> Куда девается напор?
valtos
сообщение 24.7.2016, 18:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2016
Пользователь №: 300554



К примеру имеем простую замкнутую систему: насос- котел - трубопровод - теплообменник (повторюсь система замкнутая), стоит манометр, пусть он показывает 4 МПа, расходомер показывает 100 м/ч. Ставлю второй параллельный насос, судя по теории напор не меняется т.е. манометр дальше показывает 4 МПа, а вот расходомер показывает увеличенный объем. Скажите как может быть увеличение скорости потока вод без увеличения давления?? Ведь в теории четко сказано, что напор не меняется. Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
tiptop
сообщение 24.7.2016, 19:11
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(valtos @ 24.7.2016, 18:21) *
стоит манометр, пусть он показывает 4 МПа

Лучше говорить о "напоре насоса" - разности показаний манометров на его выходе и входе (если упрощённо).

Похожая тема: Совместная работа насосов

Сообщение отредактировал tiptop - 24.7.2016, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2016, 8:19
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(valtos @ 24.7.2016, 18:21) *
Ведь в теории четко сказано, что напор не меняется. Заранее спасибо за ответ!

В теории чётко сказано что напор меняется. См. параллельная работа насосов на один трубопровод,

Другое дело что на входе в насосы напор заметно не поменяется так как увеличатся потери по трубопроводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.7.2016, 9:11
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(valtos @ 24.7.2016, 18:21) *
Ставлю второй параллельный насос, судя по теории напор не меняется

Если характеристика насоса "расход-напор" монотонная, то, по логике, напор должен вырасти, потому что расход у каждого насоса станет меньше. Насколько должен вырасти напор - это зависит от пологости характеристики насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.7.2016, 9:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(valtos @ 24.7.2016, 19:21) *
судя по теории напор не меняется т.е. манометр дальше показывает 4 МПа.

Откуда такой вывод, что давление на насосе не поднимется? Совмещённая характеристика насосов пересечет характеристику сети правее, где напор выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.7.2016, 12:40
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(valtos @ 24.7.2016, 18:21) *
Ставлю второй параллельный насос, судя по теории напор не меняется

При параллельной работе двух одинаковых насосов их совокупная характеристика - это растянутая в 2 раза характеристика одного насоса.
Понятно, что характеристика сети остаётся на том же месте - она неизменна, но точка пересечения с характеристикой двух насосов оказывается уже на более высоком уровне напора (при условии, что характеристика насоса - монотонно падающая).

Сообщение отредактировал tiptop - 25.7.2016, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных