> Параллельное управление клапанами 0-10В
threestars
сообщение 25.7.2016, 14:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241792



Добрый день!
Надеюсь на вашу помощь!
Стоит задача управлять приводами клапанов напряжением 0-10В от контроллера.
Все клапана, а их 10 штук, работают на один объем и должны отрабатывать синхронно, другими словами, должны быть подключены в параллель.
Допускается ли на практике схема подключения группы клапанов к 1 аналоговому выхода 0-10В контроллера, либо нет?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
WAKO
сообщение 25.7.2016, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



все зависит от нагрузочной способности выхода вашего контроллера и мощности приводов. Рекомендую использовать приводы с возможностью последовательного соединения, т.е. на таком приводе имеется выход для подключения последующего привода.

Сообщение отредактировал WAKO - 25.7.2016, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
threestars
сообщение 25.7.2016, 15:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241792



Цитата(WAKO @ 25.7.2016, 15:27) *
все зависит от нагрузочной способности выхода вашего контроллера и мощности приводов. Рекомендую использовать приводы с возможностью последовательного соединения, т.е. на таком приводе имеется выход для подключения последующего привода.

Вы имеете ввиду скорее параллельное соединение, допускаемое самими приводами, например Lufberg DA16N220P?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.7.2016, 16:45
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(threestars @ 25.7.2016, 13:57) *
Добрый день!
Надеюсь на вашу помощь!
Стоит задача управлять приводами клапанов напряжением 0-10В от контроллера.
Все клапана, а их 10 штук, работают на один объем и должны отрабатывать синхронно, другими словами, должны быть подключены в параллель.
Допускается ли на практике схема подключения группы клапанов к 1 аналоговому выхода 0-10В контроллера, либо нет?
Спасибо!

Выход одного на вход другого. как предлагает WAKO, а то в разнобой со временем будут работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 25.7.2016, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Как то так:Прикрепленный файл  DSC_0175_1_.JPG ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.7.2016, 17:36
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Blade runner @ 25.7.2016, 14:45) *
Выход одного на вход другого. как предлагает WAKO, а то в разнобой со временем будут работать.

Про максимальную длину кабеля тоже не забывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
threestars
сообщение 26.7.2016, 9:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241792



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.7.2016, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



0-10в.. да еще с вых на вход... мдя, хотел бы глянуть на разность вх1 и вхN... Да еще и клапан, а не задвижка... И выход с ползуна реостата как ОС...
была ж тема расширителей аналоговых сигналов.. поищите.. не зря их делают, ох не зря..

Согласился бы с таким решением, если аналог заменить на цифру и по протоколу по сети гонять..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.7.2016, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.7.2016, 12:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://www.lufberg.ru/wp-content/uploads/2...privodi2013.pdf хотя возможно и последовательно... но расхождение 1 и последнего будет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.7.2016, 17:13
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вешайте все на один выход если хватит нагрузочной, если не хватит - ставьте усилители. последовательное соединение может сыграть злую шутку - одн поломался, и все что работают через него перестанут работать.
сигнал 0-10 привода берется только для контроля положения заслонки и ни для чего другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных