с СП 60.13330.2020 Очень просто быть- глянут дату сообщения, которое вы коментируете и сравнить с датой вашего ответа и даты изменений СП60 и прочих. И сразу улетучатся вопросы насчет как быть. В 2018 году СП60-13330- 2020 игнорировался.
|
|
|
|