Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> подпитка системы отопления на антифризе в коттедже, насосная станция
necukoT
сообщение 6.8.2016, 23:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



здравствуйте коллеги!
есть такой вопрос:
для системы отопления в коттедже нужно подобрать подпиточный насос (насосную станцию). теплоноситель в системе отопления - антифриз, подача подразумевается из емкости (бочки) которая будет стоять рядом с котлом.
...не могу найти готовый насос с необходимыми датчиками и контроллером в сборе

если кто-то встречал, подскажите марки пожалуйста. расход насоса для этих целей небольшой (порядка 0,1 м3/ч) напор - до 3 бар. самовсас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
awlan
сообщение 7.8.2016, 5:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(necukoT @ 7.8.2016, 4:13) *
...не могу найти ....


Берите самую маленькую насосную станцию водоснабжения, там все есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.8.2016, 22:57
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Три года эксплуатируем котельную на антифризе. Подкачивали два раза за три года ручным прессом на полкило. Не нужна там станция никакая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.8.2016, 12:07
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Обычный насос помповый в ведро опустить и вся подпитка. А если завязать на реле давления, то уже автоматизация. А если ещё и поставить поплавок на осушение ведра, то автоматика с системой защиты. А если рядом будет стоять мужыг в фуфайке, чтобы подливал в ведро, то автоматика с системой защиты и элементами высшей нервной деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.8.2016, 23:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(HeatServ @ 13.8.2016, 12:07) *
Обычный насос помповый в ведро опустить и вся подпитка. А если завязать на реле давления, то уже автоматизация. А если ещё и поставить поплавок на осушение ведра, то автоматика с системой защиты. А если рядом будет стоять мужыг в фуфайке, чтобы подливал в ведро, то автоматика с системой защиты и элементами высшей нервной деятельности.

"Каждому мужЫГу в фуфайке - по ведру с антифризом!" (С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.8.2016, 0:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33367
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



тады и печь дровяную- пускай подкладывает дров, обеспечивая равномерную подачу.
А вот антифриз .. не выпьет ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных