Отопление и теплоснабжение | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 9:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 16.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 297205 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Доброе утро коллеги! Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??  
 ______Model.pdf ( 44,26 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 390
				Сообщение отредактировал VNK - 2.8.2016, 9:38
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 10:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 485 
        		Регистрация: 24.8.2011 
        		Из: г. Уфа 
        		Пользователь №: 119443 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Где-то ошибка. Многовато для данной системы. Как считали, по наиболее длинному участку? Водонагреватель лучше убрать с ветки СО, отдельную ветку на него сделайте.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 10:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 16.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 297205 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Умом понимаю!) Я посчитал СО по наиболее длинному и нагруженному участку, так вот насос только по этому участку подбирать?? или же я просчитал всю систему сложил потери на всех ветках и получил напор и по нему уже подбирать. По идее если он продавит самую длинную ветку то продавит и короткие логично.... так вот я что-то запутался как верно?) Спасибо!!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 10:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата сложил потери на всех ветках вот тут собака и порылась...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 12:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				скажите сколько в среднем брали па/м ?
				
  Сообщение отредактировал Composter - 2.8.2016, 12:28
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 13:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 106 
        		Регистрация: 6.5.2010 
        		
        		Пользователь №: 55602 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Параллельные ветки работают на одном перепаде. Посчитай перепад на самом удаленном стояке и прибавь туда перепад на трассе до него.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 13:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VNK @ 2.8.2016, 14:37)   Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??  
 ______Model.pdf ( 44,26 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 390Какой температурный график? В сносках - Q - тепловая нагрузка в ккал., G - расход в м3/ч.?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 15:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1653 
        		Регистрация: 22.1.2014 
        		Из: Пенза 
        		Пользователь №: 220488 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VNK @ 2.8.2016, 9:37)   Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??  
 ______Model.pdf ( 44,26 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 390Есть расчет в программе Аудитор СО 3.8 или в каком-либо её безплатном клоне?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 15:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 4 
        		Регистрация: 16.5.2016 
        		
        		Пользователь №: 297205 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата скажите сколько в среднем брали па/м ? - по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину; Цитата Параллельные ветки работают на одном перепаде. Посчитай перепад на самом удаленном стояке и прибавь туда перепад на трассе до него. - Да так и посчитано для системы отопления, самый удаленный стояк + гравитационные потери, я так понял что параметры для подбора насоса напор и расход только для самого нагруженного и удаленного участка, складывать потери всех участков не надо, их нужно только увязать между собой Цитата Какой температурный график? В сносках - Q - тепловая нагрузка в ккал., G - расход в м3/ч.? - График 90-70, Q - Вт; G - л/с
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 17:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VNK @ 2.8.2016, 15:46)   - по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину; это был намек на ошибку. ну раз вы не понимаете то говорб у вас около 500 па/м на первом же участке. что в 5 раз превышает нормальное падение давления на м.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 18:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VNK @ 2.8.2016, 20:46)   1.- по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину;
  2.- График 90-70, Q - Вт; G - л/с 1. Это плохо. 2. Получается Ст.13 Q = 131700 вт.  G = 1,6 л/с при трубе 50х8,3  скорость 1,85 м/сек., а надо 0,5 - 0,8. И все остальное видимо так же.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2016, 23:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 106 
        		Регистрация: 6.5.2010 
        		
        		Пользователь №: 55602 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VNK @ 2.8.2016, 15:46)   - по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину; а диаметры из каких соображений подбирал?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.8.2016, 1:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		проекты ТС без авансов 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1813 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263772 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				он-лайн "Расчёт диаметра трубы" http://ktto.com.ua/calculation/diametr_trub
				Сообщение отредактировал дренаж - 3.8.2016, 1:20
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 