сообщение 31.7.2016, 10:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2016
Пользователь №: 302243



У меня такая проблема:есть вентиляционная установка GEA с функцией охлаждения воздуха.Охлаждение осуществляется с помощью установленного в установку радиатора,в который от чиллера подается охлажденная вода.На радиаторе собирается конденсат и стекает в ванночку для отвода конденсата,но от туда этот конденсат затягивает в моторный отсек.В чем может быть проблема?? Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой.В моторном отсеке вентилятор центробежный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 31.7.2016, 12:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Недавно тут обсуждали такую беду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greg48
сообщение 31.7.2016, 13:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2016
Пользователь №: 302243



Спасибо,у меня тоже подозрение,что сифон не правильно подобран.Ну или еще есть подозрение что установка не герметична,в этом может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2016, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По-моему, негерметичность ни при чём.
Возможно, что фактический расход воздуха в установке существенно превышает проектный - т.е. превышены рекомендуемые скорости в сечении установки.
Возможно также, не выполнены рекомендации производителя по конструированию приточной установки, например (возможно), о необходимости установки промежуточной секции - не знаю конструктивного устройства вентиляторной секции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных